Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #1 kdy: 06.10.2012, 08:54 » |
|
Ve vašem případ to nepřipojujte k ničemu. Zesilovač se připojuje na vodič vyrovnání potenciálů, který vede z hlavní ochranné přípojnice HOP. Toto vy v objektu pravděpodobně zřízeno nemáte. Pokud ano, tak vám tento vodič "firma" zapomněla nainstalovat.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 07.10.2012, 12:11 » |
|
Honzo, toto řešení se mě moc nelíbí, nemusíme uvažovat pouze pospojení funkční, ale také rozdíl potenciálů mezi anténním přívodem (tj, šasi zesilovače) a neživými částmi napojenými na kolík pevné zásuvky, zde bych pro propojení vidlici nepoužil, můj názor na řešení je následující a vzhledem k absenci vodiče z HOP platí pouze pro případ, že anténa bude v ochranném prostoru jímače. Do datové skříně přitáhnout 230V, kabel ukončit zásuvkou ve skříni, z jejíž ochranné svorky napojit dále vodič CYA2,5, či 4mm (záleží co svorka dovolí) na pomocnou sběrničku ve skříni, ke které dále připojit šasi skříně, šasi zesilovače a šasi dalších zařízení vybavených zemní svorkou.
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #8 kdy: 07.10.2012, 14:00 » |
|
Ještě bych dodal, zda zapojení od Vláďi Broka je správné dle norem...(myslím klasickou vidlici 230V) Tato vidlice se nesmí používat ani na spotřebiče II. třídy....! Nevím jak by se k tomuto zapojení tvářil RT při revizi spotřebičů..?
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Martinek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 07.10.2012, 14:53 » |
|
Řešení od Milana Hudce se mi líbí. Jen se chci zeptat jestli tu zásuvku co nainstaluji do datové skříně, kde bude zesilovač atd. může být paralelně napojena na zásuvku co je vedle datové skříně. A je lepší tu udělat napevno CYKY kablem, nebo na zástrčku.
Pokud z té zásuvky ve skříni vyvedu ten ochranný vodič, mohu ho rovnou napojit na kostru skříně a na ten stejný šroubek napojit i ten zesilovač?
Nemám tušení jaká pomocná sběrnice se dá použít a jestli je to nutné. Můžete mi ukázát nějakou v nějakém e-shopu?
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 07.10.2012, 16:14 » |
|
Řešení od Milana Hudce se mi líbí. Jen se chci zeptat jestli tu zásuvku co nainstaluji do datové skříně, kde bude zesilovač atd. může být paralelně napojena na zásuvku co je vedle datové skříně. A je lepší tu udělat napevno CYKY kablem, nebo na zástrčku.
Pokud z té zásuvky ve skříni vyvedu ten ochranný vodič, mohu ho rovnou napojit na kostru skříně a na ten stejný šroubek napojit i ten zesilovač?
Nemám tušení jaká pomocná sběrnice se dá použít a jestli je to nutné. Můžete mi ukázát nějakou v nějakém e-shopu?
Ekvipotenciáln í přípojnice R15 provedení C, DEHN
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #14 kdy: 07.10.2012, 18:36 » |
|
Myslím, že by se tady mělo hlavně řešit osazení přepěťové ochrany na koax z anteny... Poslal: Milan Hudec Ano ! Ale především komplexní řešení od přívodu napájení budovy až....až po koax (TV)koncové svodiče...Není to jen dát na koax přepěťovku.... .to nic neřeší....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|