Autor Téma: Jaká je spotřeba zářivky při startu?  (Přečteno 25720 krát)
Berry
« kdy: 04.03.2009, 21:58 »

Neřešil jste někdo otázku, do jaké doby se nevyplatí vypínat zářivky s tlumivkou, nebo jaká je jejich spotřeba při startu?
Jedná se mi o to, že jsme dostali nakázáno vypínat zářivkové osvětlení nad výrobní linkou. Osvětlení se vypíná třikrát za směnu a to 10 min. na svačinu, 20 min. na oběd a 5 min. při střídání směn. Nad linkou je odhadem 22 dvoutrubicovýc h těles s tlumivkou a startérem.


#uft#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 05.03.2009, 07:02 »

Kvalifikovaným odhadem bych řekl, že vzhledem ke spotřebě se to vyplatí (start řádově ve vteřinách). Vzhledem ke snížené životnosti trubic už méně, ale asi taky.
Takže, nesvítíte někde zbytečněPalec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Plhal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 05.03.2009, 11:29 »

na 5 minut je to blbost, na těch 10 a 20min, snad, 22x40W=880Wx0,5 hod=0,44kWh.
A to celé x 20 prac dní = 8,8kWh úspora za měsíc x 12= 105,6kWh x 5Kč =528Kč/rok. Tak nevím jestli to není lepší za 500 nechat svítit a prodloužit životnost...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Berry
« Odpověď #3 kdy: 05.03.2009, 14:49 »

Tak jsem to dnes spočítal přesněji nad linkou je 22 ks dvoutrubicovýc h zářivek 2x36W a na samostatně stojících pracovištích je 22ks čtyřtrubicovýc h zářivek 4x36W.
To je 132 ks 36W zářivek. Cenu za 1kWh máme 2,285 Kč bez DPH.
Ještě bych se chtěl zeptat jestli se dá nějak změřit kolik ty zářivky sežerou při tom startování třeba by se z toho dal odvodit čas po který se ty zářivky nevyplatí vypínat.
Dík za odpověď
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 05.03.2009, 18:45 »

Hmmm  Nerozhodný to asi kdesi kdosi nahoře rozhodl že se bude šetřit, možná proto že je tu ta hrozná strašná katastrofální krize, no a takový světla ty jsou vidět, protože svítí a tím pádem někteří lidé nabývají dojmu, že příšerně zatěžují podnikovou kasu  blboune


Místo takových blbostí, jako je vypínání haly na 10minut, by se mohli Ti úžasně vzdělaní lidé v kancelářích naučit správně používat svoje PC, úspora by byla 100x taková! Kolik desítek počítačů a monitorů je v režimu standby přes noc, přes víkendy?  Fackovaci
Kolik kanceláří zeje významnou část dne prázdnotou a desítky PC a monitorů hučí, místo aby se uživatelé naučili používat režim spánku a přitom není potřeba ukončovat aplikace a přechod do/z trvá jen pár sekund?  Fackovaci
Kolik uživatelů má nastavený úžasný 3D spořič obrazovky, který když se spustí je spotřeba PC větší než při práci, místo nastavení vypnutí monitoru při nečinnosti?  Fackovaci


A proto jsem OSVČ - nemusím poslouchat demagogické příkazy chytráků, kteří nerozumí ani vlastní výrobě.  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Pavel Plhal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.03.2009, 19:04 »

PRO: BERYHO:Tak si nedělej prdel, napiš to pořádně. Chtrýho umí potom dělat každej.

Teoreticky, start zářivky jse asi 5x náročnější po dobu 10s, ne ž její běžná spotřeba, myslíš že to sežere víc?? nesežere, jedině tehdy když si budeš myslet, že zářivka je ohňostroj, pak to sežere víc......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Berry
« Odpověď #6 kdy: 05.03.2009, 19:18 »

PRO: BERYHO:Tak si nedělej prdel, napiš to pořádně. Chtrýho umí potom dělat každej.

Teoreticky, start zářivky jse asi 5x náročnější po dobu 10s, ne ž její běžná spotřeba, myslíš že to sežere víc?? nesežere, jedině tehdy když si budeš myslet, že zářivka je ohňostroj, pak to sežere víc......

A co mám napsat pořádně ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Plhal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 05.03.2009, 19:37 »

Jo tak OMLUVA: napsal jsi 22 x 2 trubice, a já to počítal jako 22X 1trubice.
Takže dvojnásobná spotřeba, než jsem spočítal.....Z ačínám asi blbnout....SOR Y
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 06.03.2009, 07:43 »

to Lubomír Jindra
konec vašeho příspěvku je v souladu s tím, co prohlásil kdysi kamarád:
"až zaplatíš ze svého první fakturu, přestaneš o šetření hloupě kecat. ale začneš konečně šetřit"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Berry
« Odpověď #9 kdy: 06.03.2009, 15:08 »

Hmmm  Nerozhodný to asi kdesi kdosi nahoře rozhodl že se bude šetřit, možná proto že je tu ta hrozná strašná katastrofální krize, no a takový světla ty jsou vidět, protože svítí a tím pádem někteří lidé nabývají dojmu, že příšerně zatěžují podnikovou kasu  blboune


Místo takových blbostí, jako je vypínání haly na 10minut, by se mohli Ti úžasně vzdělaní lidé v kancelářích naučit správně používat svoje PC, úspora by byla 100x taková! Kolik desítek počítačů a monitorů je v režimu standby přes noc, přes víkendy?  Fackovaci
Kolik kanceláří zeje významnou část dne prázdnotou a desítky PC a monitorů hučí, místo aby se uživatelé naučili používat režim spánku a přitom není potřeba ukončovat aplikace a přechod do/z trvá jen pár sekund?  Fackovaci
Kolik uživatelů má nastavený úžasný 3D spořič obrazovky, který když se spustí je spotřeba PC větší než při práci, místo nastavení vypnutí monitoru při nečinnosti?  Fackovaci


A proto jsem OSVČ - nemusím poslouchat demagogické příkazy chytráků, kteří nerozumí ani vlastní výrobě.  tanecek
Budete se asi divit, ale kancelářský maj nařízeno po skončení prac. doby vytahat všechny el. zařízení, PC a adaptéry ze zásuvek. Asi to pro ně je pěkná pakárna.
Mě by spíše zajímaly ty zářivky, potřeboval bych nějakej pádnej důkaz, že je nesmysl vypínat osvětlení na 10 minut.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Plhal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 06.03.2009, 15:51 »

A jaká je požadovaná úrověň minimálního osvětlení pro bezpečnost o pauzách??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Berry
« Odpověď #11 kdy: 06.03.2009, 16:28 »

A jaká je požadovaná úrověň minimálního osvětlení pro bezpečnost o pauzách??
Zhasínaj se jen zářivky nad výrobníma linkama v hale se svítí pořád.
No pořád ne, je tam namontovaný snimač osvětleni a ten ty zářivky zapíná a vypíná dle potřeby. Ale tyto zářivky maj elektronické předřadníky, takže u tech bych spotřebu neřešil.
A zase tak často nevypínaj.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Plhal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 06.03.2009, 16:54 »

Tak ti nevím, chceš vypínat, nechceš vypínat?
Pokud velitelství chce vypínat, tak vypínám, neb velitelství má vždycky pravdu. A pak máte o několik sekund nelší pauzu, než se vedení rozsvítí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak spočítat roční energetickou spotřebu?
 Jak stanovit spotřebu elektrické energie?
 Existují nějaké měřiče spotřeby ve formě zásuvkového adapteru?
 Jakou spotřebu má 200W trafo, pokud z něj zrovna neodebírám proud?
 Jak spočítat odběr spotřebičů a převést to na peníze?
 Čím měřit spotřebu podnájemníka v jednom bytě?
 Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Jaká je energie spotřebovaná výbojkou?
 Vedete si evidenci denní spořeby el. energie?
 Jakou spotřebu má plazmová televize?
 Co je příčinou rozdílu naměřeného odběru různých elektrospotřebičů?
 Jaký příkon mají chladící pulty v supermarketu ?
 Je mozne, ze by bol elektromer vadny a tocil sa rychlejsie?
 Zvýší se spotřeba zářivky bez kondenzátoru?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Je rozdíl v měření energie elektroměrem a levným měřičem z hobbymarketu?
 Kdo platí podsvětlení elektroměru ?
 Jakým způsobem změřit a rozpočítat spotřebu?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Co mám dělat, když se mi nezdá vyúčtování spotřeby od ČEZ?
 Kolik energie spotřebuje elektromotor se zvýšenou efektivitou?
 Kdo ví jak pracuje zařízení Fostac Maximus?
 Kolik je možné v ČR zaplatit za 1 kWh?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Co říkáte na měřič spotřeby zieNu vy?
 ENIKA: Automatická regulace vlastní spotřeby v režimu \
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Jaká je spotřeba infračidla?
 Kolik mě stojí spotřebovaná elektrická energie?
 Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu?
 Prečo sú povolené mikrovlnky, keď klasické žiarovky sa zakazujú?
 Může si zapojit energomonitor opravdu každý?
 Co byste dodali k zásuvkovým indikátorům spotřeby vy?
 Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny?
 Není v roce 2022 větší šance klamavého Eltricku?
 Který spotřebič má malý a stálý proud?
 Co je to forecasting spotřeby?
 Měříme odběr Orlovny!
 Zvýší se spotřeba na elektroměru vyndáním odrušovacího kondenzátoru na tepovači?
 A co www.usporavydelava.cz, to není podvod?
 Energomonitor připravuje novinky!
 Co nosí guerillový elektřikář v Řecku u pasu?
 Kam může utíkat 100kWh spotřeby v běžném bytě za den?
 Je systém ENWOX mystifikace nebo úspora?
 Jak zaintegrovat "introvertní" spotřebiče?
 Je spotřeba žárovek pořád stejná?
 Jak změřit dlouhodobě odběr bojleru jištěný chráničem?
 Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
 ENIKA: Specializovaný web k monitoringu spotřeby energie
 Chcete se stát partnery projektu Energomonitor?
 Máme dnes tolik energie, že už nad spotřebou není potřeba přemýšlet?
 ENIKA: Navisys měření a monitoring energií
 WAGO: Měření proudu a energie
 Jaká je spotřeba zdroje pro LED osvětlení pokud používám pouze 50% zátěže?
 Kterými funkcemi může systémová instalace proti klasice ušetřit energii?
 Může zkrat způsobit vyšší spotřebu bytu o více cca 5kWh?
 ENERGY BOX monitoruje spotřebu výrobního provozu. Půjčte si jej!
 Máte praktické zkušenosti s mikrosítí (Microgrid)?
 Jak zjistit kterým směrem na vedení teče energie?
 Jakým systémem řídit dynamický tarif energetiky?
 Ušetří řešení CESS skutečně nějakou energii?
 Jak v roce 2022 ušetřit za elektrickou energii?
 Jaká je spotřeba tepelného čerpadla v klidovém stavu?
 Nemáte někdo bližší podrobnosti k elektroměru Landis+Gyr ZMD100 AP/AS?
 Co je to zkratka BEMS?
 Ceny energií ve stálém pohybu a co my s tím?
 Je MEg39.1 jedinečné zařízení nebo má obdobnou alternativu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.