Stanislav Šelbický
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 06.11.2008, 15:22 » |
|
(Přišel jsem k tomu jak ten slepý k houslím, původní realizátoři prchli) Je stropní osvětlení bazénu. Umístěné mimo plochu bazénu. Připojeno je 9x 100W těles (obsahujících po dvou 50W bodovkách) na sedm 200VA traf tak, že na 4 trafa je připojeno 5 těles a zbytek na tři trafa.
Vypínají se přes stykač 230V/16A, každá skupina přes samostatný kontakt. Obvody jsou na primeru jištěny jističi 2x16A/B( jeden v hlavním rozvaděč a druhý v prostoru transformátorů) a potom každá větev (v prostoru transformátorů) zvlášť 2x10A/B. Sekundáry jsou jištěny osmi dvou kontaktními 20A/B. (Ty nevypadávají). Bohužel nevím jak je do tohoto systému zapojen vypínač stykače. Nic to ovšem nemění na tom, že mohu 10x vypnout a zapnout a nic. A při jedenáctém vypnutí (nebo i zapnutí) vyletí až všechny 3, 2, nebo je jeden z nich.
|
|
|
|
|
Stanislav Šelbický
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 06.11.2008, 20:21 » |
|
V tomto případě nejde o spínané zdroje, ale o klasické transformátory .Budu to asi řešit jističem s pomalejší charakteristik ou. Ale % vypadnutí všech čtyř jističů při zhášení je asi 5x vyšší. K výpadku tří jističů dochází i v případe, že je zapojen primer jedné sekce a sekundár pouze jednoho trafa a všechny zbývající sekundáry jsou 20A jističi odpojeny. (Je zde ovšem ještě problém, že délka od sekundáru traf je od 5m do 15m, což už je zabetonované a nemohu to tedy ovlivnit) Vážanský
|
|
|
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #4 kdy: 06.11.2008, 21:34 » |
|
to Stanislav Šelbický:
V případě použití toroidních traf by bylo vhodné použít v primárním okruhu termistory pro omezení proudové špičky, tak jak je to obvyklé v nízkofrevenční ch zesilovačích většího výkonu, potom by neměl být problém se startem.
|
|
|
|
|
Stanislav Šelbický
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 13.11.2008, 21:54 » |
|
Nevěděl jsem, že rezistence u halogenky je až 20x menší ve studeném stavu, nyní tomu k čemu dochází při zapnutí rozumím. Ale co se děje při vypnutí obvodu a to i v případě, že mám zapojené pouze jedno svítidlo (100W) na 200VA trafo klasického provedení - svařované EI plechy ? (Primáry ostatních traf jsou odpojeny, na sekundárech jsou vypnuty zbývající jističe. ) Šelbický
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #7 kdy: 13.11.2008, 22:09 » |
|
Zrovna řeším podobný problém u jednoho bazénu. Trafo pro slánku . Z cca 20ti pokusů zapnutí tak 2 až 4x vyhodí jističe. Bohužel někdy i hlavní. Zajímalo by mě jaký ten termistor použít, nebo jaké jiné řešení. Výměna jističů nepřipadá v úvahu , kvůli impedanci a jiným tech. překážkám. Samozřejmě rád příjmu i jiná technická řešení.(slánka je vpořádku, byla i v servisu) Proč se to stává mi je jasné, ale co použít k odstranění tohoto jevu, vím tak maximálně teoreticky. Zajímají mě ale zkušenosti. Kdo poradí?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #8 kdy: 13.11.2008, 22:28 » |
|
Firma GM elektronik (centrála Praha - Karlín) má ve svém sortimentu dva typy těchto termistorů, na primární proud do 3A a do 8A. Dalším možným řešením je použít předřadný rezistor, který je v krátkém časovém intervalu po sepnutí zkratován relé. Toto řešení je vhodné pro časté spínání s krátkým intervalem vypnutí, kdy nedojde u termistorů k dostatečně rychlému zchladnutí. Pro velké výkony se mi osvědčily stykače pro spínání kondenzátorový ch kompenzačních baterií dodávané firmou Elektropřístro j Modřany.
|
|
|
|
|