Autor Téma: Co je to zkratová odolnost?  (Přečteno 50856 krát)
Jaroslav Pártl
« kdy: 10.05.2007, 19:23 »

...co je to zkratová odolnost a proč se udává v VA ? ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 10.05.2007, 21:49 »

TO Pártl.

Zkratová odolnost je obecně vzato údaj např. o jističi, který vypovídá o schopnosti vypnout zkrat v uvedené velikosti. Na jističi údaj 10000 A.
Zkratová odolnost se udává v "A",  nebo v "kA",  (ampéry, nebo kiloampéry),  nikoli "VA",  jak uvádíte.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 11.05.2007, 10:06 »

A ještě malé, pro elektrikáře banální doplnění: Je třeba si uvědomit, že při zkratu teče "naplno" obvodem velmi značný proud (proto ty kA),  který je omezen jen relativně malou vnitřní impedancí zdroje a přívodního vedení do doby, než vypne příslušný jistící prvek. Pro lepší představivost si lze vybavit např. 10A jistič osvětlení místnosti rozvodny nn, sousedící těsně s místností transformátoru vn/nn nějakého velkého objektu. Jiná situace ale bude v případě jmenovaného obvodu s 10A jističem, situovaným na konci mnohakilometro vé větve linky nn, např. v domku na samotě (u lesa... Úsměv )  Konstrukčně dostatečná zkratová odolnost pro jistící prvek znamená, že je schopen krátkodobě vzniklou zkratovou energii vstřebat a rozptýlit tak, aby nedošlo k takovému zahřátí rozpínacích kontaktů, které zkomplikuje a nebo znemožní zhašení el. oblouku. Zároveň musí jistící prvek mechanicky odolat elektrodynamic kým silám, provázejících nárůst proudu v krátkém čase.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #3 kdy: 11.05.2007, 12:12 »

Možná není od věci ještě doplnit, že u jističů se můžete setkat i s termínem "vypínací schopnost",  což je totéž jako zkratová odolnost.
Také není od věci upozornit na to, že tato vypínací schopnost nemusí být pro jeden stejný jistič stejná.
Jistič může mít uvedené dvě vypínací schopnosti - jednu např. 10 000 A a druhou třeba 15 000 A. Je to dáno způsobem užití. Zjednodušeně řečeno - pokud je užití laiky - je vypínací schopnost nižší. Když je jistič použit, tam kde je odborná elektrotechnic ky znalá obsluha, platí vyšší údaj.
Kdysi u starých deonů byla zkratová odolnost také různá dle toho, zda byl přívod veden shora nebo zespoda atp.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 11.05.2007, 13:18 »

U těžších jističů (nad 160A = ve slangu deiony) se také udávají dvě vypínací schopnosti.
Jmenovitá: jistič se zkratem nepoškodí
Mezní: jistič se může poškodit, ale zařízení spolehlivě ochrání, bohužel někdy jen jednorázově
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Ivo Faltus
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 12.05.2007, 00:51 »

Zkratová odolnost elektrického zařízení vyjadřuje jeho schopnost „přežít“ zkratový proud charakterizova ný určitými parametry. O zkratové odolnosti hovoříme většinou v souvislosti s volbou jistících (jističe, pojistky)  a spínacích přístrojů (stykače, vypínače, odpínače atd.),  ale také dimenzováním vedení atd. V této souvislosti je důležité, aby parametry, které charakterizují zkratový proud (předně se jedná o počáteční rázový zkratový proud označovaný Ik“- vyjadřuje efektivní hodnotu souměrné střídavé složky zkratového proudu, nárazový zkratový proud označovaný ip – vyjadřuje maximální neboli vrcholovou hodnotu zkratového proudu a případně dobu trvání zkratového proudu) byly v souladu s odpovídajícími parametry jistících a spínacích přístrojů, případně vedení. Jejich značení a přesný význam se liší podle konkrétních druhů přístrojů. Při vážnějším zájmu o tuto problematiku doporučuji stažení sborníků ze seminářů OEZ 2005  a 2007, které mimo jiné obsahují přednášky „Výklad a praktický význam parametrů jistících přístrojů a odpínačů nn“ a „Problematika zkratů v rozvodech nn“. Sborníky lze stáhnout z firemních stránek: www.oez.cz sekce Modrá planeta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: 16.05.2007, 22:10 »

TO Faltus.

Nezbývá mi než plně souhlasit. Ostatně "SICHR" používám dost často a jsem s ním velice spokojen.  Palec vzhůru Palec vzhůru Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 03.12.2019, 09:02 »

KROZ#17 Proč potřebuji znát zkratové poměry pro návrh rozvaděče?
    Zdánlivě podobný rozvaděč na stavbě nemusí být v mnoha případech použitelný pro jiný účel. Důvodem může být například jeho zkratová odolnost. Na následcích špatně zvolené zkratové odolnosti se shodují všichni výrobci rozvaděčů, a proto je dobré to nepodceňovat. Samozřejmě rozvodnice v rodinných domech jsou z pohledu této problematiky jiná kategorie. Ovšem sama skutečnost, že jde o rodinný dům automaticky neznamená, že si na zkratovou odolnost ani nevzpomeneme. Jaký je tedy myšlenkový postup? Co vše vypočítaný zkratový proud nakonec ovlivní ve finálním provedení konstrukce a vnitřního zapojení rozvaděče?
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
KROZ#17 Proč potřebuji znát zkratové poměry pro návrh rozvaděče?
   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Na zaklade coho sa urci, aku skratovu odolnost zariadeni je potrebne pouzit v konkretnom objekte?
 Oslovují vás ještě jističe se 4,5kA zkratovou odolností?
 Jakou zkratovou odolnost jističe použít při jištění hlavního přívodu do budovy?
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Jakou zvolit zkratovou vypínací schopnost?
 Použít istič s prúdovou odolnosťou 6kA, alebo 10kA?
 JAkou zkratovou odolnost mají závitové pojistky E27 a E33 ?
 Ako sa vypočíta skratová odolnosť ističa?
 Jaký je minimální zkratový výkon v soustavě 22kV, dle ČSN EN 60909-0?
 Navrhovat do bytové výstavby jističe 6kA nebo 10kA?
 Kde vzít údaje o kabelech nutných pro výpočet zkratové odolnosti?
 Zkratová odolnost vedení a přístrojů
 Kde najdu informace o zkratových zkouškách ?
 Zkratové proudy v instalacích nízkého napětí, základní veličiny, zjednodušený výpočet, dimenzování vedení a jisticích přístrojů
 Lze použít jistič před elektroměrem s vypínací odolností PL7 (10kA)?
 Jakou zkratovou odolnost musí mít jistič v USA?
 OEZ otevřel novou zkušebnu a my byli u toho!
 Jak si radíte s dimenzováním jistících přístrojů z hlediska zkratu vy?
 Mohou být v rozvaděči RD současně použity jističe se zkrat. odolností 6 a 10 kA?
 Co je to koeficient "K" a co o něm víte?
 Umíte vysvětlit pojem kaskádování? A čím vším je zajímavé?
 Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jakého typu (AC nebo A) a s jakou zkratovou odolností jističochránič koupit?
 Jak zjistit zkratový výkon generátoru, popř. ověření impedance obvodu?
 KROZ#4 Jak provedeme ověření zkratové odolnosti ochranného obvodu u malé, námi vyrobené bytové rozvodnice?
 Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?
 LIVE EATON: Jak na „velké“ výkonové rozvaděče (REPRÍZA)
 Jak velké škody mohou napáchat obloukové zkraty?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 22 dotazů.