« Odpověď #7 kdy: 05.09.2016, 14:29 » |
|
Na svorkovnici Grounding Terminal je přivedený PE. Sledujte schéma zapojení a ukončení všech vodičů určených k uzemnění. Pro řízení motorů je použito napětí 3x200 V pomocí FM. Jedná se o klasickou isolovanou sít IT s ochranou PNDN zemněním.
Zkuste si modelovat "poruchu na sekundární straně trafa" a odpovědět na otázku, kdy vznikne nebezpečný stav....
A na místě je doporučení prostudovat Návod na použití, neboli Manuál k danému frekvenčnímu měniči
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #8 kdy: 05.09.2016, 14:52 » |
|
Některé FM nemají rádi soustavu IT, nedobře totiž snášejí přepětí při zemním spojení na jedné fázi. I když jsou obvykle vybaveny měřením izolačního stavu a rychlým vypnutím při poruše, toto zapojení se nedoporučuje. U FM na napětí 690VAC a vyšším je IT soustava naopak obvyklá. Dodržel bych doporučení výrobce. Ground: For grounding the inverter chassis. Must be earthed. Myslím, že je to tam napsané jednoznačně.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #9 kdy: 06.09.2016, 19:51 » |
|
Na svorkovnici Grounding Terminal je přivedený PE. Sledujte schéma zapojení a ukončení všech vodičů určených k uzemnění. Pro řízení motorů je použito napětí 3x200 V pomocí FM. Jedná se o klasickou isolovanou sít IT s ochranou PNDN zemněním.
Zkuste si modelovat "poruchu na sekundární straně trafa" a odpovědět na otázku, kdy vznikne nebezpečný stav....
A na místě je doporučení prostudovat Návod na použití, neboli Manuál k danému frekvenčnímu měniči
Honzo nazvat to IT sítí je dle mého názoru trochu odvážné s ohledem na neexistenci HIS. S ochranou zemněním je to ještě troufalejší protože bys zemní smyčku při druhé poruše násobil dvakrát.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #11 kdy: 06.09.2016, 20:41 » |
|
Toto asi není ten případ, ale:
FM 900kW napájený z trafa 6/0,69kV (2 vinutí, jedno Y a druhé D, 12pulzní usměrňovač) jako IT. Bez jakékoliv ochrany, o nadproud mezi trafem a FM se stará ochrana na primáru trafa.
Z FM do motoru opět IT, ale hlídané z FM, které trvale měří izolační stav, při poruše (tuším pod 1 MOhm) vypíná.
Je srovnán potenciál neživých částí ochranným vodičem, kabely jsou vedeny poměrně definovaně a bezpečně.
Jak velké je riziko poruchy mezi trafem a FM? Je přijatelné?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 06.09.2016, 21:56 » |
|
Honzo nazvat to IT sítí je dle mého názoru trochu odvážné s ohledem na neexistenci HIS. S ochranou zemněním je to ještě troufalejší protože bys zemní smyčku při druhé poruše násobil dvakrát.
Nemáme úplné schéma zapojení. Proto se domnívám, že: "Síť" IT mezi trafem a napájením měničů při napětí 3x200V nezpůsobí žádné riziko pro NPND. Propojení mezi trafem a měniči je v rozvaděči a kabely jsou vedeny poměrně definovaně a bezpečně (jak píše JŠS).Dovoluje provozovat zařízení i při jedné poruše (zemní spojení jedné fáze). Poruchový stav na výstupu z FM dovede slušný měnič řešit Opravdu musí být i na tom kousku propojení v rozvaděči pověšený HIS? PS. Viděl jsem stovky HIS, které jen indikují isolační stav, ale nic neřeší
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|