Název: Mohu ověřit strojní zařízení v EX s vyhl. 50 §6? Přispěvatel: Tomáš Pepíček 13.03.2023, 16:58 Byla u mě poptaná revize strojního zařízení (ověření), které je částečně v zóně Ex. Tedy rozvaděč je mimo Ex zónu, ale pracovní zóna stroje je ve výbušném prostředí, kde jsou atexové motory. S vyhl. 50 §6 mohu provést ověření SZ, ale nevím jak je to v tomto případě. Já osobně mám ještě vyhl. 50 §6 pro výbušné prostředí, ale nevím, zda jsem oprávněn provést ověření SZ v "takové konfiguraci". Do toho vstupuje ještě zrušení vyhl. 50. Jak byste se k tomu stavěli vy?
Název: Re: Mohu ověřit strojní zařízení v EX s vyhl. 50 §6? Přispěvatel: Jirka Údržbář 13.03.2023, 22:05 Zda je stroj určen k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu musí určit výrobce stroje a na celý stroj vydat prohlášeni o shodě, ve kterém deklaruje, že celý stroj je v nevýbušném provedení.
V nevýbušném provedení musí být i strojní součásti (nestačí mít pouze elektro součástí s atexem). Název: Re: Mohu ověřit strojní zařízení v EX s vyhl. 50 §6? Přispěvatel: Jan Bocek 14.03.2023, 00:28 Byla u mě poptaná revize strojního zařízení (ověření), které je částečně v zóně Ex. Pokud budete provádět revizi, tak se předpokládá, že máte kvalifikaci E2B Pokud budete provádět jen kontrolu podle NV 378/2001 Sb., tak máte mít platnou způsobilost k výkonu činnosti na EZ a odbornou způsobilost v elektrotechnic e pro kategorii B. To bylo jak v "50", tak je to v NV 194/2022 Sb. Já osobně mám ještě vyhl. 50 §6 pro výbušné prostředí, ale nevím, zda jsem oprávněn provést ověření SZ v "takové konfiguraci". Do toho vstupuje ještě zrušení vyhl. 50. Jak byste se k tomu stavěli vy? Pro takovou konfiguraci je směrodatný PVV - protokol o vnějších vlivech. V něm musí být vytyčené pracoviště a přesně specifikované vlivy. Rovněž musí být vytyčené hranice všech nebezpečných zón. Myslím, že s tímto dotazem je vhodné se obrátit na odpovědnou osobu za elektrické zařízení, protože podle NV 190/2022 je to on, kdo určuje pravidla hry i otázku kvalifikace. A také i to, zda to bude revize ( ověření) a podle jakého zákona i norem. SZ není podle NV 190/2022 VTEZ. Ale spadá pod zákon 22/1997 a Z90/2016 a pro EZ pod NV 118/2016 a SZ pod NV 176/2008. A také pod zákon 266/2006 a 309/2006. Normy pro revize a kontroly a ověření shody i na SZ si již přiřadíte sám. Je jen otázkou jak si tuto činnost představuje zadavatel, jak vy a jak to vidí zákon. Na příklad bych chtěl vidět roční analýzu rizik na tomto pracovišti.... kromě jiných náležitosti. Z dotazu mám dojem, že chcete provádět revize SZ ve výbušném prostředí s § 6 (B) podle NV 194/2022. Na kontroly a inspekční činnost vám to stačí, ale ne na revize i když se snaží mnozí tu "revizi" nazvat jinak. Rozsah je ale pořád stejný jako před rokem 2022. |