...opravdu 43A??...
V hodně starých instalacích se vyskytují jako hlavní jističe typy J1K 50 a J7K 50 a ty existovaly i v hodnotách M37,1A a M42,7A. Protože nic jiného nebylo k dispozici (mimo obrovských Deionů) a o hodnotu moc nešlo - nevyplýval z ní žádný poplatek - tak se používaly i tyhle "chlupaté" hodnoty. Rozvodný závod také většinou toleroval motorovou char. hl. jističe.
Když dnes vezmeme v úvahu cenu 3 pojistek....no někdy se dostaneme na polovinu ceny jističe!
Nejenom z tohoto důvodu, ale hlavně s ohledem na prov. spolehlivost a posloupnost jištění by měly být použity pojistky 63A, pokud tomu vyhovuje průřez a délka vodičů a vnitřní odpor sítě.