Informační panel, napájení AC 230V, umístěný na kovovém přístřešku. Zpravidla je jich na okruhu víc.
Je tam jakési POTV, ten přístřešek je ještě přes "průrazku" spojen s kolejnicí, která funguje jako zpětné trakční vedení, takže tam nesmím přivést ochranný vodič PE veřejné energetické sítě.
Přístřešek vykazuje zemní odpor řádově v desítkách Ohmů.
TT s proudovým chráničem by neměl být problém. Ale pak si na stejném okruhu pověsím informační panel na zeď, kde to přes žádnou konstrukci uzemněné není.
Abychom se dostali k nějakému rozuzlení, tak předpokládám, že panel neuzemněný, pověšený na zdi je chráněn spojením s PE klasické sítě. Protože panely jsou ve větší vzdálenosti od sebe, nebude problém s přemostěním rozdílně chráněných skříní lidským tělem a neměl by být problém ani s krokovým napětím. S použitím jednoho proudového chrániče v přívodu obou panelů bude bezpečnost zajištěna, ale formálně není dodržen požadavek normy. Teď je na místě zamyslet se, zda bezpečnost nějakým způsobem zvýší použití dvou chráničů, kdy panely spojené s PE, které nejsou v POTV budou zapojeny na jeden PCh a panely zemněné v POTV budou za druhým PCh, když budou zapojeny na stejný zdroj - běžnou síť.