Dobrá, mějme osamocený zemnič.
1.budem měřit zde probíranou metodou
2.budeme měřit smyčkovou metodou oproti referenční zemi (řekněme že to bude přizemněný PEN ve vvkopu vzdálen třebas 20m od naší "tyče"
Budou výsledky stejné, jak moc rozdílné, kde bude pravda a k čemu nám to vše bude bez znalostí souvislostí, resp.chceme dosáhnout řekněme v podstatě jen místniho uzemnění nebo co nejnižšiho odporu k referenční zemi?
Předpokládám zemniče sítě, dejme tomu na konci.
Samotný zemnič vyjde 5 ohm na sondy, ale na smyčku (kleště) se sečte nejbližší zemnič a masa hlíny mezi nimi.
Když na tom samém místě změřím na sondy RB, s odpojeným zemničem, změřím kolik mám odpor hlíny k nejbližšímu
dalšímu zemniči sítě, třeba 200m, a těžko se dostanu pod 2 ohm. Stejně se to bude chovat i náhradní metodou.
Když budu měřit s připojeným posledním zemničem, dostanu se pod 2 ohmy.
Takže mohu zkoumat kondici zemniče a pak podle jeho účelu (odvedení bleskoproudu do země, dosažení RB, nebo udržení UTP na požadované úrovni) a rezistivity v okolí to vyhodnotit jako celek.
Změřit uzemnění je jednoduchá věc, ale nějak moc často se setkávám s tím, že i drahým klešťákem v rukou blba je to neřešitelný.
A tahat dráty, to je pro ně moc práce.