Přispěvatel: Jaroslav Pártl 10.05.2007, 19:23
...co je to zkratová odolnost a proč se udává v VA ? ...


Název: Re: Co je to zkratová odolnost?
Přispěvatel: Miroš Jan 10.05.2007, 21:49
TO Pártl.

Zkratová odolnost je obecně vzato údaj např. o jističi, který vypovídá o schopnosti vypnout zkrat v uvedené velikosti. Na jističi údaj 10000 A.
Zkratová odolnost se udává v "A",  nebo v "kA",  (ampéry, nebo kiloampéry),  nikoli "VA",  jak uvádíte.  ;)


Název: Re: Co je to zkratová odolnost?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 11.05.2007, 10:06
A ještě malé, pro elektrikáře banální doplnění: Je třeba si uvědomit, že při zkratu teče "naplno" obvodem velmi značný proud (proto ty kA),  který je omezen jen relativně malou vnitřní impedancí zdroje a přívodního vedení do doby, než vypne příslušný jistící prvek. Pro lepší představivost si lze vybavit např. 10A jistič osvětlení místnosti rozvodny nn, sousedící těsně s místností transformátoru vn/nn nějakého velkého objektu. Jiná situace ale bude v případě jmenovaného obvodu s 10A jističem, situovaným na konci mnohakilometro vé větve linky nn, např. v domku na samotě (u lesa... :) )  Konstrukčně dostatečná zkratová odolnost pro jistící prvek znamená, že je schopen krátkodobě vzniklou zkratovou energii vstřebat a rozptýlit tak, aby nedošlo k takovému zahřátí rozpínacích kontaktů, které zkomplikuje a nebo znemožní zhašení el. oblouku. Zároveň musí jistící prvek mechanicky odolat elektrodynamic kým silám, provázejících nárůst proudu v krátkém čase.


Název: Re: Co je to zkratová odolnost?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 11.05.2007, 12:12
Možná není od věci ještě doplnit, že u jističů se můžete setkat i s termínem "vypínací schopnost",  což je totéž jako zkratová odolnost.
Také není od věci upozornit na to, že tato vypínací schopnost nemusí být pro jeden stejný jistič stejná.
Jistič může mít uvedené dvě vypínací schopnosti - jednu např. 10 000 A a druhou třeba 15 000 A. Je to dáno způsobem užití. Zjednodušeně řečeno - pokud je užití laiky - je vypínací schopnost nižší. Když je jistič použit, tam kde je odborná elektrotechnic ky znalá obsluha, platí vyšší údaj.
Kdysi u starých deonů byla zkratová odolnost také různá dle toho, zda byl přívod veden shora nebo zespoda atp.


Název: Re: Co je to zkratová odolnost?
Přispěvatel: Petr Doležal 11.05.2007, 13:18
U těžších jističů (nad 160A = ve slangu deiony) se také udávají dvě vypínací schopnosti.
Jmenovitá: jistič se zkratem nepoškodí
Mezní: jistič se může poškodit, ale zařízení spolehlivě ochrání, bohužel někdy jen jednorázově


Název: Re: Co je to zkratová odolnost?
Přispěvatel: Ivo Faltus 12.05.2007, 00:51
Zkratová odolnost elektrického zařízení vyjadřuje jeho schopnost „přežít“ zkratový proud charakterizova ný určitými parametry. O zkratové odolnosti hovoříme většinou v souvislosti s volbou jistících (jističe, pojistky)  a spínacích přístrojů (stykače, vypínače, odpínače atd.),  ale také dimenzováním vedení atd. V této souvislosti je důležité, aby parametry, které charakterizují zkratový proud (předně se jedná o počáteční rázový zkratový proud označovaný Ik“- vyjadřuje efektivní hodnotu souměrné střídavé složky zkratového proudu, nárazový zkratový proud označovaný ip – vyjadřuje maximální neboli vrcholovou hodnotu zkratového proudu a případně dobu trvání zkratového proudu) byly v souladu s odpovídajícími parametry jistících a spínacích přístrojů, případně vedení. Jejich značení a přesný význam se liší podle konkrétních druhů přístrojů. Při vážnějším zájmu o tuto problematiku doporučuji stažení sborníků ze seminářů OEZ 2005  a 2007, které mimo jiné obsahují přednášky „Výklad a praktický význam parametrů jistících přístrojů a odpínačů nn“ a „Problematika zkratů v rozvodech nn“. Sborníky lze stáhnout z firemních stránek: www.oez.cz sekce Modrá planeta.


Název: Re: Co je to zkratová odolnost?
Přispěvatel: Miroš Jan 16.05.2007, 22:10
TO Faltus.

Nezbývá mi než plně souhlasit. Ostatně "SICHR" používám dost často a jsem s ním velice spokojen.  (jednicka) (jednicka) (jednicka)


Název: KROZ#17 Proč potřebuji znát zkratové poměry pro návrh rozvaděče?
Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 03.12.2019, 09:02
KROZ#17 Proč potřebuji znát zkratové poměry pro návrh rozvaděče?
    Zdánlivě podobný rozvaděč na stavbě nemusí být v mnoha případech použitelný pro jiný účel. Důvodem může být například jeho zkratová odolnost. Na následcích špatně zvolené zkratové odolnosti se shodují všichni výrobci rozvaděčů, a proto je dobré to nepodceňovat. Samozřejmě rozvodnice v rodinných domech jsou z pohledu této problematiky jiná kategorie. Ovšem sama skutečnost, že jde o rodinný dům automaticky neznamená, že si na zkratovou odolnost ani nevzpomeneme. Jaký je tedy myšlenkový postup? Co vše vypočítaný zkratový proud nakonec ovlivní ve finálním provedení konstrukce a vnitřního zapojení rozvaděče?
    Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/clanky/kroz-17-proc-potrebuji-znat-zkratove-pomery-pro-navrh-rozvadece)


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
KROZ#17 Proč potřebuji znát zkratové poměry pro návrh rozvaděče?