Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Kdo uvede superhrdinu DAFDD od Doepke na český trh?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kdo uvede superhrdinu DAFDD od Doepke na český trh?  (Přečteno 2264 krát)
Jiří Macháček
*
Offline Offline




« kdy: 17.10.2023, 08:02 »

Superhrdina DAFDD od Doepke je venku!
    S hustotou zpráv se oznámení o novinkách zmenšují. Žádné tiskové konference, žádné oslavy. Někde v tichu, klidu, za málo peněz se oznámí novinka! A my si pak sami odpovíme ... Jakým způsobem digitalizace a strojové učení ovlivňují potřebu elektřiny?
Jaká nebezpečí přináší zvyšující se hustota technických zařízení? Proč je snem každého investora mít elektrickou instalaci připravenou na možné poruchy? Jakým způsobem může zařízení DAFDD chránit elektrické instalace? Jaké tři hlavní super schopnosti má zařízení DAFDD? Co zahrnují obloukové poruchy a proč jsou nebezpečné? Jak DAFDD reaguje na problémy v elektrické instalaci? Jaké jsou výhody monitorování a ukládání chybových kódů DAFDD? Jaké normy a předpisy DAFDD splňuje pro bezpečnost elektroinstala cí? A to si přečteme zde ...
   

    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
   



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Kdo uvede superhrdinu DAFDD od Doepke na český trh?
   
Zaznamenáno

Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 17.10.2023, 08:11 »

Děti po něm budou šílet, větší Avenger než Tony Stark a Kapitán Amerika dohromady.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 17.10.2023, 08:41 »

To mě připomíná jednoho stařičkého RT-E ,   který při revizi studoval projekt dlouhou chvíli a pak řekl:Samé AC-DC ,   kdo se v tom má vyznat?? tanecek
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 17.10.2023, 11:55 »

Asi dobrej matroš.
Nazývat jistič+chránič+málokdy fungující obloukovku superhrdinou tanecek
Takhle se zhulit tanecek
Zaznamenáno
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 17.10.2023, 13:44 »

Asi dobrej matroš.
Nazývat jistič+chránič+málokdy fungující obloukovku superhrdinou tanecek
Takhle se zhulit tanecek
Přesně to mě napadlo taky, tedy spíš to, že jste byl autorem Vy! A teď vidím že se autor Vašimi příspěvky jen inspiroval!
 na zdravi
Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #5 kdy: 17.10.2023, 15:05 »

Vy jste kouzelnící ve stylu "vrtěti psem".

Řešíte pojmenování, což je dnes přece u inteligentních žárovek, relé, rohožek, mastí v pořádku a princip kumulace všeho do jediného zařízení necháváte ladem? Pokud bych tedy měl DAFDD nějak označit, pak mi to přijde chytřejší, než zmiňované inteligentní předměty.

Ale ekonomika, vedlejší účinky ... ? 
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 18.10.2023, 08:27 »

Citace
Nazývat jistič+chránič+málokdy fungující obloukovku superhrdinou

Myslíš?  Na skoro každém školení nás přesvědčují ,  jak to báječně funguje?
I s tajemným zkoušečem! tanecek
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 18.10.2023, 08:47 »

Myslíš?  Na skoro každém školení nás přesvědčují ,   jak to báječně funguje?
I s tajemným zkoušečem! tanecek
Co jiného mají chudáci říkat...,  úkol zní jasně, zvýšit prodej.
V podstatě předváděčka zázračných dek, při tropickém počasí skutečně zahřejí.
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 18.10.2023, 10:07 »

Ale ekonomika, vedlejší účinky ... ? 
Ekonomika je příznivá pro výrobce, který najednou prodá jistič, chránič a AFDD. Účinky (nevím, jestli vedlejší) se již nějakou dobu projevují skoro epidemií infekce u projektantů, kteří navrhují jističochránič e pro světelné obvody tam, kde dřív dávali jen jističe. Předesílám, že nejde ani o byty, ani o hořlavé konstrukce. Jestli se je ještě podaří infikovat AFDD, výrobci budou mít splněno.
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #9 kdy: 18.10.2023, 10:21 »

Ona otázka tématu zní jinak. Kdo z renomovaných výrobců uvede DAFDD pod svou značkou jako první? Doepke byl v minulosti jedním z prvních s proudovými chrániči ... kdy polovina zeměkoule tvrdila, že je to drahá zbytečnost a že si domácnost vystačí s keramickou pojistkou.
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 18.10.2023, 11:58 »

Hezký hybrid je to tahle chráničo-jističo-oblouková ochrna. je asi pravda že díky menší velikosti bude jednodušší montáž do stávajících rozvodů. Tím plusy končí a začíná spíš obava z nadměrného nahuštění funkcí do jedné krabičky.
Zastávám názor, že pokud nebudou v elektroinstala ci použité Al vodiče a nebude instalace zfušovaná, pravděpodobnos t akčního vybavení tohoto prvku je velmi velmi malá (vztaženo k AFDD funkci).
Funkce no comment, dokud to neuvidím na vlastní oči reagovat na  oblouk v sérri se spotřebičem.
Pokud se některým směrem má ubírat konstrukce univerzálních ochranných prvků, myslím, že by se hodil prvek pro nadproudovou ochranu a ochranu před obloukem,  který by byl vytvořen pro specifické podmínky FVE - tedy reakce na zkrat, který je jen o málo vyšší než běžný pracovní proud a ochrana před obloukem ve obvodu stringu FV panelů.
Tam to má daleko větší opodstatnění než v běžných rozvodech. Ano a také  by na takový ochranný prvek byly nesrovantelně vyšší a v mnohém protichůdné nároky.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 18.10.2023, 13:09 »

Snížení místa v rozvaděči je prima, ale.....
Pokud odejde jeden "prvek" tak musím vyhodit všechno, nahradit novým. box
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 19.10.2023, 09:39 »

Kolik hlášeních bude dle obrázku zbytečných, v případě, že AFDD bude fungovat jako ty dnešní, tzn.mimo normalizovaný průběh poruchy?
Zaznamenáno
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 19.10.2023, 09:53 »

mě vyvstane na mysli otázka oteplení. Samotný jistič, se ohřeje jen průchodem proudu, RCD ve své podstatě také + možná trošičku neznatelně indukcí v cívce, ale AFDD? tam je přeci elektronika a ta se bude hřát také sice asi také malinko, ale pokud se to všechno sečte do v podstatě polovičního balení už to nějaký vliv určo bude mít. Pokud je samostatné AFDD tak je jedna jednotka na větev, ale u tohodle jich vlastně bude třeba 20 takže 20x větší oteplení. Nebude to mít vliv na celkovou konstrukci rozvaděče?

možná plácám blbost.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 19.10.2023, 13:39 »

Ona otázka tématu zní jinak. Kdo z renomovaných výrobců uvede DAFDD pod svou značkou jako první? Doepke byl v minulosti jedním z prvních s proudovými chrániči ... kdy polovina zeměkoule tvrdila, že je to drahá zbytečnost a že si domácnost vystačí s keramickou pojistkou.
Horst Fuchs tanecek
Ale vážně: ono není lehké sehnat technického odborníka, který předstoupí před obecenstvo, odhodí svoji solidnost a bude blábolit o zázračné funkcionalitě o které sám není přesvědčen.
Takže vlastně ten, kdo první sežene svého Fuchse.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 19.10.2023, 14:59 »

mě vyvstane na mysli otázka oteplení. Samotný jistič, se ohřeje jen průchodem proudu, RCD ve své podstatě také + možná trošičku neznatelně indukcí v cívce, ale AFDD? ......

Proč v tomto hledat problém? Ztráty na přístroji jsou určitě k dohledání v katalogovém listu a stačí zadat tyto
 hodnoty do výpočtu oteplení. To snad díky sw nástrojům mnoha výrobců nemůže být problém.  na zdravi

Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #16 kdy: 19.10.2023, 15:34 »

Horst Fuchs tanecek
Ale vážně: ono není lehké sehnat technického odborníka, který předstoupí před obecenstvo, odhodí svoji solidnost a bude blábolit o zázračné funkcionalitě o které sám není přesvědčen.
Takže vlastně ten, kdo první sežene svého Fuchse.
Milane, to jsi zase uchopil svou tradiční rétorikou  tanecek

No, třeba AFDD to trvalo deset roků, než se začalo nabízet v Evropě! Poprvé jsem AFDD viděl v Los Angeles v roce 2007! No, neříkej mi, že sháněli v Evropě Horsta!  box
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 19.10.2023, 15:47 »

Ty to příliš zlehčuješ.
Každá fa.,   která chce prodat, musí mít svého Horsta.
Někdy je to profesionální šašek, někdy převlečený odborník, mnohdy celá fa.vystupuje coby Horst.
Navíc v USA mají jiné sítě, možná to tam má uplatnění a skutečný význam.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde sehnat AFCI?
 Také se vám líbilo školení EATONu o AFDD?
 Budete nahrazovat AFDD 2A jističi?
 K čemu je oblouková ochrana AFDD a jak funguje?
 Pro jaké typy objektů je AFDD vhodná?
 Jak se bude AFDD chovat při připojení svářečky?
 Bude AFDD snímat i poruchy vznikající před ní?
 Dokáže AFDD pracovat i v síti zarušené harmonickými frekvencemi?
 Podívejte se na simulátor funkce obloukové ochrany AFDD
 Lze použít obloukovou ochranu AFDD za UPSkou?
 Budou obloukové ochrany AFDD i v třífázovém provedení?
 PŘEDNÁŠKA SCHRACK: Detektory proruchového elektrického proudu AFDD v sítích nn
 Musí být před přístrojem AFDD ještě přepěťová ochrana?
 Co se stane, pokud je test přístroje AFDD vyhodnocen chybně?
 Proč není vhodné AFDD nasadit na všechny vývody rozvaděče?
 Co se v přístroji AFDD odehrává při jeho testování?
 Jak se chová oblouková ochrana AFDD při zapínání počítačové sítě?
 Proč nelze použít obloukovou ochranu AFDD ve staré síti tvořenou nulováním?
 Proč jsou jističe OEZ vhodné jako hlavní jističe před elektroměrem?
 Lze použít AFDD i v DC obvodech?
 Lze za obloukovou ochranu zařadit více samostatných okruhů?
 Znáte AFDD EATON s proudových chráničem?
 Obloukové ochrany AFDD GE
 REPRÍZA EATON: AFDD – kde má smysl a kde ne?
 IP007# LIVE EATON: AFDD – kde má smysl a kde ne?
 Minia Aplikační příručka Obloukové ochrany AFDD
 Může být menší počet AFDD a RCD než je počet světelných obvodů?
 LIVE EATON: Základy k obloukovým ochranám (AFDD)
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Testovali jste sami AFDD?
 Jak ne/testovat obloukové ochrany AFDD?
 Je lepší kombinace jističochránič nebo jističoAFDDochrana?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.