Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Tomáš Pepíček 13.03.2023, 16:58



Název: Mohu ověřit strojní zařízení v EX s vyhl. 50 §6?
Přispěvatel: Tomáš Pepíček 13.03.2023, 16:58
Byla u mě poptaná revize strojního zařízení (ověření),   které je částečně v zóně Ex. Tedy rozvaděč je mimo Ex zónu, ale pracovní zóna stroje je ve výbušném prostředí, kde jsou atexové motory. S vyhl. 50 §6 mohu provést ověření SZ, ale nevím jak je to v tomto případě. Já osobně mám ještě vyhl. 50 §6 pro výbušné prostředí, ale nevím, zda jsem oprávněn provést ověření SZ v "takové konfiguraci". Do toho vstupuje ještě zrušení vyhl. 50. Jak byste se k tomu stavěli vy?


Název: Re: Mohu ověřit strojní zařízení v EX s vyhl. 50 §6?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 13.03.2023, 22:05
Zda je stroj určen k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu musí určit výrobce stroje a na celý stroj vydat prohlášeni o shodě, ve kterém deklaruje, že celý stroj je v nevýbušném provedení.

V nevýbušném provedení musí být i strojní součásti (nestačí mít pouze elektro součástí s atexem).


Název: Re: Mohu ověřit strojní zařízení v EX s vyhl. 50 §6?
Přispěvatel: Jan Bocek 14.03.2023, 00:28
Byla u mě poptaná revize strojního zařízení (ověření),    které je částečně v zóně Ex.

Pokud budete provádět revizi, tak se předpokládá, že máte kvalifikaci E2B
Pokud budete provádět jen kontrolu podle NV 378/2001 Sb.,  tak máte mít platnou způsobilost k výkonu činnosti na EZ a  odbornou způsobilost v elektrotechnic e pro kategorii B. To bylo jak v "50",  tak je to v NV 194/2022 Sb.

Já osobně mám ještě vyhl. 50 §6 pro výbušné prostředí, ale nevím, zda jsem oprávněn provést ověření SZ v "takové konfiguraci". Do toho vstupuje ještě zrušení vyhl. 50. Jak byste se k tomu stavěli vy?

Pro takovou konfiguraci je směrodatný PVV - protokol o vnějších vlivech. V něm musí být vytyčené pracoviště a přesně specifikované vlivy. Rovněž musí být vytyčené hranice všech nebezpečných zón.
Myslím, že s tímto dotazem je vhodné se obrátit na odpovědnou osobu za elektrické zařízení, protože podle NV 190/2022 je to on, kdo určuje pravidla hry i otázku kvalifikace. A také i to, zda to bude revize ( ověření) a podle jakého zákona i norem.

SZ  není podle NV 190/2022 VTEZ. Ale spadá pod zákon 22/1997 a Z90/2016 a pro EZ pod NV 118/2016 a SZ pod NV 176/2008. A také pod zákon 266/2006 a 309/2006. Normy pro revize a kontroly a ověření shody i na SZ si již přiřadíte sám. Je jen otázkou jak si tuto činnost představuje zadavatel, jak vy a jak to vidí zákon.
Na příklad bych chtěl vidět roční analýzu rizik na tomto pracovišti.... kromě jiných náležitosti.
Z dotazu mám dojem, že chcete provádět revize SZ ve výbušném prostředí s § 6 (B) podle NV 194/2022. Na kontroly a inspekční činnost vám to stačí, ale ne na revize i když se snaží mnozí tu "revizi" nazvat jinak. Rozsah je ale pořád stejný jako před rokem 2022.