Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak se kolegové staví k instalaci topné rohože do sprchového koutu?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak se kolegové staví k instalaci topné rohože do sprchového koutu?  (Přečteno 1004 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« kdy: Včera v 15:17 »

Musím se přiznat, díky paskvilu ČSN 33 2000-7-701 ed.3 si nejsem vůbec jistý, zda je dobré dávat topnou rohož pod dlažbu ve sprchovém koutu.
Už jen pocit stát v mokru na dlažbě, pod kterou je 230V asi není uplně nejlepší.
Proražená izolace topného kabelu + nefunkční FI a neštěstí je hotové.

Co si o tom myslíte?
Navrhli byste něco takového?
Podepsali byste se pod to jako RT?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: Včera v 20:22 »

Jako RT s tím nemám problém pokud: -je za RCD 0,03A
                                                        -a hlavně je použita rohož se stínícím opletem
                                                          připojeným k ochrannému pospojení
                                                        -termostat je umístěn mimo zony
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: Dnes v 07:23 »

A co říká výrobce takové rohože?  To je na vyšší úrovni jak norma. podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: Dnes v 07:59 »

Výrobci topných kabelů a rohoží s timto použitim nemivaji problém.  Někteří ale predepisují chranič s I =10mA.
Pokud to bude na vyrobcich a jejich montažních návodech, bude v tom méně chaosu, než když se to bude snažit popsat obecná norma.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: Dnes v 12:20 »

Norma to neřeší, takže stěžejní bude návod konkrétního výrobce. Během minuty letmého vniknutí na net na mě vyběhlo např. toto:

Rohož nesmí být kladena pod zařizovací předměty, jako jsou vany, sprchové kouty, WC apod.,  jakož i pod nábytek neumožňující volné proudění vzduchu. Maximální tepelný odpor mezi topnou jednotkou a místností může být R = 0,15 m²K/W.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: Dnes v 13:55 »

Se snad sprchuji nějak teplou/studenou vodou a tuto teplotu mám během pár sekund pod nohama, a pokud nevydržím těchto pár okamžiků studenější dlažbu, pak umřu pravděpodobně na jakoukoli jinou banalitu.
K riziku, dnešní obklady a spárovačky jsou vesměs nenasákavé a jejich izolační schopnost vysoká (přilož na rub kachle tvrdou fázi a líc můžeš hladit byť mokrou rukou bez povšimnutí.
Rizikové místo je kanálek kolem kterého chca nechca nějaká vlhkost do skladby podlahy pronikne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: Dnes v 14:40 »

Se snad sprchuji nějak teplou/studenou vodou a tuto teplotu mám během pár sekund pod nohama, a pokud nevydržím těchto pár okamžiků studenější dlažbu, pak umřu pravděpodobně na jakoukoli jinou banalitu.


Přesně to si říkám.
Beru ohřev dlažby mimo sprcháč, na kterou pak vystupuji ze sprcháče, ale ohřívat si podlahu ve sprcháči, která je za pár okamžiků po spuštění vody teplá?


Toto mi napsali z Fenix... Sprchový kout záleží, jak bude řešen.
V případě s vaničkou  - tak topnou rohož instalovat pod vaničku nelze. Jestliže ve sprchovém dlážděném stání tak o tom rozhoduje revizní technik případně projektant je to z důvodu nové edice normy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: Dnes v 19:22 »

Citace
Jestliže ve sprchovém dlážděném stání tak o tom rozhoduje revizní technik případně projektant je to z důvodu nové edice normy.

My nic, vyřešte si to jak chcete?? zle   I to je odpověď!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: Dnes v 19:42 »

512.2.4.101- viz národní podmínka pro čr.
rozumíte někdo co tím chtěl autor sdělit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: Dnes v 20:10 »

Tak samozřejmě se muj příspěvek týkal sprcháče typu walk in, pod vaničku by to snad ani nikoho nenapadlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Doporučíte vysoušet zdi elektrickým proudem?
 Jaký máte názor na infračervené vytápění?
 Jaký proudový chránič pro ohřev okapu?
 Musi byt topna rohoz instalovana pod kachlickami zahrnuta v revizni sprave?
 Kolik odporového kabelu je nutné umístit ve žlabu?
 Jak byste zapoili topné tyče IT 3x460VAC, 60Hz?
 Musí být topná rohož jištěna 2-pólovým jističem?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 A co vy? Provádíte často instalace otopných kabelů?
 Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
 Jak spolehlivě identifikovat vadný samoregulační topný kabel?
 Ktore kúrenie (topení) je podle vas nejekonomičtějšie?
 Opravdu elektrifikované tratě nemají nějaký systém pro odstranění námrazy?
 Máte dobrý přehled o topných rohožích a kabelech?
 Máte někdo praktické zkušenosti s topnými fóliemi Full Eko Inblok?
 Kdo vyrábí elektrické podlahové konvektory?
 Jakou vybrat topnou folii (rohož) pod pryžovou (gumovou) dlažbu?
 Jak zapojit topná tělesa pro kombinovanou saunu?
 Čím řídit topný žebřík v koupelně?
 FENIX: Katalog topných panelů, rohoží a kabelů
 Používat pod elektrické vytápění hlinikové folie nebo ne ?
 Jaká je vaše praktická zkušenost s instalací topných systémů pro zimní období?
 Designové infrapanely a účinné sálavé konvektory v K&V ELEKTRO
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně
 Jak využít všestranný samoregulační topný kabel ELSR?
 Kde jste v praxi použili doprovodný ohřev?
 Jaký topný žebřík do zóny 1 s tř. ochrany 2 nebo 3?
 Jaká je velikost izolačního odporu nového topného tělesa horkovzdušné trouby?
 Jaké chyby odhalujete při instalaci topných kabelů?
 Je ekonomičtější vyhřívání pergol topnou rohoží v podlaze nebo plynovým hořákem?
 Vzpomínáte si jak se instalují konvenční mařiče energie do podlah a stropů?
 Jak dnes navrhovat řízení teplot rodinného domu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 19 dotazů.