Především by bylo nutné definovat pojem "nehořlavý" kabel. Obecně lze rozlišovat následující typy kabelů:
- kabel se sníženou hořlavostí (s omezeným šířením požáru)
- kabel bezhalogenový (netoxický) s omezeným vývinem kouře
- kabel funkční při požáru (se stanovenou požární odolností)
Podle reakce na oheň (normy řady ČSN EN 13 501-#) jsou kabely tříd A až F:
---
A ca, B1 ca, B2 ca, C ca, D ca, E ca, F ca (kde "ca" je jako "cable").
---
Nová vyhláška 23/2008 Sb. v § 9 praví:
---
Technická zařízení
(1) Elektrické zařízení, jehož chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat a majetku, musí být navrženo tak, aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie za podmínek stanovených českými technickými normami uvedenými
v příloze č. 1 části 1 bodech 1 a 2 a části 4. Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů zajišťujících funkčnost elektrických zařízení podle věty první jsou uvedeny v příloze č. 2.
---
Příloha 2 stanoví pro "volně vedené vodiče a kabely elektrických obvodů" následující skupiny:
- I – kabel B2ca
- II – kabel B2ca,s1,d0
- III – kabel funkční při požáru (se stanovenou požární odolností)
, přičemž:
označení "
s" klasifikuje kabely podle tvorby kouře - s1, s1a, s1b, s2, s3 (nehodnotí se u třídy A ca, E ca, F ca)
označení "
d" hodnotí odkapávání hořících kapek nebo částic - d0, d1, d2 (nehodnotí se u třídy A ca, E ca, F ca).
Přitom teprve v nadcházejícím období budou vydány definitivní evropské normy, zabývající se problematikou zkoušení kabelů a budou se zpracovávat metodiky zkoušek.