Výborný projektant si u návrhu hlavně pohlídá omezení poměru di/dt, i když samozřejmě je potřeba brát v úvahu výše zmiňované hodnoty. Tím může být SSR, které spíná v " nule ". Někdy je nutné použít relé pro spínání ve špičce napětí -90°, 270°. Cena takového relé je okolo 790,- Kč. Proud je 40A st., napětí 480V st. RC Snubber je v ceně cca. 60,- Kč. Dodává se v případě, že takový ochranný obvod již relé nemá v sobě.
Při nabíjení ideální kapacity za ideálním dvoucestným usměrňovačem jde zpočátku di/dt limitně k nekonečnu, hned jak je napětí nenulové. Pak hrají roli dynamické odpory a protinapětí diod, ESR elektrolytické
ho kondenzátoru, pidiodpory propojovacích vodičů a spojů ve svorkách a konektorech a také okamžitý odběr zátěže kondenzátoru. Skoro disertační práce.
Ono i měření inrush proudu reálného spotřebiče proudovou sondou na osciloskopu dává nestabilní výsledky ve stylu "neopakuj měření, dočkáš se zklamání".
Z praktického hlediska vřazení tlumivkového odrušovacího členu před společné napájení SSR relé způsobí snížení inrush proudu za rozumné náklady a pokud to nepomůže, je nutné další vřazování sériových impedancí.
Ale to vše je drahé a pracné odstranění problémů, které jsou levněji řešitelné kvalitním výrobcem spotřebiče s elektronikou omezující nabíjecí proud vstupního kondenzátoru.
Nemluvě o pak též vzniklých problémech lichých harmonických v N vodiči.
Pokud máte kvalitní spotřebič s omezením rozběhového proudu, pak takový spotřebič je pak radost spínat pomocí SSR relé a je to spolehlivé řešení. Jen bývá citlivé na blik-bliky v síti, kdy může být vlastní ochrana spotřebiče proti inrush proudu pomalá.
A SSR relé spínající v maximu napětí je určeno pro spínání ryze indukční zátěže jako elektromagneti
cké AC cívky apod. To je jiná problematika než zde a SSR relé je zde mnohem lepší řešení než kontakt, zejména při častém spínání.
Kdežto spínání "elektronického" oběhového čerpadla kontaktem relé je pár sepnutí za den, necitlivé tolik na blilk-bliky jako spínání přes SSR, při hermetizovaném relé v patici i dobře a lacině servisovatelné
. Ekonomicky z hlediska pořizovacích i dlouhodobých nákladů a provozní spolehlivosti mi vychází příznivěji.