Šnajdr J.
« kdy: 15.04.2012, 08:48 »

Zákazník chce dát do pořádku nově zadělanou anténu spojenou s hromosvodem po jedné firmě, která pouze provedla montáž dle fota bez revize atd.
Je to hromosvod dělaný dle staré normy 341390 s dvěma svody s uzemněním 8 ohm.

Vedle nové antény má být ještě jímač převyšující anténu, mám pravdu nebo ne?
Zákazník nemá původní PD ani výchozí revizi, co s tím?
Lze to dodělat dle staré normy jak píši?
Klasika RD 7m výška a 10x7m půdorys.
Případně doplním.


* 12_vyska_jimacu_a_anten.jpg (93.23 KB, 700x636 - prohlédnuto 1014 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Šnajdr J.
« Odpověď #1 kdy: 15.04.2012, 09:05 »

ještě foto

* anten..pdf (652.96 KB - staženo 886 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 15.04.2012, 09:23 »

Dnes něco dělat podle staré normy, která už dlouho neplatí..?? ajoooo

Začátek projektant a pokračovat dále.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Šnajdr J.
« Odpověď #3 kdy: 15.04.2012, 09:54 »

Právě, že projektant tvrdí, že na starý hromosvod lze dodělat anténu dle staré ČSN!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 15.04.2012, 10:05 »

Právě, že projektant tvrdí, že na starý hromosvod lze dodělat anténu dle staré ČSN!

Tvrzení je jedna věc a skutečnost druhá.
Pokud toto projektant tvrdí, tak ať to tak naprojektuje. Věřte mi, že horko těžko pak ve své PD obhájí, že nově instalované zařízení navrhl a nechal připojit dle již neplatné ČSN 34 1390. Představte si, že si pak majitel ještě nechá střechu pokrýt FV panely, pak ještě přibude klimatizační jednotka...... .......
Uvidíte, že pokud půjde o vytvoření PD a ústní tvrzení bude stvrzeno písemnou formou, pak projektant své tvrzení jistě poupraví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 15.04.2012, 10:20 »

Zákazník chce dát do pořádku nově zadělanou anténu spojenou s hromosvodem po jedné firmě, která pouze provedla montáž dle fota bez revize atd.

Je otázkou, zda investor opravdu chce dát vše do pořádku, nebo to chce udělat jen za 2tis i s revizí.

Jestli jde o první případ, oslovte projektanta a ten vám navrhne správné řešení. Pokud sám nemáte potřebné znalosti, raději se do toho nepouštějte. Uvědom te si, že za to pak budete ručit.

Pokud půjde o to druhé, mám jedinou radu. Utéct.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 15.04.2012, 10:45 »

...Uvidíte, že pokud půjde o vytvoření PD a ústní tvrzení bude stvrzeno písemnou formou, pak projektant své tvrzení jistě poupraví.
U vás nejsou mezi projektanty "odvážní sebevrazi"?
Já si umím představit kdo by jim to namaloval, dal pod to kulaté razítko člena ČKAIT a znám i "plzeňského" právníka, který by se tvrdě postavil proti tomu, kdo by si to řešení "autorizovaného odborníka" dovolil napadnout...
Jen ten blesk se "právníků nebojí a hloupé projektanty nerespektuje"!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Šnajdr J.
« Odpověď #7 kdy: 15.04.2012, 12:36 »

Projektantovi domluvím.  Úsměv Takže, jestli to dobře chápu, musí se na to udělat PD dle ČSN 62305, nejspíš přidat svody, odd. jímač, komplet přepěťovky, revize. Tak to bude zhruba stát kolem 30tis. Chápu to dobře, nebo to jde udělat jednodušeji?? Díky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 15.04.2012, 13:04 »

s dvěma svody s uzemněním 8 ohm
Já vidím ještě třetí, který vede přímo pod tašku a toto uzemění bude "zřejmě" kvalitnější, proto se blesk moc dlouho rozmýšlet nebude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #9 kdy: 15.04.2012, 13:19 »

Právě, že projektant tvrdí, že na starý hromosvod lze dodělat anténu dle staré ČSN!
Je otázka, zda chce anténu chránit před bleskem nebo před novou normou.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 15.04.2012, 13:55 »

váš projektant by měl především nastartovat mozek. Kdyby byl co k čemu, jistě by se pokusil najít i jiné a podstatně levnější řešení. Na anténním stožáru jsou umístěny dvě paraboly a (teď nevím, zda tuším správně...) anténa pro příjem internetu.
Stožár bych ze střechy sundal, a antény umístil buď na štít domu, kde by byly ochráněny ochranným úhlem pomocného jímače na kraji hřebenu a nebo na fasádu z boku domu, kde jde o tu samou ochranu úhlem jímací soustavy.  Jen se musí dodržet dostatečná vzdálenost "S" a na koax kabely osadit svodiče.
Je to jistě daleko levnější řešení než popisuje kolega Šnajdr.
Výpočty "S" je potřeba vypočítat osobou, která má o návrhu hromosvodu alespoň trošku přehled.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
šnajdr J.
« Odpověď #11 kdy: 15.04.2012, 15:46 »

Ano je to pro internet, antny níž dát nemohl, musí tam být viditelná cesta na jinou anténu. Prostě takhle to tam zůstane ale jak to udělat správně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 15.04.2012, 15:54 »

Pokud vám to tam dala  firma, může zaplatit nový hromosvod i za 100 000.-Kč...protože mají z internetu obrovské příjmy ..!(firmy znám, a moc dobře!) tanecek
To je jejich styl, namontovat anténu, dát minimální "bakšiš" a kasírovat tisíce !! zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 15.04.2012, 15:56 »

Pokud to tam tak zůstane, pak jste si vybral tu dražší variantu. Je to vaše volba a zřejmě vás peníze netrápí. Pak provést oddálený jímač dle nově vypracované PD, ve které bude celé řešení podrobně popsáno. Oddálený jímač včetně oddáleného jímacího hřebenového vedení, připojit slepý konec stožáru na HOP a na koax a UTP nasadit odpovídající svodiče bleskových proudů.
Pokud jsou dva svody, není to proti ČSN EN 62 305, jen se pak od této skutečnosti odvíjí výsledky celého návrhu.

Víc vám k tomu nenapíši. Pak se již jedná o placené služby. Děkuji za pochopení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 15.04.2012, 16:02 »

Pokud vám to tam dala  firma, může zaplatit nový hromosvod i za 100 000.-Kč...protože mají z internetu obrovské příjmy ..!(firmy znám, a moc dobře!) tanecek
To je jejich styl, namontovat anténu, dát minimální "bakšiš" a kasírovat tisíce ! zle

Přesně tak. U nás na paneláku máme umístěny centrální antény pro převod z Chomutova na celé naše okolí. Poslal jsem jim jakožto předseda samosprávy celého objektu o 46 bytech novoročenku a oni mi ihned místo odpovědi zablokovali službu, neboť přišli na to, že jsem v prodlení s jednou platbou v hodnotě 350,-Kč. Tak se na ně chystám. Jooooo, když se dráždí had bosou nohou, pak se musí čekat kousanec plný jedu. Už se na tom pracuje  Smích

Přesně tak, pokud onu anténu na stožáru používají k dalšímu převodu služeb k dalším uživatelům, pak je to jasné. Udělat ochranu na jejich náklady.
Omlouvám se, všiml jsem si až teď při prohlídce dalších fotografií, že jsou i paraboly určené k převodu internetu. Pak je to jasné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #15 kdy: 15.04.2012, 20:10 »

Provedl bych oddálení možná ještě od komína, resp. od jeho oplechování, nebo minimálně zkontrolovat vzdálenost mezi vnějším LPS a vnitřními vodiči či vodivými předměty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
novy1
« Odpověď #16 kdy: 16.04.2012, 08:34 »

Pokud vám to tam dala  firma, může zaplatit nový hromosvod i za 100 000.-Kč...protože mají z internetu obrovské příjmy ..!(firmy znám, a moc dobře!) tanecek
To je jejich styl, namontovat anténu, dát minimální "bakšiš" a kasírovat tisíce ! zle
Riesenim je prejst na internetove sluzby niektoreho velkeho mobilneho operatora. Nebudete potrebovat vy aj ostatni, ktori si ochranu pred bleskom ani neuvedomuju, ziadne wifi anteny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 16.04.2012, 12:54 »

Ad:
Riesenim je prejst na internetove sluzby niektoreho velkeho mobilneho operatora. Nebudete potrebovat vy aj ostatni, ktori si ochranu pred bleskom ani neuvedomuju, ziadne wifi anteny.
---
Při současných cenách mobilního internetu v ČR je to pouhá utopie. Možná na Slovensku mají lepší ceny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak se chrání satelitní anténa?
 Muze se pouzit pro televizni rozvod koaxial s odporem 50 ohmu?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Je možné pouštět TV signál po datovém síťovém kabelu?
 Může být veden koaxiální kabel (pro TV anténu) v souběhu se silovými kabely?
 Co vše je potřeba pro přípravu elektroinstalace, co se týká TV?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Jaké zvolit řešení pro umístění antény bezdrátového internetu?
 Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jaký by měl být elektrický odpor mezi anténním stožárem a PEN?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Jak ochránit CB anténu před bleskem a jak ji připojit k hromosvodu?
 Musím uzemnit stožár pro CCTV?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Jak instalovat anténu CB na RD?
 Jak chránit vertikální radioamatérskou anténu?
 Je nutné mít uzemněné antény a satelitní anténu?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Mozem tahat antenny a elektricky kabel vedla seba?
 Jak provést ochranu anténních svodů ?
 Jaké je riziko vedení klasické "prodlužovačky" k TV a koaxiálního kabelu?
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu?
 Je možné zkratovat rozvod STA při výměně účastnické zásuvky?
 Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu?
 K čemu mám připojit uzemnění u TV zesilovače?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Jak ovlivňuje funkci set-tob-boxu vypínání kalového čerpadla?
 Vyrábí se zásuvka pro TV+Sat se samostatnými kabely?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Mám výložník satelitu připojit k hromosvodu, tak jak je připojeno vše okolo?
 Jak laicky rozšířit anténní systém?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?