Kontaktoval jsem výrobce a bylo mi řečeno, že to není problém.
Upřesním jen použití AFDD na více okruhů: Odpověď, že to není problém byla určitě vázána s konkrétním případem. Nelze to tvrdit obecně. AFDD monitoruje jako jedno z kritérií odstup signál/šum. "Signál" je v tomto případě průběh proudu specifický pro hoření oblouku a "šum" je šum instalace. Pokud je použita jedna AFDD na více okruhů, velikost šumu instalace se zvyšuje. Od určité hodnoty (příliš okruhů a zařízení) je šum tak vysoký, že překryje projevy hoření oblouku a AFDD nebude reagovat.
Nelze tedy stanovit konkrétní počet okruhů, či zařízení. Závisí na spoustě aspektů. Proto jako výrobce obecně doporučujeme jednu AFDD na jeden okruh. Je tak jistota, že při dodržení limitů EMC jednotlivých spotřebičů bude AFDD fungovat, přestože bude na okruhu připojených spotřebičů více.
Prakticky bude AFDD fungovat i pro 4 okruhy s jedním spotřebičem. Teoreticky je jedno, jestli jsou na jednom okruhu připojena 4 zařízení nebo na 4 okruzích jedno na každém okruhu.
Dále bych chtěl připomenout, že nemá význam instalovat obloukové ochrany na všechny okruhy. Dalším vyhodnocovaným kritériem je velikost proudu tekoucího do obvodu, který musí být minimálně 1,5 A. Více informací můžete načerpat z našeho nového seriálu:
https://cc.oez.cz/novy-produktovy-miniserial-oez-je-tadynebo z příručky na obloukové ochrany, která je ke stažení na našich stránkách:
http://www.oez.cz/file/869/download/