Řeším rekonstrukci bytu, ale se snahou o pouze minimální zásah do koupelny (před cca 5ti lety tam minulý majitel udělal nový obklad a zásuvky natahal do původních krabiček novým kabelem CYKY 3x2.5; zásuvky budou nově pouze připojeny přes chránič v rozvaděči, ochranné pospojování uděláno). Nerad bych tedy cokoliv vybourával, obklad je hezký. Přesto bych rád prošel revizí (po připojení na chránič).
Mám ovšem problém se zásuvkou na pračku. Nachází se ve vzdálenosti cca 50cm od vany (tak jak byla při výchozí revizi), je tedy nevhodně v zóně 2. S projektantem jsme prošli několik možností, ale zdá se, že zbývají jen 2 - buď zásuvku posunout (to bych velmi nerad, protože dlaždice, které tam jsou už nejdou koupit, takže by vznikl nevzhledný "flek" jiných dlaždic), nebo mezi vanu a zásuvku umístit v normě zmíněnou "pevnou příčku", která by zásuvku posunula ven ze zóny 2. Projektant mě odkázal na revizního technika, aby mi řekl, jestli je ochoten revizi instalace udělat i se současnou pozicí zásuvky (byla tam takhle už od výchozí revize), nebo jestli by stačila například polykarbonátov á svislá deska na kraji vany.
Moje otázka zní - co by bylo vaše preferované řešení z pohledu revizního technika? (ještě žádného nemám, tak prvně píši sem). Případně - stačila by vám jako revizákovi polykarbonátov á přepážka mezi vanou a zásuvkou jako "pevná příčka"?
Pokud tam bude pevná těsná zástěna, která nepůjde jen tak sundat (bez použití nástroje...), tak dobrá. Ale pro polykarbonát? Nebylo by ze všech úhlů pohledu lepší použít něco originál k vaně? Vždyť těch vanových zástěn budou na trhu hromady...
Posunutí zásuvky nepomůže i kdyby byla těch 60 cm, je to na hranici mezi zónou 2 a 3. Ta pračka
s nevhodným krytím tam bude stále. Po elektro stránce více nevymyslíte. Je tam proudový chránič, dokonce tam máte ochranné pospojování. Ještě proměřit. Vyměnit zásuvku za IP46/66 moc smyslů také nedává. Zásuvka je dosti vysoko a zřejmě ji nebudete "sprchovat". Nebezpečí je spíše ta pračka....mám podobné řešení i když zásuvka je v zóně 3. Místo vany mám sprchu a také nikoho nenapadne se sprchovat v otevřené sprše a sprchovat pračku a sušičku. V koupelně je ale i účinné odsávání, aby tam nebyla zbytečná vlhkost právě s ohledem na ty spotřebiče.
Také bych viděl zástěnu jako řešení tak, aby chránila i postříkání pračky. Revize je jedna věc, ( vidím na rozhraní 50-55 cm zásuvku, impedance je 0,36 ohmů, Fi vybavuje při 22 mA a v čase 18 ms, ochranné pospojování proti MET má 0,05 ohmů, pro mne je revize jakž takž...) ale vy již víte co je to zóna 2 a taky víte, že tam může být elektrické zařízení s krytím min. IP X4. Proto je dobře, že hledáte řešení a chcete, aby jste vše měl bezpečné..