Pročítat focus groups jako je tato. Myslím ve světě, je pro mě často přínosnější, než se babrat v jen odborných studiích. Akademik říká, že by to mělo fungovat, výrobci to zaručeně funguje, prodejci říkají, že ostatní říkají. To je taková partička já na bráchu, brácha na mě. Nebo ještě líp, to jako si lajkovat vlastní příspěvky na sockách.
Už roky sleduju mnohá cízí fóra a nejen, že se dozvím něco dřív, než mi to někdo oznámí v Česku ale je to často víc reálnější.
Třeba AFDD. Kdfyž už to teda je tady znova, hodím sem své poznámky ...
1) problémy s detekcí a použitím v domácnostech. Elektrikáři hlásí, že detekční proud AFDD je omezený často nevybaví při nízkých odběrech jako u osvětlení. Někteří praktici proto považují AFDD za málo efektivní pro běžné okruhy.
2) Opatrnost u AFDD v praxi často je to rarita. V konkrétním projektu zmíněném na fóru jeden odborník uvedl, že ve své praxi nepoužil AFDD dříve vůbec a že je oznamovaná tisková zkušenost s jejich použitím velmi omezená. Slušně řečeno.
3) Námitky ohledně AFDD jako nerozsáhlě testované technologie. Elektrikáři z reddit tvrdí, že AFDD se rychle zavádějí, ale existují případy selhání nebo nežádoucího vybavení, a někdy jsou odebrány po opakovaných potížích.
4) Nuisance tripping nechtěný vybavení. V terénu se setkávají s případy, kde AFDD vykazují vybavení při běžných zátěžích např. staré nabíječky, prodlužky, což elektrické instalace znepřehledňuje a komplikuje diagnostiku.
5) Debata o AFDD a starých ring circuits (UK) V UK praxi se řeší, že AFDD nemusí fungovat spolehlivě na tradičních ring circuits, což je zdroj praktických sporů mezi elektrikáři ohledně účelnosti jejich instalace.
6) Cena AFDD v praxi. Praktici komentují, že cenová úroveň AFDD je stále považována za vysokou a mnoho zákazníků se zdráhá ji akceptovat bez jasného důkazu o přínosu ve své konkrétní instalaci.
7) AFDD a nevýhody ve stávajících instalacích. Další zkušenosti ukazují, že AFDD někdy vyžadují úpravy nebo částečné přestavby obvodů, aby fungovaly správně (např. řešení rušení nebo zvážení typu vedení), což zvyšuje pracovní náročnost.
Viz
https://www.electriciansforums.net/threads/spd-and-afdd-practical-experience.188795/https://electricianforum.co.uk/threads/ring-or-spur-no-its-a-debate-about-afdds.57705/https://www.reddit.com/r/ukelectricians/comments/1f4qbny/afdds/https://www.electriciansforums.net/tags/spd/