Milan Hudec
Offline
|
|
« kdy: 18.12.2012, 16:32 » |
|
Stav. samostatný okruh v koupelně jištěný jističem B16/1, TN-C, paneláková klasika. Při zapnutí fénu na první stupeň, tj. přes diodu jistič padá, u ostatních zásuvek v bytě nikoli, stejně tak drží při plném výkonu fénu, zkoušel jsem to s jiným fénem a situace se opakovala, pomohla výměna jističe za D, céčko padalo také. před elektroměrem na chodbě je instalovaný jistič C 25/1. Hodnota smyčky v zásuvce jd 0,6 Ohm, napétí 241V. Nenapadá někoho nějaká teorie jevu? Jen pro pořádek uvedu, že jistič jsem vrátil ten původní s charakteristik ou B.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 19.12.2012, 18:30 » |
|
... jsem v koncích, nic mne nenapadá
Nezabiješ mě? Vyměnit tu část vedení mezi Acidurkou a rozvaděčem. Pro koupelnu by to mělo jistě i další přínos - odstranění "méně bezpečné" TN-C sítě možná to je předzvěst koncesvěta Konec světa je "odložen" na 14.12.2116, viz vévévé(tečka)astro(tečka)cz/clanek/4389
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #12 kdy: 19.12.2012, 19:22 » |
|
Možná bych ještě použil klešťák a proměřil všechny vývody z té acidur krabice. Asi by mě zajímal hlavně ten vodič PEN.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 19.12.2012, 20:32 » |
|
Není vodič pospojení někde přerušen? Nepřetlačuje se někde v jiném patře s jiným potenciálem? Zkusil bych ho odpojit a vyzkoušet ten fén co to provede.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
|
Petr Doležal
Offline
emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
|
« Odpověď #17 kdy: 19.12.2012, 21:39 » |
|
. . . drží při plném výkonu fénu . . .
A co toto? Nevylučuje to chyby v zapojení, vadné vodiče, atd?
|