Záleží na konkrétním typu a zejména na rozběhovém proudu.
Problémy zřejmě nebudou za chodu, ale hlavně při rozběhu - okamžitě po spuštění vypadne jistič.
Jistič před elektroměrem (3x 25A) bude mít zřejmě vypínací charakteristik
u "B", což by motor 5,5 kW, pouštěný "natvrdo" pravděpodobně vypínalo.
Kompresory obvykle mívají dost "tvrdé" rozběhy.
Ten jistič 3x 20A by se dal v případě potřeby vyměnit za jiný, s jinou vypínací charakteriskou (mělo by stačit "C"), ale s tím jističem před elektroměrem to takto udělat nelze. Rozvodné závody jinou vypínací charakteristik
u než "B" obvykle nepovolují. Jedinou cestou je potom navýšení proudové hodnoty jističe (další v řadě je 3x 32A), za to si ovšem rozvodné závody nechají slušně zaplatit (500 Kč/A).
Pomohlo by, kdyby tam byl rozběh Y/D (hvězda/trojúhelník) nebo nějaké rozběhové relé (softstart).
Rozběhy Y/D ovšem bývají obvykle u motorů od 5,5 kW a tzv. softstarty zase dost navýší celkovou cenu za kompresor.
Osobně bych zvolil raději menší motor. Motor 4 kW by podle mých zkušeností jistič 3x 25A (B) neměl vypínat (za nějakých "normálních" podmínek), ale ruku do ohně za to nedám ...
Je také otázkou, k čemu budete kompresor používat, na nějaké hobby použítí vystačíte i s menším kompresorem nebo s kompresorem na 230V.