Poprosím skúsenejších o vysvetlenie.
Ako začínajúceho RT ma zaujala info o frekvencii použitej pri meraní zemných odporov -  128Hz.
Na základe čoho bola zvolená?
Predpokladám, že to má súvis s frekvenciou síete a asi aj vyšších harmonických ( a tu skutočne nie som doma  Smutek ).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Zamestnanec - technik riadenia údržby,  RT   E2-A,B,C
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 03.12.2010, 16:36 »

Nejběžněji se setkáte s frekvencí sítě 50 Hz, harmonické jsou 100, 150,200, 250, 300, 350,...
Měřicí frekvence nemůže být příliš vysoká, protože by se u zemnicích rozvodů projevila impedance (indukčnost) přívodů jinak než při 50Hz.
Také je vhodné, aby frekvence nebyla 125Hz, protože by se 2. nebo 4. harmonická mohla taky nějak projevit na výsledku měření (shodná s vyšší harmonickou sítě)
Pokud by frekvence byla výrazně nižší než 50Hz nebo dokonce "nulová" (DC proud),  elektrický proud vyvolává chemický proces, která poškozuje zemniče, ovlivňuje naměřené hodnoty,...
Ta hodnota je nějakým kompromisem, je otázkou, jak to u takového starého TERROMETu trefíte nebo netrefíte, protože tam byla frekvence dána otáčkami kličky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jablonický
« Odpověď #2 kdy: 03.12.2010, 23:43 »

Nejběžněji se setkáte s frekvencí sítě 50 Hz, harmonické jsou 100, 150,200, 250, 300, 350,...
Měřicí frekvence nemůže být příliš vysoká, ...
Také je vhodné, aby frekvence nebyla 125Hz, .....
Pokud by frekvence byla výrazně nižší než 50Hz nebo dokonce "nulová" (DC proud), .....


Vďaka za stručné upresnenie.
Pôvodne som myslel že to nemá byť celý násobok frekvencie siete, v  harmonických si nie som úplne istý, tak som ich len skusmo pripísal. DC a ním spôsobenú elektrolýzu poznám, s takým  meraním som  neuvažoval,  až také biedne to snáď  som mnou nie je Mrknutí .
Terromet - ešte si ho pamätám, myslel som však, že dnes sa už takmer nepoužíva (aj keď pri nap. kábli tak 2-3kmje celkom vhodný )
Ešte  raz vďaka za odpoveď aj váš čas.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 04.12.2010, 16:32 »

Ještě mě napadá, jestli náhodou není další důvod pro těch 128 Hz = 27 Hz to, že se snadno generuje (odvozením od frekvence běžně vyráběných piezoelektrick ých rezonátorů).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Václav 3
« Odpověď #4 kdy: 05.12.2010, 14:24 »

to kol. Kelbich:
Nevím jestli je v nových přístrojích generátor řízen krystalovým oscilátorem, u starších přístrojů se uváděla tolerance kmitočtu  až   +   5%



Na různých přístrojích bývá kmitočet různý, ovšem obvykle se pohybuje mezi 128 až 142Hz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 05.12.2010, 23:09 »

Přesto, 128 Hz je krásná frekvence, která se vyrobí 8-bitovou děličkou z hodinkového krystalu 32,768 kHz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 06.12.2010, 08:48 »

Přesto, 128 Hz je krásná frekvence, která se vyrobí 8-bitovou děličkou z hodinkového krystalu 32,768 kHz.
Nebo 15-bitovou ze 4 194 304 Hz.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Václav 3
« Odpověď #7 kdy: 07.12.2010, 08:16 »

Nebo 15-bitovou ze 4 194 304 Hz.  Úsměv

Také krystal s "hodinovým" kmitočtem používaný např. ve spínacích hodinách SPHQ (Chronotechna)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak bude ovlivněno měření zemního odporu když nelze umístit proudovou sondu ve vzdálenosti ...?
 Jak změřím zemní odpor hromosvodu ve městě?
 15) V síti TN nesmí být celkový zemní odpor uzemnění RB vodičů PEN odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného středu (uzlu) zdroje, pro sítě o jmenovitém napětí Uo = 230 V, větší než?
 Vyrábí se analyzator zemního spojení DC?
 Jak velký maximální zemní odpor uzemnění musí mít samostatný zemnič?
 Jak stanovit zemní odpor společného uzemnění vn a nn?
 Měření zemního odporu
 Lze přístroj Zerotest 46 použít při měření zemního odporu při revizi ?
 Je nějaký rozdíl v měření zemního přechodového odporu ve zmrzlé zemině?
 Jak se měří odpor půdy v trase kabelu (pro použití s ČSN EN 62305-2)?
 Jakým způsobem změřit zemní odpor hlavní domovní pojistkové skříňky?
 Jak měřit s touto mašinkou?
 Jak spočítat nastavení zemní ochrany?
 Jaká má být rozteč sond při měření měrného odporu půdy?
 Proč jsem při měření zemního odporu "pomocí impedance" naměřil malý odpor?
 Jak změřit zemní odpor náhradní metodou?
 Prečo som nameral rôzne zemniace odpory rôznymi meracími prístrojmi?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Umí instaltest 61557 měřit zemní odpory?
 Jaká je jednotka resistivity půdy?
 Jak zapomenout na velký Rz pro přizemnění PEN?
 Ako zlepsit zemny odpor zemnica elektromerovej skrine?
 Jak se měří zemní odpor zemniče při HOP na stejném zemniči?
 Merani zemného odporu uzemnenie terrometrom ? má nikdo skusenosti ?
 jak vybrat sadu pro měření zemních odporů?
 Vie niekto poradiť kde zohnať STN 33 3070 ?
 Je něco, co ještě nevíte o měření zemního odporu?
 Nemáte zkušenosti měření zemního odporu proudovými kleštěmi Metrel A 1018-19?
 Jak změřit odpor uzemnění pokud nelze použít sondy?
 Používali jste tabulku přepočtu zemních odporů uzemnění?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Jaká min. hodnota zemního odporu má být dle ČSN EN 62 305 u zemniče typu A?
 Jak byste měřili zemní odpor zemničů dnes?
 Jak revidovat hromosvod s 2x vyšším odporem zemniče než doporučuje norma?
 Jaký je teoretický odpor jednoho zemniče měřením přístrojem KEW4200?
 Zemní spojení v soustavě 22kV
 Ochrání dostatečně zinkový sprej zemní spoj?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 S jakou přesností lze změřit zemní odpor obyčejným ohmmetrem?
 Jak najít závadu v síti iT?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Umí někdo pracovat s tímto měřicím přístrojem zemního odporu?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
 Platí měrný tepelný odpor půdy 2,5 Km/W pro hloubku uložení větší než 0,8m?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.