Máte naprostou pravdu a jenom doplním.

V normě ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 je pro instalaci při vlivu
CA2 odvolávka na
ČSN 33 2312 a na ČSN 33 2000-4-482.Podle ČSN 33 1500, tab.1 je termín revizí pro vliv
CA2 1x za 2 roky. Vliv
CA2 je v této normě definovaný jako
"Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti
C2, C3 (podle ČSN 73 0823)"Podle těchto norem a normy
ČSN 33 2130 ed. 2, je možné vyžadovat ochranu, z hledisky požáru, proudovým chráničem 300mA.