Byla u mě poptaná revize strojního zařízení (ověření), které je částečně v zóně Ex.
Pokud budete provádět revizi, tak se předpokládá, že máte kvalifikaci E2B
Pokud budete provádět jen kontrolu podle NV 378/2001 Sb., tak máte mít platnou způsobilost k výkonu činnosti na EZ a odbornou způsobilost v elektrotechnic
e pro kategorii B. To bylo jak v "50", tak je to v NV 194/2022 Sb.
Já osobně mám ještě vyhl. 50 §6 pro výbušné prostředí, ale nevím, zda jsem oprávněn provést ověření SZ v "takové konfiguraci". Do toho vstupuje ještě zrušení vyhl. 50. Jak byste se k tomu stavěli vy?
Pro takovou konfiguraci je směrodatný PVV - protokol o vnějších vlivech. V něm musí být vytyčené pracoviště a přesně specifikované vlivy. Rovněž musí být vytyčené hranice všech nebezpečných zón.
Myslím, že s tímto dotazem je vhodné se obrátit na odpovědnou osobu za elektrické zařízení, protože podle NV 190/2022 je to on, kdo určuje pravidla hry i otázku kvalifikace. A také i to, zda to bude revize ( ověření) a podle jakého zákona i norem.
SZ není podle NV 190/2022 VTEZ. Ale spadá pod zákon 22/1997 a Z90/2016 a pro EZ pod NV 118/2016 a SZ pod NV 176/2008. A také pod zákon 266/2006 a 309/2006. Normy pro revize a kontroly a ověření shody i na SZ si již přiřadíte sám. Je jen otázkou jak si tuto činnost představuje zadavatel, jak vy a jak to vidí zákon.
Na příklad bych chtěl vidět roční analýzu rizik na tomto pracovišti.... kromě jiných náležitosti.
Z dotazu mám dojem, že chcete provádět revize SZ ve výbušném prostředí s § 6 (B) podle NV 194/2022. Na kontroly a inspekční činnost vám to stačí, ale ne na revize i když se snaží mnozí tu "revizi" nazvat jinak. Rozsah je ale pořád stejný jako před rokem 2022.