« Odpověď #1 kdy: Včera v 21:33 » |
|
Domnívám se že je to i problém bezpečnostní a to z pohledu rizika možného požáru. Nechápu proč nepoužijete krabici k tomu přímo určenou. Nechte to raději provést elektrikáře který bude znát správný materiál a postupy, aby ta rizika byla minimalizovaná .
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: Dnes v 06:19 » |
|
A co tak kabel do sv.1 a z něho do sv.2.
Správné řešení! Spoje vodičů mají být přístupné, kontrolovateln é a spojovací krabice má být dohledatelná..
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #11 kdy: Dnes v 08:50 » |
|
Protože ušetřím prostupy parotěsnou fólií. To je dnes ten nejmenší problém...Dnes jsou na to dokonalé technologie, jak to udělat... To je výmluva jak u malého dítěte! 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: Dnes v 09:47 » |
|
V technickém listu KOPOS je psáno: Pro montáž do prostředí se zvýšenou vlhkostí a prachem. Vstupy pro kabely nebo trubky dimenze 16 a 20 mm dle EN 60423. Možnost instalace na materiály třídy A1 až D. Takže krabice není určena do hořlavých materiálů, ale na hořlavý materiál.
Pokud někdo použije krabici do hořlavého materiálu a potom ji znepřístupní, tak je to jenom jeho boj. Mě to jako RT nevadí. Ale vadí mi, když je krabice na hořlavý materiál a není do hořlavého.
Jak se liší krabice na hořlavý materiál a do hořlavého materiálu? Nevěrím tomu, že je rozdíl v materiálu dno krabice/zbylé stěny.
|
|
|
|
Kvita Ladislav

Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: Dnes v 14:18 » |
|
Jak se liší krabice na hořlavý materiál a do hořlavého materiálu? Nevěrím tomu, že je rozdíl v materiálu dno krabice/zbylé stěny.
ČSN 33 2312 - pokud výrobce určí v průvodní dokumentaci způsob instalace na materiály třídy A1 až D, potom má asi nějaký důvod pro stanovení tohoto způsobu instalace a mělo by to být dodrženo.
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: Dnes v 19:27 » |
|
Využijte radu kol. Hudce a i za cenu delšího kabelu to spojte v jednom ze svítidel, spoj bude přístupný a nemusíte dělat další otvor. Práce a kvalitní krabice také něco stojí, a dá se předpokládat, že kabelu navíc nebudou třeba desítky metrů.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|