Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Musíme použít N vodič v prostředí s vnějšími vlivy BE2N1/BE2N2?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musíme použít N vodič v prostředí s vnějšími vlivy BE2N1/BE2N2?  (Přečteno 7314 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 10.04.2024, 21:23 »

Nikdo normální nepíše háček nad "p",  a nikdo normální neudělá z šedého PEN  šedou fázi.
Barvy musí být neměnné stovky let, počet druhů vodičů a barev je jaksi ustálen.
Od toho jsou normativní národní podmínky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 11.04.2024, 06:02 »

nikdo normální neudělá z šedého PEN  šedou fázi.


Šedý PEN se už příliš často nepotkává. Instalací z let 1950 až 1965 už naštěstí mnoho v provozu není. Od r. 1965 se již PEN (a PE) značil barvou zelenou a pouze N byl šedý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 11.04.2024, 07:43 »

Šedý PEN se už příliš často nepotkává. Instalací z let 1950 až 1965 už naštěstí mnoho v provozu není. Od r. 1965 se již PEN (a PE) značil barvou zelenou a pouze N byl šedý.
Jasně, příkladů je povícero, modra/červená nejprve fáze, pak DC, dnes zas pól DC bílá.
U vodiče PE vyvedeného z PEN šíny stačí aby chránil pospojovaný bojler a rázem po něm budou téct pracovní proudy......
Tím chci říct, že barevná nejistota setrvává a je na elektrikáři aby identifikaci vodičů věnoval pozornost než nějaký odpojí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 11.04.2024, 10:47 »

Šedý PEN se už příliš často nepotkává. Instalací z let 1950 až 1965 už naštěstí mnoho v provozu není. Od r. 1965 se již PEN (a PE) značil barvou zelenou a pouze N byl šedý.

Označení vodičů při styku starého a nového značení je řešeno ČSN 33 0165 ed. 2, čl. 11.3. Pro izolované vodiče platí čl. 11.3.2. Šedý ochranný vodič se musí označit na koncích zelenožlutými návlečkami. Zelený se dodatečně označit nemusí. Označení PEN se tam kupodivu neřeší.

Ovšem také přiznávám že mnohé z toho sjednocování se mi také příčí. Například dnešní značení kabelů J a O je z mého pohledu elektrikáře, který vyrůstal na téměř dokonalém značení ABCD,  silně nedostatečné.

Je zajímavé, že dle ČSN 33 0165 ed. 2, čl. 6 je toto značení uvedeno stále jako doporučené. Dokonce se ho doporučuje používat ve schématech nebo v podkladech pro objednávky. Ta norma je z roku 2014.


* SN 33 0165 ed.2-11.3.2.jpg (50.33 KB, 612x195 - prohlédnuto 206 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mají mít ovládací obvody oba pracovní vodiče červené?
 Jaká je velikost proudu pracovním vodičem ?
 Je sběrnice N živá část?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Co je vodič L a N?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Proč vypínat současně i "N" vodič?
 Je zakázáno používat písmeno "N" ke značení jiného než středního vodiče?
 Proč dojde po přerušení N vodiče k přepětí v obvodech?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Proč musí být střední vodič opatřen přístrojem pro odpojení?
 Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?
 Kdy je nutné odpínat N v 1f nebo 3f instalaci?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Uzemnit či neuzemnit modrý drát, který je navíc?
 Jakou barvu má mít vodič N pro připojení elektroměru?
 Lze v soustavě TN-S použít separátní střední vodič?
 Čo vše môže povolený N vodič vo svorke v rozvádzači spôsobiť?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Jak může být zařízení připojené bez středního vodiče?
 Jak musí být označen střední (nulový) vodič na strojích?
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Je nutné odpojovat vodič N u každého obvodu v prostoru s BE2?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu?
 Jak funguje N vodič v kolejové dopravě?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je toto zapojení N svorkovnice na kostru rozvaděče správné řešení?
 Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Použili byste společný N pro 3 nesdružené fázové odběry?
 Jaký máte výklad k požadavku ČSN EN 60204-1 ed3 na svorku nulového vodiče?
 Jak mohu redukovat průřez N vodiče v 3f rozvaděči strojního zařízení?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?
 Jak nejlépe využít vodič N mezi ER a HR?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 23 dotazů.