Autor Téma: Jak zapojit další zařízení (resp. vývod) za zvonkové tlačítko?  (Přečteno 7510 krát)
Otakar Pitrmuc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 10.09.2025, 16:09 »

Mám u vchodu zvonkové tlačítko s doutnavkou, k němu je přiveden 3x1,5 – do tlačítka jde fáze a nulák, z něj pak dva dráty přímo ke zvonku.
Současně do stejné krabice mám připraven vývod 3x1,5 (zatím nezapojený) v chráničce ven k budoucímu pohonu brány.

Jde mi o to, jak ten přívod k bráně spojit s tím přívodem, který jde do tlačítka, uzemnění je jasný, to jen wagoškou spojím se zeleným jdoucím ven, ten je tam volně, do tlačítka není zapojen.

Jde mi o fázi a nulák – jestli ho mohu vyndat z tlačítka a dát přes wago jako odbočku jeden kousek drátu do tlačítka a další právě ten přívod k bráně a stejně tak s nulákem.


* IMG20250908194318.jpg (1152.85 KB, 4096x3072 - prohlédnuto 170 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michael S. Dobrý
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 11.09.2025, 06:43 »

Osobně bych udělal sólo přívod pro bránu přes proudový chránič. Ideálně si pozvěte elektrikáře který vše vyhodnotí na místě a navrhne správný postup. Dle Vašeho vyjadřování (nulák, zelený místo žlutozelený atd) tuším že se v oboru asi moc neorientujete. Neberte to osobně, ale tohle není sranda a při nějakém bastlení se může stát úraz el proudem atd...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 11.09.2025, 10:21 »

Osobně bych udělal sólo přívod pro bránu přes proudový chránič.

Přes proudový by měl  být už přívod k tomu tlačítku. Už proto, že je venku, v lepším případě pod přístřeškem.  Jinak souhlas s kolegou Dobrým: Nechte to zapojit elektrikáře, ten ví, jak to správně zapojit i ověřit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Matuška, Zaměstnanec, dřív konstruktér jednoúčelových strojů, dnes RT EZ E2A
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 11.09.2025, 15:36 »

S ohledem na neodborné vyjadřování tazatele, se ho zeptám, zda má ověřeno, že v tlačítku je skutečně L,N a PE sítě 230V. To že tam jsou vodiče jako na síť - barvy a průřez vodičů, ještě neznamená, že tam musí být. Zvonky se obvykle zapojují obdobnými kabely, ale napájení je z bezpečnostních důvodů ze zvonkového trafa 8 až 12V. A také se mi případné napájení zvonku, který má tlačítko na povětrnosti, síťovým napětím 230V vůbec nelíbí. Také bych doporučil odbornou kontrolu a spolupráci s elektrikářem nebo RT. Pokud to bylo míněno jako původní příprava společného vedení pro zvonek a motorický pohon brány, tak to není také úplně správně a šikovné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.09.2025, 16:29 »

Spravnu realizaciu naznacil kolega : zvoncek na max 12V alebo bezdrotovy, pohon brany samostatny okruh s chranicom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 12.09.2025, 17:15 »

No, do doby spatření zamuchlané licny do strojku bych i poradil......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Pitrmuc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 12.09.2025, 19:37 »

Takto to připravil elektrikář, který dělal komplet elektriku na celém domě  včetně revize.Zvonek je na 240V, je to přes chránič, na stejném jističe jsou ještě světla v garáži. Je to 7 let staré.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michael S. Dobrý
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 12.09.2025, 21:37 »

Proč vám ten elektrikář nevytáhl sólo přívod pro bránu? V kontextu celé instalace by několik metrů kabelu asi nebyla taková položka a tolik práce navíc. Ta licna není profi řešení, mohl alespoň použít dutinku. Jak již zaznělo od kolegů, ovládání zvonku je vhodné udělat na malé napětí. Raději opravdu pozvěte elektrikáře ať to vyhodnotí na místě a navrhne řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.09.2025, 23:01 »

Proč vám ten elektrikář nevytáhl sólo přívod pro bránu? V kontextu celé instalace by několik metrů kabelu asi nebyla taková položka a tolik práce navíc. Ta licna není profi řešení, mohl alespoň použít dutinku. Jak již zaznělo od kolegů, ovládání zvonku je vhodné udělat na malé napětí. Raději opravdu pozvěte elektrikáře ať to vyhodnotí na místě a navrhne řešení.

Pokud onu hrůzu, která je na foto, skutečně dělal ten co si říkal "elektrikář",  tak vezměte bič a žeňte ho až do vedlejší vsi, škoda rány, která padne vedle. A pak sežeňte skutečného elektrikáře, bylo by velice vhodné to celé udělat jinak, pořádně a hlavně bezpečně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Otakar Pitrmuc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 13.09.2025, 07:19 »

Neudělal sólo přívod proto, že jsme na to zapomněli, dělalo se to když už byly vnitřní omítky. Samozřejmě vím jak by to být mělo, jde mi o to jak to udělat nyní bez sekání půlky domu. Ideální řešení by bylo vyhodit zvonek (dát tam třeba bateriový bezdrátový) a byl by v podstatě sólo přívod hotov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 13.09.2025, 12:27 »

Na licnu dát dutinku.Do vypínače dáte ještě jednu fázi do vrat (máte volnou jednu díru) ,ostatní přes WAGO propojit a kouskem drátu dát do vypínače N. N vodič asi slouží jako podsvícení tlač.PE propojit.
Pokud to jde přes FI. tanecek
Spotřeba zvonku a pohonu nula celá,nula nic watt. tanecek
Práce na 5 minut!! Afro  A ještě do těch 5 miut si dáte i pivo. poklona

Když by obvod brána vyhodila,nepůjde jen zvonek. Nic se neděje,jen se nikdo nedozvoní, někdy jsem rád že mohu zvonek vypnout a mít klid!.... na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 14.09.2025, 05:03 »

Mě stále straší ta vidina zvonkového tlačítka na 230V~!

 Zvonek má být na malé bezpečné napětí
,  zejména pokud je tlačítko ve venkovním prostředí, na plotě nebo fasádě domu. Dříve bývalo napájení zvonku řešené tzv. zvonkovou baterií, což byly tři monočlánky typu R20 zapojené v kartonové krabičce s drátovými vývody uzpůsobené k zavěšení na zeď, dnes již dávno už není problém zvonkové trafo. I "vodotěsné" tlačítko nemusí plně těsnit, buď nedokonalou montáží a nebo  stárnutím, také jsem řešil plný vypínač vody po průtrži mračen, kdy déšť šlehal na návětrné straně domu téměř vodorovně. Když se k tomu přidá promočený pošťák, který už dvě-tři hodiny běhá v dešti po ulici, může být neštěstí hotové. A vůbec bych neuvažoval o tom, že to zachrání proudový chránič. Ona ta rána, kterou postižený dostane je úplně stejná jako bez chrániče, jen trvá krátkou dobu.

 Ač nejsem příznivcem bezdrátových zvonků, tak bych nějaký kvalitní v tomto případě doporučil a přívod použil pouze pro ta vrata.

P.S. Pro použití jiného zvonku, než přímo napájeného ze sítě, hovoří i ten fakt, že většina lidí je zvyklá (a to i elektrikářů),  že zvonek není spojený se sítí, rozebere tlačítko a bez ověření stavu se ihned pustí do opravy. Dříve totiž zvonky na 230V u nás neexistovaly.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 14.09.2025, 09:51 »

Vypinač (tlačítko) ve venkovním prostředí s IP 44 (nebo IP 54)se montuje běžně u každé stavby.Tam bych neviděl problém s 230V a možného úrazu.

Citace
Ač nejsem příznivcem bezdrátových zvonků, tak bych nějaký kvalitní v tomto případě doporučil a přívod použil pouze pro ta vrata.

Bezdrát musí být kvalitní zejména narušení ! Před cca 4-5 roky jsem měl opravit,nebo zjistit proč někdy bez důvodu zvoní sám?Vše jsem prohlédnul a byl dobrý.Až po necelém roce,v létě majitel zjistil,že jak dojede autobus na zastávku a otevře dveře zvonek někdy zazvoní.Nechtě l tomu věřit a v době jeho dovolené to sledoval.Nic jiného nezjistil,než autobus který dojel na zastávku a zvonilo.
Dal jsem mu tam druhý bezdrát (jiný výrobce) a dodnes (4 roky) to nikdy nezazvonilo!!
Nenám takové slaboproudé vybavení,abych to zjistil, jaký to dělá kmitočet?
Je to i mě divné,ale asi to tak bude. poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 14.09.2025, 10:39 »

Zvuková signalisace před zavřením dveří v autobusech a tramvajích používá bzučák s wagnerovým kladívkem (jiskřištěm) a může  generovat rušení až do kmitočtů řádu MHz.

K vypínačům IP 44 a podobným. Mnou popisovaný případ se stal s vypínačem Tango IP44. Při letní bouřce a průtrži mračen se dostala voda dovnitř u velice dobře namontovaného spínače a vydržela tam tři dny. Byl jsem požádán o zjištění, proč na domě padá chránič světelného okruhu. Voda dosahovala až ke strojku ještě ten třetí den, kdy jsem to řešil. Není to běžný problém, ale stane se, ono také každý déšť neprší vodorovně. Právě proto říkám, že do zvonkového tlačítka nepatří 230V a dále je tu ještě mnoholetý zvyk, že zvonky jsou na malé napětí.

P.S. Ještě takový praktický dotaz: Kontrolujete při opravě zvonku, před tím, než začnete manipulovat se zapojením, zda tam není síťové napájení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Michael S. Dobrý
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 14.09.2025, 11:56 »

Osobně kontroluji vždy zda je přítomno napětí či nikoliv u každého vypínače, zásuvky atd. Pouze u klasických tlačítek pro zvonky, kde je třeba kabel SYKFY to popravdě nedělám, jelikož předpokládám že tam napětí 230 V nebude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #15 kdy: 14.09.2025, 15:49 »

Citace
P.S. Ještě takový praktický dotaz: Kontrolujete při opravě zvonku, před tím, než začnete manipulovat se zapojením, zda tam není síťové napájení?

Když je tam namontovaný silnoproudý spínač,tlačítko tak ano.Pokud je tlačítko už vzhledem  na malé napětí (do 100V) tak ne.
Co tak vidím dnes, tak elektrikáři a projektanti dávají na zvonek 230V.Už jsem se s tým setkal vícekrát.
Zvonky jsou v rozvaděči a na 230V modulové.Nebo se spíná 230V u trafa,aby nešlo stále..... angel
Už jsem i viděl, že se dávají hodiny přímo na 230V...(na stěnu)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaký zvolit bezdratový zvonek s velkým dosahem?
 Bude fungovat bezdrátové tlačítko uvnitř železného sloupku?
 Jaký nebateriový domovní zvonek mi doporučíte?
 Jak odstranit slabé zvonění vzdáleného zvonku?
 Dosáhnu zvýšení hlasitosti zvonku výměnou trafa z 8V na 12V?
 Jakým jističem jistit zvonkové trafo?
 Prečo mi vydržia batérie v elektronickom zvončeku tak krátko?
 Poradíte mi jak odstranit závadu na zvonku?
 Jak jednoduše a levně vymyslet domovní drátové zvonky?
 Mohu zapojit tlačítko zvonku na 230V?
 Jak zapojit zvonkové trafo?
 Jak zapojit domovní zvonek místo domácího telefonu?
 Jak zapojit doutnavku na 230V u zvonkového tlačítka které nespíná fázi?
 Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V?
 Jde na LED světlo(230V) se senzorem připojit 8V zvonek ?
 Jak řešit úbytek napětí na vedení k domovnímu zvonku?
 Kde delam chybu když mi zvonek zvoní velice slabě?
 Jaké jsou možnosti nahrazeni bezdratoveho zvonku?
 Jak napojit bezdrátový zvonek na původní drátové tlačítko?
 Lze mít tlačítko zvonku připojené drátově a zvonek spojený bezdrátově?
 Čím nahradit zvonkove tablo TESLA?
 Poradíte typ hlasitého a bezdratového zvonku?
 Lze vést rozvody 12V z bytového rozvaděče 230V?
 Jak opravit zvonky v paneláku?
  Nemá někdo zkušenosti s hlasitostí dveřního zvonku řady UNICA MGU3.786.xx?
 Jaký zvonek pořídit, pokud je na starém zvonku kolem 13-17V AC?
 Podelíte sa s tipom na malý tichý zvonček pre otvorenie garážovej brány?
 Jak zapojit zvonek Grothe s dvěma tóny?
 Jak bezdratove prodlouzit dosah dratoveho domovniho zvonku?
 Existuje zvonkové tlačítko napájené přes trafo a k tomu tři bezdrátové zvonky?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Jak se připojuje tlačítko zvonku paralelně k dalšímu tlačítku?
 Kolik domovních zvonků ZV71 mohu paralelně zapojit na zvonkový transf.ZTR-15-12?
 Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně?
 Proč nový zvonek zvoní a zároveň chrčí?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 21 dotazů.