2) můžete mne nasměrovat, jaké zkoušky a jak často se u Total Stopu (a je jedno, jestli je řešen ryze mechanicky nebo elektromechani
cky) v budovách provádí?

Tak to pan kolega projektant asi neudělal úplně košér

.
Pokud má být TS, kde je CS?
HV patří tam, kde v budově není zařízení s požadovanou funkcí při požáru.
CS vypíná vše mimo PBZ.
TS vypíná vše vč. PBZ. Může vypnout pouze velitel zásahu jednotky PO.
Pokud nejsou PBZ, není důvod mít TS.
Vyhláška 246/2001Sb.
ČSN 730848 ze září 2023, příloha A, odstavec A.6
Rozdíl mezi Hlavním vypínačem elektrické energie, CS a TS dobře popisuje odstavec 6.1.3 ČSN 730848.