Kvalitních předřadníků je málo, levných šmejdů, které ruší a brzo odejdou mnoho.
Také už jsem to párkrát řešil. Je dobré zjistit, zda se rušení šíří po síti nebo vzdušnou cestou. K tomu stačí kvalitní rádio s bateriovým napájením. Mnohdy pak pomůže dobré spojení předřadníku s vodičem PE, pouhé přišroubování nalakované krabičky předřadníku na nalakovaný základní plech tělesa nezajistí spolehlivé elektrické propojení. Některé předřadníky mají zemnící svorku také na DPS a uvnitř nemají spolehlivé spojení na kryt. V tomto případě je dobré zajistit spoj na plechový kryt předřadníku z chassis tělesa pomocí věnčitých podložek. Některé předřadníky mají naznačeno v zapojovacím plánku, že spoje na jednu stranu trubice mají být co nejkratší, tím se také zamezí vyzařování nežádoucího rušení.
NV 616/2006 a dnes NV 117/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska elektromagneti
cké kompatibility - EMC jako základní požadavek stanovuje, že zařízení musí být navrženo, vyrobeno a namontováno tak, aby bylo s přihlédnutím k dosaženému stavy techniky zajištěno, že elektromagneti
cké rušení, které způsobuje, nepřesáhne úroveň, za níž radiové a telekomunikačn
í zařízení, nebo jiné zařízení není schopné fungovat tak, jak má.
viz příloha 1 k nařízení vlády
Spousta přípojných míst s označením PE je právě z těchto důvodů, jak zde prakticky popsal kolega Václav Třetí, velice aktuální. Je někdy až zarážející, jak se otázka EMC při instalacích podceňuje. Při revizích vyžaduji zdokumentované pravidla správné praxe a instalace z hlediska EMC podle přílohy 1 bod 2 NV 117/2016 Sb. Se stále větším rozvojem a používáním IT technicky to je stále více aktuální.
Zářivka může mít špatný startér ale i trubici.
To ale jen za předpokladu, že jsou správně nainstalována.
....výrobce přibaluje montážní návody, které nikdo ale nečte.