Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« kdy: 19.09.2023, 16:18 »


Hádanky mám rád a podobnou jsem viděl kdysi i v české verzi. Proč asi doutnavka na N svítí? Samozřejmě předpokládejme, že nejde o fejk. Některé z možností, které byly zmíňovány, byly přerušený N vodič, návratové napětí, chybějící uzemnění, zkrat, odpojený neutrální vodič, špatné připojení neutrálního vodiče a další.


* dve-doutnavky.jpg (26.92 KB, 600x513 - prohlédnuto 254 krát.)
Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 19.09.2023, 16:45 »

Nebo by to mohlo být úplně jinak. Na zdířkách je skutečně L a N (PEN),  ale ten, kdo drží obě fázovky je dobře odizolován od země a vytváří svým tělem vodič mezi zkoušečkami.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.09.2023, 17:01 »

Nebo by to mohlo být úplně jinak. Na zdířkách je skutečně L a N (PEN),   ale ten, kdo drží obě fázovky je dobře odizolován od země a vytváří svým tělem vodič mezi zkoušečkami.

Presne tak, najlepsie este pouzit prsty jednej ruky.
Zaznamenáno
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.09.2023, 18:47 »

V které zemi to bylo foceno a je to vůbec jednofázová zásuvka?
Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.09.2023, 19:58 »

V které zemi to bylo foceno a je to vůbec jednofázová zásuvka?

Moze to byt USA, kde vykonne spotrebice maju v zasuvke 2 x 120V (1f trafo ma vyvedeny stred).
Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 19.09.2023, 20:00 »

Vypadá to na jednu z britských variat jednofázové zásuvky.
BS546 (byly ve více velikostech, proto ty  zdířky nasd sebou)
https://en.wikipedia.org/wiki/AC_power_plugs_and_sockets:_British_and_r elated_types
Zaznamenáno
Petr Chalupa_
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 19.09.2023, 20:23 »

S naší zásuvkou...


* Screenshot_20230919-201959~2.png (489.24 KB, 720x647 - prohlédnuto 331 krát.)
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 19.09.2023, 20:44 »

Vypadá to na jednu z britských variat jednofázové zásuvky.
BS546

tzv. old british, dnes používaná hlavně v JAR
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 20.09.2023, 02:11 »

I V JAR je to již old
Zaznamenáno
mebs
« Odpověď #9 kdy: 20.09.2023, 07:20 »

To by mohla být také jednofázová zásuvka také stále používána v Indii.

* Catalogue.pdf (867.32 KB - staženo 70 krát.)
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 20.09.2023, 08:29 »

To svítí i u nás ... V Izolované síťi třeba zdravotnictví. .. Není v zásuvce izolované sítě  N ,ale /laicky/ dvě půlené fáze ........  tanecek
A nemusí se jednat o poruchu-přerušení....
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Daniel Ulrich
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 20.09.2023, 09:07 »

To není nic složitého, prostě je uzavřený okruh. L - doutnavka - tělo jako vodič - doutnavka - N = dvě doutnavky v sérii. Problém by byl, kdyby byla zkoušečka jen na N a svítila. Pak by to mohla být porucha, nebo izolovaná soustava. Také by mohla svítit na N, kdyby byl okruh vypnutý (včetně N) a je tam indukce ze souběžného vedení.

Zajímavější vidím to, že mě spadne chránič, když štípnu kabel bez napětí.
Zaznamenáno
Zdenek Skotnica
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 20.09.2023, 10:17 »



Zajímavější vidím to, že mě spadne chránič, když štípnu kabel bez napětí.
Pokud je chránič "zatížen" jiným okruhem tak při štípnutí kabelu ve vypnutém okruhu  zkratujete N a PE . A proud potom teče i do PE a chránič vybaví.
Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 20.09.2023, 10:43 »

Pokud je chránič "zatížen" jiným okruhem tak při štípnutí kabelu ve vypnutém okruhu  zkratujete N a PE . A proud potom teče i do PE a chránič vybaví.

Nebo také: Pokud je v místě "štípnutí" rozdíl potenciálů mezi PE a N takový, že vyvolá proud dostatečný k vybavení chrániče.

Může za určitých okolností vybavit i chránič na samostatném okruhu?
Zaznamenáno

Elektrikář
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 20.09.2023, 13:04 »

Zkuste si v jakékoli instalaci obsahující zapnutý výkonnější spotřebič změřit napětí mezi N a PE.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 20.09.2023, 14:29 »

Zkuste si v jakékoli instalaci obsahující zapnutý výkonnější spotřebič změřit napětí mezi N a PE.

Pokud se jedná o síť TN-C-S tak proud procházející N na něm zvedne napětí proti PE o několik V (záleží na průřezu a délce - tedy ohmickém odporu). To nebude stačit na rozsvícení doutnavky, která mívá zapalovací napětí od 50-60V. Pro aktivaci chrániče bude tento rozdíl dostatečný, pokud dojde ke zkratu mezi N a PE. V takových případech padají chrániče zdánlivě nesmyslně i na okruzích, ve kterých tento zkrat není.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 20.09.2023, 15:57 »

Majme 1f chranic a za nim jednopolove istice pre dva zasuvkove okruhy, odpinaju teda len fazu. Na okruhu A mame bojler, berie 10A, na vypnutom okruhu B skratujeme N a PE. Co sa stane ? Cast pracovneho prudu bojlera (a to staci 30 mA) si najde cestu cez PE vodic, cim vypne chranic.
V instalacii bez zataze chranic takto zhodit nie je mozne.
Zaznamenáno
Petr Chalupa_
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 20.09.2023, 16:56 »

Myslel jsem, že už je hádanka vyřešena, když jsem vám napověděl tím obrázkem, kde to testuji Úsměv
Tak tedy ještě vysvětlení: Rukou se dotýkám společně obou konců doutnavek, čímž vytvářím jejích sériové spojení. Současně ze zvědavosti, stejnou rukou ještě svírám měřící hrot multimetru, kterým měřím svůj potenciál vůči PE. Ten je téměř na polovině síťového napětí, což na svit obou doutnavek bohatě stačí (doutnavce je jedno, jestli má fázi na hrotu, nebo na hmatníku). Zobrazená hodnota 110V byla při stavu, kdy sedím na dřevěné židli a mám zvednuté nohy. Když jsem ze zvědavosti zkusil položit nohy na zem, spadl potenciál středu (tedy můj) na 85V a intenzity svitů doutnavek se viditelně přelily ve prospěch zkoušečky, zapíchnuté ve fázové zdířce (dle očekávání). Doma mám obyčejné rozvody v síti TNC-S.  Afro
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Znáte nějaké vtipy o elektrice? Přidejte ho sem také!
 Co říkáte na náš západní vzor?
 Proč se kradou železniční kabely ?
 Co byste vytknuli autorovi této hrůzy?
 Proč má žehlička "chlupatou" šńůru ?
 Jakou revizi asi napsat na toto vedení?
 Co myslíte? Je toto lesní osvětlení práce elektrikáře?
 Také se modlíte k elektroměru?
 Jde o nový certifikovaný typ propojovací krabice?
 Kdo by si chtěl udělat kusovou zkoušku na tento nový rozváděč?
 Které elektrikářské video z Youtube hodnotíte jako SUPER?
 Čí "kovářova kobyla NEchodí bosá"?
 Víte, jak můžete také ochránit svá zařízení obyčejnou poštovní schránkou?
 HROBAŘ: ... chrobáčik, kľúče máš na vešiaku....
 Proč mají elektrikáři převážně dcery? Konečně vysvětlení!
 Je toto provedení ochrany na Čínské zdi před bleskem správné?
 Co udělají myši, když se nebojí elektřiny?
 Neuděláme soutěž o nejexotičtější návod?
 Víte k čemu všemu lze použít zemnící tyčku?
 Mátě nějaké pěkné fotky elektroinstalací z roku 2011?
 ANTILY: Zelenožlutý vodič přes nožovku?
 KURIOZITY: Ekonomická redukce 400V/230V
 Také si reklam nevšímáte?
 Jak se vám líbil 3. díl seriálu Chalupáři?
 KURIOZITY: O tom, jak si slimák našel špatné spaní ...
 Víte co s úsporkou určitě nepůjde?
 Kdy jste, jako elektrikáři, selhali?
 Copak v tom rozvaděči chybí?
 Jak se navždy zbavit podomního oblbovače?
 Jak se pozná auto elektrikáře?
 Už vám dorazil aktuální mikulášský vtip?
 Jaký dárek by měl mít elektrikář pod stromečkem?
 Čemu byste u žárovky AT-50 SUPER uvěřili?
 Kuriozita: Víte proč by si architekti neměli sami tvořit texty do TZ?
 Zajímavé prázdninové úlovky 2013
 Co všechno jste už někdy našli v rozvaděčích?
 Nechcete někdo komerčně využít toto zásuvkové perpetuum mobile?
 Ako zapojiť sušič rúk, chcete sa zasmiat?
 Kdo vi co to jsou Wagosvorky HR ST?
 Co znamenají boty zavěšené na lince VN?
 NOARK zde v prodeji! TÁHNI! K sobě. Podepsán Panlux
 Chtěli byste také na elektromontáže do rozvojové Zambie?
 Jak nahradit pojistku?
 Kolik ušetříte za výměnu bajonetové patice světelného zdroje za E závit?
 HUMOR: Jak může ohradník zkazit jinak pěkný den!
 Co byste vzkázali majiteli s okapem blokovanou pojistkovou skříní?
 Když se na Orlovně nechá otevřená ventilačka!
 Pozor na třpytivé nářadí!
 Co znamená, když má silnoproudař 5A vypnutých?
 Co asi prezident Zeman řekl o českých elektrotechnicích?
 Víte, jak si posvítit ve sprchovém koutě?
 Znáte topení do zásuvky?
 Čeští elektrotechnici uctili památku Járy (da) Cimrmana
 Ví někdo, proč není "Tu kabel"?
 Už jste si zkoušeli osmažit řízek na oleji z trafa? Ještě, ne? Hmmm ...
 Projde svítidlo se stínítkem z růží revizí?
 Do jaké míry je podle vás reálná tato historka o kazašských pastevcích?
 KURIOZITA: Když se administrativa protáhne, můžete mít v kuchyni možná i veřejný vn rozvod
 KURIOZITY: Jak velké krytí IP musí mít zásuvka uvnitř sprchového koutu?
 Je používání vodovodních trubek vhodné pro elektroinstalace?
 Garantuje výrobce proudových chráničů i druhé vybavení poruchovým proudem?
 Jak budete revidovat pochodující rozvaděče?
 Není kovová zábrana zásuvky v rozporu s normou?
 Jak revidovat léčebné zařízení z Postřižin?
 Není někdy opravdu lepší sousedka než EZS?
 Co myslíte, jak dlouho vydrží někdo bez funkčního zvonku?
 Kdy bude norma i na toustovací pilku?
 Neznáte někdo typové označení tohoto jímače?
 Neobvyklé použití membránových krabic KOPOS
 Novinárska otázka: aké následky môže mať sprchovanie rozvodnej skrine?
 Když se zapomene v novostavbě kabelový buben ...
 Elektrický úhoř zabil aligátora
 Míchačka jako centrifuga na hřbitově
 Uzel na kabelu proti přepětí opravdu nepomůže
 Vyřazení pohybového čidla Radkem Červeným
 Kam zmizel Rexel ...
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Lze připojit jednofázovou vidlici jako přívod pro třífázovou?
 Lze revidovat přípojku nn které chybí sloup?
 Indukci zatím nikdo nevytuneloval!
 Mají na Dakaru zázračné pneumatiky?
 Co by měli ve Vietnamu vylepšit na rozvodech, když jim doposud nic nechybělo?
 Za jakou část se správně věší lustr?
 KURIOZITY: Instalační zony podle jednoho uspěchaného cizince
 Nepotřebujeme novou rubriku Ztráty a nálezy?
 Necháte se dobrovolně mučit elektrickým proudem?
 Za jakých okolností připustíte jistič přímo ve sprchovacím koutě?
 Průvan v domě přitahuje blesky!
 Víte, proč by měla být ve výbavě RT i v létě lopata?
 Proč je rozdíl mezi tipem a typem?
 Nenabádá UZEMNISA.SK k sebevraždě?
 KURIOZITY: Žádost o práci elektrikáře
 Kdo přijde na to, proč nečekaný blesk vyskočil z rozvaděče a zmizel?
 Utopený jeřáb v nádrži Dlouhé stráně vyproštěn
 Může mobil připojený k nabíječce způsobit smrt ve vaně?
 Správné proškolení je základ všeho
 Je možné, že ČEZ umí ovládat stav elektroměru dálkově?
 Jsou vidět elektrony ve vodiči?
 Kdo zná wéwéwé tečka uzemneni tečka cz?
 Kolik nesmyslů najdete v tomto článku?
 Věříte pozdravu od vašeho nejdražšího jističe?
 Jak revizní technik elektro odebíral několik let elektřinu načerno?
 Uzemňujete se na noc, nebo i přes den?
 Kdo pochybuje o dalším perpetuu mobile v řadě?
 Může být průtokový ohřívač s bezpečným napětím 120V opravdu bezpečný?
 Soustružníkova pojistka.
 Momenty z veselého přezkoušení padesátky na Elektrické spojce 2022
 Měl by si RT pořídit do své výbavy i krumpáč a lopatu?