Autor Téma: Jaký je počet RCD za 300mA chráničem A/S?  (Přečteno 2893 krát)
Vítězslav Smyček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 12.02.2026, 14:17 »

Dvoupodlažní zděný RD, stropy z dřevěných trámů, tep. izolace, sádrokarton.
V 1.NP hlavní rozvaděč, všechny koncové obvody, mimo dvou vývodů (přívodu) do podružného rozvaděče 2.NP - byt a do PR - venkovní zázemí RD, jsou chráněny RCD 30mA. V obou PR všechny obvody chráněny RCD 30mA.
Jednotlivé obvody z HR, v rámci 1.NP a přívodu do PR 2.NP - byt, uloženy ve stropní skladbě stropu do 2m drátěného kabelového roštu. Jinak dál je uložení ve zdi.  
HR 1.NP - 24 obvodů + vývod do PR 2.NP: RCCB 4p -    3 ks
                                                              RCCB 2p -   3 ks
                                                              BCBO 4p -   1 ks
                                                              RCBO 2p -   6 ks
                                                         Celkem RCD - 13 ks
PR 2.NP - 19 obvodů: RCCB 2p - 3 ks
                                RCBO 2p - 3 ks
                                RCBO 4p - 1 ks
                           Celkem RCD - 7 ks
PR venkovní zázemí domu - 13 obvodů: RCCB 4p - 2 ks
                                                          RCCB 2p - 3 ks
                                                          RCBO 2p - 2 ks
                                                     Celkem RCD - 7 ks
Varianta 1: Proudový chránič 300mA - A/S v HR, který chrání vývody (přívody) do PR
                 a bude předřazen 13+7+7=27ks RCD 30mA.
                 Nehrozí, že součet "běžných" unikajících proudů na chráničích způsobí
                 "plané" vypínání RCD 300mA?                                                                                            
Varianta 2: Proudovým chráničem 300mA - A/S chránit v HR pouze vývody (přívody) do PR,
                 a bude předřazen 7+7=14 ks RCD.
                 Bude naplněna norma?
                





                          
                                
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 13.02.2026, 09:23 »

1 - nechápu proč tam cpete 300mA "centrální" chránič, podle mého zcela zbytečně budete viset na jednom kontaktu N, což považuji za velmi rizikové a nepřinese vám to vůbec nic navíc.

2 proč to neproberete se svým projektantem? (asi odpověď znám, ale ...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 13.02.2026, 21:50 »

Tak protože jsou obvody pod RCD 30 mA a pak jsou obvody bez RCD 30 mA, přičemž všechny obvody musí být pod RCD min. 300 mA. Nevidím tam nic, co by z tohoto hlediska bylo špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 13.02.2026, 22:08 »

A které obvody jsou u RD bez RCD 30mA ?

Nebo ještě trochu jinak, je nutné dávat 300mA před 30mA ? Jestli někdo odpoví ano, tak mne zajímá proč?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 14.02.2026, 08:40 »

A které obvody jsou u RD bez RCD 30mA ?
To je na určení každého individuálního projektu. Může to být obvod pro plynový kotel, pro lednici, pro čerpadlo vrtu, pro dmychadlo ČOV, pro čerpadlo TČ nebo pro každou zásuvku neurčenou pro obecné použití.

Nebo ještě trochu jinak, je nutné dávat 300mA před 30mA ?
Nutné to určitě není, vynechání 300 mA v případě, že jsou potom všechny obvody za 30 mA, je plnohodnotné. Jenom na tuto možnost norma zapomněla, ale mimonormativní řešení stejné úrovně jako normativní je použitelné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vítězslav Smyček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 14.02.2026, 11:04 »

1 - nechápu proč tam cpete 300mA "centrální" chránič, podle mého zcela zbytečně budete viset na jednom kontaktu N, což považuji za velmi rizikové a nepřinese vám to vůbec nic navíc.

2 proč to neproberete se svým projektantem? (asi odpověď znám, ale ...)
1 - S tím eN-kem vím kam míříte. Raději bych tam v rámci požární ochrany nedával žádný chránič.
Je - li konstrukce RD zcela či částečně z hořlavého materiálu musí mít přívod doplňkovou ochranu proudovým chráničem do 300mA.
Toto téma se zde už probíralo. Většina diskutujících (dle mého názoru) poukazovali na tvůrce norem.
Mě štve přívod z HR do PR 2.NP - byt, který částečně v délce 2 m vede stropní skladbou stropu v drátěném kabelovém roštu.

2 - ale...kamarád koupil RD již částečně zrekonstruovan ý, elektro cca ze 70%,  před třemi roky. Z dokumentace našel pouze půdorysy elektra 1. a 2.NP. Legislativu mu byla vystavěna, ale.....Slíbil zpracování dokumentace skutečného provedení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vítězslav Smyček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 14.02.2026, 11:20 »


Nutné to určitě není, vynechání 300 mA v případě, že jsou potom všechny obvody za 30 mA, je plnohodnotné. Jenom na tuto možnost norma zapomněla, ale mimonormativní řešení stejné úrovně jako normativní je použitelné.
Když bude předřazen 300 mA proudový chránič A/S, v rámci požární ochrany, před přívodní kabel z HR do PR 2.NP bude to v cajku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 14.02.2026, 15:18 »

Takový paradox: splním normu=evidentně si technicky pohorším (problém s kontaktem v N).
Chlapík stejnou situaci vyřešil po svém, mezi rozvaděči natáhl 50tku chráničku a po zatažení kabelu ji vylil cementem s tvrzením, že pro věc udělal maximum.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #8 kdy: 14.02.2026, 17:04 »

Ono asi tak zle s oním kontaktem N nebude. Centrální chránič asi půjde dobře předimenzovat na jmenovitý proud.


                Nehrozí, že součet "běžných" unikajících proudů na chráničích způsobí
                 "plané" vypínání RCD 300mA?                                                                                            
            

Podle ideové malůvky předpokládajíc í rovnoměrné rozfázování obvodů:

Centrální chránič vlastně chrání jen únik z kabelů W1, W2 a W3 propojující jednotlivé rozvaděče.
Pokud budeme předpokládat maximální typický únikový proud u 30mA chrániče 16mA, tak se v součtu dostaneme pod součet 224mA. Nevím, kolik má typický vypínací proud 300mA chránič, ale zdá se mi toto řešení z hlediska spolehlivosti provozu dost na hraně smysluplnosti.

Vzhledem k tomu, že jde o klasický zděný objekt a nikoliv dřevostavba, pak pokud budou ony 3 kritické kabely vedeny v omítce, tak mi smysl centrálního chrániče uniká.


* Chrániče.JPG (213.44 KB, 1718x1127 - prohlédnuto 62 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 14.02.2026, 17:19 »

Když bude předřazen 300 mA proudový chránič A/S, v rámci požární ochrany, před přívodní kabel z HR do PR 2.NP bude to v cajku.

To by dávalo smysl jen tehdy, pokud by kabel vedl nevedl v omítce, ale po hořlavém materiálu. Jinak celý R 2 NP za N kontaktem chrániče zdaleka nevyrovná riziko možného požáru od tohoto kabelu. Obzvláště pokud vede omítkou či podlahou.

Celá citace v normě mi často nedává smysl :
7.6.17 Je-li konstrukce rodinného domku či bytu zcela či částečně z hořlavého materiálu,    pak přívod musí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekročující m 300 mA v analogickém souladu s ČSN 33 2000-4-42 ed. 2. Tento proudový chránič se obvykle umísťuje do bytové rozvodnice.

Jak z rozvaděče ochráním jeho přívod?
K čemu 300mA chránič, když na všech vývodech mám PCH 30mA ? VIdím jen samá rizika a vlastně žádný přínos.

NAvíc nesouhlasím s tím že zásuvka na lednici a tak podobně nepotřebuje PCH. ZA 10 let manželka přestaví kuchyň a lednice stojí v jiném koutě a najednou je problém. DOma to už mám taky za sebou. NAvíc nepamatuji jediný výpadek PCH na okruhu s ledničkou a mrazákem. Jsem ochoten připustit asi jen ten plynový kotel, co se bytové výstavby týká. Ale i zde bych raději použil klidně kombík, pokud bych musel z nějakého důvodu zohlednit požární hledisko. To mi dává mnohem větší smysl z pohledu provozního i bezpečnostního . Už to zde bylo xxkrát rozebíráno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 14.02.2026, 17:24 »

Naprosto souhlasím s kol.Fraňkem.
Nedokáži pochopit z jakého důvodu normotvůrci přehlíží riziko od kontaktu v N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: Včera v 09:12 »



Celá citace v normě mi často nedává smysl :
7.6.17 Je-li konstrukce rodinného domku či bytu zcela či částečně z hořlavého materiálu,    pak přívod musí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekročující m 300 mA v analogickém souladu s ČSN 33 2000-4-42 ed. 2. Tento proudový chránič se obvykle umísťuje do bytové rozvodnice.




Ano, naprostý souhlas.
Pokud nepovedu rozvody elektroinstala ce v hořlavých hmotách a nebudu do nich instalovat ani koncové prvky, pak je tento výplod normotvůrců jaksi zcela mimo mísu.
Jsme technici, měli bysme při práci používat mozek a umět vyhodnotit text a jeho smysl/nesmysl.

A o centrálních FI a nechtěnému odpojení vodiče N se už snad ani bavit nemusíme. To je prostě průšvih. Cca 4 měsíce nazpět byl u mě v kanceláři elektrikář, který se strašně divil, že mu po úpravě elektroinstala ce klienta a po nahození centrálního FI odešlo pár spotřebičů do křemíkového nebe. Věřím, že ho od té doby již nikdy nikde nenainstaluje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: Včera v 20:44 »

Jsem ochoten připustit asi jen ten plynový kotel, co se bytové výstavby týká.

Z akého dôvodu uvažujete o "výnimke" pre plynový kotol?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: Včera v 22:01 »

Plynový kotel má samostatný přívod, jištěný maximálně 6A jističem. Jedná se čistě o zásuvku pro speciální určení a ne všeobecné použití. Navíc při poruše na tomto obvodu může opravdu dojít ke značným škodám na objektu. Pokud zamrzne a a praskne třeba podlahové topení, nebo i radiátor, může opravdu dojít ke značným škodám na objektu. Osobně tuto zásuvku i označuji že je pouze pro plynový kotel a nic jiného. Na rozdíl od pár tisícovek za to co máme v lednici v mase, může v případě poruchy dojít ke skutečné škodě. A ano, lze provést řadu dalších opatření k tomu, aby se tak nestalo. A ano vím že u dnešních staveb by trvalo celkem dlouho, než by k takovému promrznutí objektu došlo, pokud by neselhalo ještě něco jiného. ALe o tom se nebavíme.
U PC to zase vnímám tak, že pokud mi výpadek může u PC zavinit velkou ekonomickou škodu, tak jsem debil pokud nemám záložní zdroj, který mi zahrání cenná data. Jen připomínám že se bavíme o bytové výstavbě a ne o obchodech s velkokapacitní mi mrazáky, o velké firmě, kde ztráta dat může způsobit skutečné i milionové škody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?
 Je vhodné připojit čerpadlo v retenční nádrži přes proudový chránič?
 Jaká jsou rizika při použití citlivých chráničů v administrativních prostorách s IT?
 Proč musí být v dřevostavbě mimo chráničů i centrální chránič 300mA?