Obvykle sa reguluje cez SSR relé so spínaním v nule, teda vynechaním celých periód.
Tu by nemalo dochádzať k fázovému posunu a teda nemalo by prísť k preťaženiu N.
Teda dimenzovanie N by malo byť obvyklé, t.j. ako fázový vodič.
Z ohľadom na straty a oteplenie svoriek pri telesách by som doporučil prierez 4 mm aj na fázové aj na N.
Nejvíc zatížený vodič N je v případě když běží jen spirála na jedné fázi nebo jen na dvou. U symetrické zátěže středem hvězdy do N nic neteče.
Deformace sinusu na vodič N vliv nemá. 5x2,5 by to měla zvládnout ale ze stejných důvodů jako píše klolega bych dal přednost 5x4 a bude po starostech