Autor Téma: Mohu zapojit tlačítko zvonku na 230V?  (Přečteno 41489 krát)
Jiří Hrdlička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 26.01.2011, 21:12 »

Mohu zapojit venkovní tlačítko zvonku na 230V?
Tlačítko by spínalo pracovní vodič N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 27.01.2011, 06:05 »

Spínat pracovní vodič N je přímo v rozporu s článkem 465.1.2 ČSN 33 2000-4-46.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 27.01.2011, 06:20 »

Citace
Mohu zapojit venkovní tlačítko zvonku na 230V?

Musí být komponenty testované na 230V!
Už jsem viděl zvonkové tlačítko /na 24V/ a spínalo 230V!!Pozor na to!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 27.01.2011, 09:03 »

Mohu zapojit venkovní tlačítko zvonku na 230V?
Tlačítko by spínalo pracovní vodič N.

Otázkou je co je to venkovní tlačítko zvonku.
Pokud jde o sestavu hlavice T6 nebo podobné a nasazené spínací jednotky pak 230V není problém.
Jedná-li se ale o klasické zvonkové tlačítko jak jej všichni známe, pak v drtivé většině tato nejsou konstruována na napětí 230V, zejména z důvodu bezpečnosti. Další otázkou je co bude spínat ...
A samozřejmě vodič N samostatně spínat dle dříve citovaného ustanovení ČSN nelze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 27.01.2011, 09:25 »

A co ještě že v rozepnutém stavu bude na tlačítku plné fázové napětí. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Sláva
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 27.01.2011, 10:10 »

A co ještě že v rozepnutém stavu bude na tlačítku plné fázové napětí. Smích
Tak to na něm bude zřejmě i v případě spínání vodiče L  Mrknutí
Proto ta vhodnost použití pro danou napěťovou hladinu s ohledem na bezpečnost obsluhy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 27.01.2011, 21:28 »

Jestli jde o klasická zvonková tlačítka, tak jistě nelze z již dříve uvedených důvodů. Stačí se podívat u bytových domů a paneláků, kde to ještě nemají předělané, kolik krytů tlačítek chybí. Bylo by to silně nebezpečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #7 kdy: 27.01.2011, 22:06 »

Poslední dobou se poměrně často setkávám s tím, že zvonek je na 230V - tím odpadá potřeba zvonkového transformátoru . Může to být, ovšem zvonkové tlačítko i kabel na toto tlačítko musí být na 230V. Poměrně osvědčené mám tlačíka ABB např. řada Tango, v krytí IP44. Vyrábí se i s popisovacím polem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 27.01.2011, 22:45 »

Poměrně osvědčené mám tlačíka ABB např. řada Tango, v krytí IP44. Vyrábí se i s popisovacím polem.
A hlavně mají mžikové spínání
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 27.01.2011, 23:00 »

A hlavně mají mžikové spínání

Ano, zejména s ohledem na charakter zátěže může být i toto argumentem. Tazatel bohužel nijak neupřesnil pojem venkovní tlačítko zvonku   Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 28.01.2011, 00:14 »

Hmmmm a staré rozvody zvonkovým drátem.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 28.01.2011, 13:17 »

Ale je dobré, že se zeptá, jen doufám, že varování bude věřit.

Horší jsou kutilové, co se neptají, protože jejich EGO jim našeptává "ty na to máš, ty to zvládneš a ještě ušetříš za práci

Takže se vezme "zvonkáč" (klasický, červená a zelená, průměr 0,8mm, takže průřez kolem 0,5mm2),  natáhne se to do kůlny, na to jednu žárovku se to nepo...e, pak se tam objeví zásuvka (když už tam ten přívod je) a jednohu krásného dne se při svařování izolace tak ohřeje, až se roztaví, dráty se vyzkratují a přepálí... (je otázkou, jestli tam bylo jištění a jaké)
To už je dávno, nedaleko nás, je to cca z doby, kdy jsem "elektriku" začínal studovat
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #12 kdy: 28.01.2011, 14:41 »

Mohu zapojit venkovní tlačítko zvonku na 230V?
Tlačítko by spínalo pracovní vodič N.

Jaké tlačítko? Uveďte typ alespoň. Klasické zvokové tlčítko určitě ne a proč,to už uvedli kolegové nahoře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 28.01.2011, 14:55 »

Ale je dobré, že se zeptá, jen doufám, že varování bude věřit.

Horší jsou kutilové, co se neptají, protože jejich EGO jim našeptává "ty na to máš, ty to zvládneš a ještě ušetříš za práci

Takže se vezme "zvonkáč" (klasický, červená a zelená, průměr 0,8mm, takže průřez kolem 0,5mm2),  natáhne se to do kůlny, na to jednu žárovku se to nepo...e, pak se tam objeví zásuvka (když už tam ten přívod je) a jednohu krásného dne se při svařování izolace tak ohřeje, až se roztaví, dráty se vyzkratují a přepálí... (je otázkou, jestli tam bylo jištění a jaké)
To už je dávno, nedaleko nás, je to cca z doby, kdy jsem "elektriku" začínal studovat

jo jo od pantáty vedou dráty .... odtud proud se přelévá do stodoly do chléva ... kdo si tam nastrká hřebíky ... atd. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
Václav 3
« Odpověď #14 kdy: 30.01.2011, 08:45 »

Já zvonkům ovládaným přímo 230V příliš nefandím, byť jsou rozvody udělané způsobem odpovídajícím  napětí. Vždy vidím možný problém v okamžiku, kdy se tlačítko poškodí nebo ho někdo zablokuje třeba sirkou. V povědomí laiků bývá, že zvonek je na malé napětí a v okamžiku, kdy půjdě opravovat vzniklý problém, nebude dostatečně opatrný. Pokud je zvonkové tlačítko namontované u RD na plotě, tak použití síťového napětí považuji za velice nebezpečné. Takovou konstrukci bych nepoužil za žádných okolností. Vždy je třeba uvažovat možnost mechanického poškození - náraz auta do plotu, krupobití nebo také úmyslné rozbití. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #15 kdy: 30.01.2011, 09:53 »

Vždy je třeba uvažovat možnost mechanického poškození - náraz auta do plotu, krupobití nebo také úmyslné rozbití.  

S tím se dá jen souhlasit, ale už jsem viděl narvané nákladní auto v elektroměrovém sloupku, který tímto nárazem velice neochotně ustoupil z hájených pozic do defenzivy o několik desítek centimetru a na druhém konci vesnice zase skácený sloup veřejného osvětlení. To jsou také extrémní případy.
Ale pokud už někdo provede obvody zvonku v napěťové hladině 230 V, tak spíš bych se zaměřil na to, zda provedení odpovídá běžným provozním a bezpečnostním podmínkám (krytí, správní volba přístrojů, správná montáž). Pokud budu uvažovat s extrémy jako úmyslné rozbití, pak je to problém toho vandala a sabotéra, pokud mu to nakope čumák. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Václav 3
« Odpověď #16 kdy: 30.01.2011, 10:01 »

Pokud budu uvažovat s extrémy jako úmyslné rozbití, pak je to problém toho vandala a sabotéra, pokud mu to nakope čumák. Mrknutí

Bohužel jen do té doby, než následující návštěva večer potmě sáhne do rozbitého tlačítka přímo na kontakty. (Pamatuji případ, kdy parta výrostků rozbila tlačítka zvonků v téměř celé ulici kameny. Naštěstí se jim podařilo "zazvonit" na myslivce, který, když viděl, co se děje, tak vyběhl s flintou a pohrozil jim, že jim nasype broky do kalhot. )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #17 kdy: 30.01.2011, 10:05 »

Bohužel jen do té doby, než následující návštěva večer potmě sáhne do rozbitého tlačítka přímo na kontakty.

Tak to máte také pravdu. Pak bohužel nezbývá majiteli nic jiného, než zajistit nápravu, nebo obvod odpojit a zabezpečit do doby než nápravu zjedná. Pachatele zřejmě nedostihne, takže bohužel to bude všechno na jeho triku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaký zvolit bezdratový zvonek s velkým dosahem?
 Bude fungovat bezdrátové tlačítko uvnitř železného sloupku?
 Jaký nebateriový domovní zvonek mi doporučíte?
 Jak odstranit slabé zvonění vzdáleného zvonku?
 Dosáhnu zvýšení hlasitosti zvonku výměnou trafa z 8V na 12V?
 Jakým jističem jistit zvonkové trafo?
 Prečo mi vydržia batérie v elektronickom zvončeku tak krátko?
 Poradíte mi jak odstranit závadu na zvonku?
 Jak jednoduše a levně vymyslet domovní drátové zvonky?
 Jak zapojit zvonkové trafo?
 Jak zapojit domovní zvonek místo domácího telefonu?
 Jak zapojit doutnavku na 230V u zvonkového tlačítka které nespíná fázi?
 Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V?
 Jde na LED světlo(230V) se senzorem připojit 8V zvonek ?
 Jak řešit úbytek napětí na vedení k domovnímu zvonku?
 Kde delam chybu když mi zvonek zvoní velice slabě?
 Jaké jsou možnosti nahrazeni bezdratoveho zvonku?
 Jak napojit bezdrátový zvonek na původní drátové tlačítko?
 Lze mít tlačítko zvonku připojené drátově a zvonek spojený bezdrátově?
 Čím nahradit zvonkove tablo TESLA?
 Poradíte typ hlasitého a bezdratového zvonku?
 Lze vést rozvody 12V z bytového rozvaděče 230V?
 Jak opravit zvonky v paneláku?
  Nemá někdo zkušenosti s hlasitostí dveřního zvonku řady UNICA MGU3.786.xx?
 Jaký zvonek pořídit, pokud je na starém zvonku kolem 13-17V AC?
 Podelíte sa s tipom na malý tichý zvonček pre otvorenie garážovej brány?
 Jak zapojit zvonek Grothe s dvěma tóny?
 Jak bezdratove prodlouzit dosah dratoveho domovniho zvonku?
 Existuje zvonkové tlačítko napájené přes trafo a k tomu tři bezdrátové zvonky?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Jak se připojuje tlačítko zvonku paralelně k dalšímu tlačítku?
 Kolik domovních zvonků ZV71 mohu paralelně zapojit na zvonkový transf.ZTR-15-12?
 Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně?