Autor Téma: Smí být rozbočovací krabice umístěna uvnitř duté stěny?  (Přečteno 6709 krát)
Rad H
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 01.08.2025, 18:48 »

Je v pořádku umístit uvnitř stěny dřevostavby (zahradní domek, OSB a minerální vata) rozbočovací krabici pro montáž na povrch? Jde o paralelní zapojení dvou světel s rozbočením vodičů wago svorkami.

Nemyslím, že by to měl být problém bezpečnostní, ale co třeba z hlediska revize?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 01.08.2025, 21:33 »

Domnívám se že je to i problém bezpečnostní a to z pohledu rizika možného požáru. Nechápu proč nepoužijete krabici k tomu přímo určenou. Nechte to raději provést elektrikáře který bude znát správný materiál a postupy, aby ta rizika byla minimalizovaná .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rad H
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.08.2025, 21:44 »

Protože ušetřím prostupy parotěsnou fólií. Ale opravdu bych vítal vědět, jestli to něco exaktně vylučuje a zda by to revizní technik pokládal za vadu. Stejné riziko požáru hrozí z obou stran OSB, ta krabice tomu má zamezit i při umístění zvnějšku na vzduchu, ne tak navíc v minerální vatě. Takže, pokud by se se dalo vyjádřit mimo domněnky...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaromír Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



Elektrika kope dle ČSN


« Odpověď #3 kdy: 01.08.2025, 22:10 »

Nemyslím, že by to měl být problém bezpečnostní, ale co třeba z hlediska revize?
Zajímavý výrok!
A kvůli čemu se dělá revize, než kvůli bezpečnosti?   podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když jsem na to už přišel, zjistil jsem, že jsem se spletl ale kupodivu to bylo pravdivé :-)
Rad H
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 01.08.2025, 22:14 »

To odpovídáte na něco, na co jsem se neptal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 01.08.2025, 22:25 »

Když je to na hořlavý podklad nebo do hořlavého prostředí, je třeba vybrat správné komponenty nebo to uložit s dostatečnou nehořlavou tepelně izolační vložkou (třeba sádrové lůžko dostatečné tloušťky)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 01.08.2025, 23:24 »

Proč nepoužijete krabici do dutých stěn s membránami? Ty jsou vzduchotěsné a většinou určeny do třídy hořlavosti A1 až F
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rad H
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 02.08.2025, 04:45 »

Abych nemusel dělat další džuzny do parozábrany.

Třída reakce na oheň A1-D (OSB = D, minerální vata = A1). Samozhášivý a bezhalogenní materiál, zkouška smyčkou 650 °C.  Čili vše splňuje, což jsem samozřejmě předem ověřil. Jde opravdu jen o to, že do toho nepůjde hledět zvenku a o formalismus typu "je to krabice na povrch, tak rozhodně nemůže být uvnitř",  i když jde spíš o konstrukci než o parametry.

Anebo ještě jinak. Musí být vnitřek rozbočovací krabice (pospojování kabelů) přístupný, anebo je to jedno, když už se nepředpokládá další manipulace (protahování dalších kabelů ani jejich výměna nepřichází v úvahu, jsou uvnitř stěn fixované příchytkami).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 02.08.2025, 06:10 »

A co tak kabel do sv.1 a z něho do sv.2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 02.08.2025, 06:19 »

A co tak kabel do sv.1 a z něho do sv.2.


Správné řešení! Spoje vodičů mají být přístupné, kontrolovateln é a spojovací krabice má být dohledatelná..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 02.08.2025, 08:37 »

V technickém listu KOPOS je psáno:   Pro montáž do prostředí se zvýšenou vlhkostí a prachem. Vstupy pro kabely nebo trubky dimenze 16 a 20 mm dle EN 60423. Možnost instalace na materiály třídy A1 až D.
 
Takže krabice není určena do hořlavých materiálů, ale na hořlavý materiál.

Pokud někdo použije krabici do hořlavého materiálu a potom ji znepřístupní, tak je to jenom jeho boj.
Mě to jako RT nevadí.  Ale vadí mi, když je krabice na hořlavý materiál a není do hořlavého.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 02.08.2025, 08:50 »

Citace
Protože ušetřím prostupy parotěsnou fólií.

To je dnes ten nejmenší problém...Dnes jsou na to dokonalé technologie, jak to udělat...
To je výmluva jak u malého dítěte! box
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 02.08.2025, 09:47 »

V technickém listu KOPOS je psáno:   Pro montáž do prostředí se zvýšenou vlhkostí a prachem. Vstupy pro kabely nebo trubky dimenze 16 a 20 mm dle EN 60423. Možnost instalace na materiály třídy A1 až D.
 
Takže krabice není určena do hořlavých materiálů, ale na hořlavý materiál.

Pokud někdo použije krabici do hořlavého materiálu a potom ji znepřístupní, tak je to jenom jeho boj.
Mě to jako RT nevadí.  Ale vadí mi, když je krabice na hořlavý materiál a není do hořlavého.
Jak se liší krabice na hořlavý materiál a do hořlavého materiálu?
Nevěrím tomu, že je rozdíl v materiálu dno krabice/zbylé stěny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 02.08.2025, 14:18 »

Jak se liší krabice na hořlavý materiál a do hořlavého materiálu?
Nevěrím tomu, že je rozdíl v materiálu dno krabice/zbylé stěny.

ČSN 33 2312 - pokud výrobce určí v průvodní dokumentaci způsob instalace na materiály třídy A1 až D, potom má asi nějaký důvod pro stanovení tohoto způsobu instalace a mělo by to být dodrženo.


* 332312.png (186.4 KB, 1237x829 - prohlédnuto 67 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rad H
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 02.08.2025, 17:26 »

 poklona  všem, co odpověděli věcně. Přes citovanou normu vlak nejede, takže tam holt udělám ty díry a vložím mnohem subtilnější krabičky s víčkem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 02.08.2025, 19:27 »

Využijte radu kol. Hudce a i za cenu delšího kabelu to spojte v jednom ze svítidel, spoj bude přístupný a nemusíte dělat další otvor. Práce a kvalitní krabice také něco stojí, a dá se předpokládat, že kabelu navíc nebudou třeba desítky metrů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 03.08.2025, 13:28 »

ČSN 33 2312 - pokud výrobce určí v průvodní dokumentaci způsob instalace na materiály třídy A1 až D, potom má asi nějaký důvod pro stanovení tohoto způsobu instalace a mělo by to být dodrženo.
Tato norma již dlouhé roky neplatí pro krabice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 21 dotazů.