Autor Téma: Je toto provedení ochrany na Čínské zdi před bleskem správné?  (Přečteno 27140 krát)
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« kdy: 14.10.2011, 12:18 »

Neudělali někde čínští elektrikáři chybu ?  Smích


* Dlouhá zeď.jpg (408.38 KB, 3264x2448 - prohlédnuto 1362 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 14.10.2011, 21:20 »

Třeba mají s "bleskem" uzavřen nějaký "pakt o neútočení"!
Podobně jako např. krajský úřad Plzeň!

Nebo "oba" věří, že mají dost vlivů na právníky, aby si svoji pravdu prosadili proti všem?
Fyzikální zákony asi žádný právník "neukecá",  ty se dodržovat musí!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.10.2011, 10:12 »

Třeba mají s "bleskem" uzavřen nějaký "pakt o neútočení"!
...
Fyzikální zákony asi žádný právník "neukecá",  ty se dodržovat musí!


Nevím co bych poradil čínským soudruhům udělat lépe - výpočet rizika to asi nebude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #3 kdy: 15.10.2011, 10:22 »

A víte, že by mě v tomto případě výpočet rizika fakt zajímal?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 15.10.2011, 10:52 »

A víte, že by mě v tomto případě výpočet rizika fakt zajímal?
Podle "62305-ky" by bylo zajímavé jak zadat riziko podle předpokládanéh o počtu osob v době bouřky. Ono by se jich tam někdy mohlo pohybovat dost!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #5 kdy: 15.10.2011, 10:54 »

Je pouze úhlem fotky, nebo tam chybí svod?
To by mne asi trápilo nejvíce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 15.10.2011, 11:01 »

Je pouze úhlem fotky, nebo tam chybí svod?
Možná je jen dobře skrytý  Úsměv

Kdybys jel třeba lyžovat na Soláň, podívej se dobře jak se to dělá!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #7 kdy: 15.10.2011, 11:11 »

Nevím co bych poradil čínským soudruhům udělat lépe - výpočet rizika to asi nebude.
Čína je plným členem TC 81, tak jako ČR.
Na rozdíl od ČR je v pracovní skupině za Čínu : Mr Shuiming Chen, Mr zhihui huang, Mr Jinliang He

PS: Ač je Ed.2. IEC 62305-2 původem z Itálie koukám na ty členy a je to spíše Japonsko(10)- Francouzský (7) produkt, což je z 46 členů docela dost.

Pro milovníky konspirace : Pokud je analýza rizika Japonsko Francouzský projekt, jak je do toho zapletená Elektrika.cz se svojí Electric Tour? (jeli autem Peugeot, vyrobeným v Japonsku)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 15.10.2011, 13:16 »


to Hájek:   Palec vzhůru Palec vzhůru Palec vzhůru

zřejmě se jedná o projev čínské lidové tvořivosti.
Ta už dokázala jiné divy.

A co se týče výpočtu rizika, bylo by zajímavé spočítat sběrnou plochu a určit přilehlé stavby Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #9 kdy: 15.10.2011, 13:51 »

Čína je plným členem TC 81, tak jako ČR.

Možná zásadní otázka.
Kolik % světové populace uznává principy ochrany před bleskem dle 62 305?
Pokud sleduji stále některé odmítavé přístupy (např. ve spojení PEN ...),  tak bych si rád udělal představu o velikosti množiny těch blbců, kteří nechápou základni principy.

Možná bys Honzo měl navrhnout, že by tato světová skupina "pomýlených" měla najít na mapě ČR a svět by se mohl otáčet podle nás.
Tedy myslím v rámci demokracie.
 tanecek
Ono to totiž podle nezávislých čtenářů diskusí prý totiž vypadá, že máme na Jižní Moravě nějaké světové výzkumné centrum EMC.

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 15.10.2011, 15:24 »

Řekl bych, že z jistého úhlu je soubor 62 305 zbytečně jednoduchý, jelikož si v něm pravdu najdou i ti oslové, chtělo by to něco vědečtějšího, coby skutečné síto oddělení zrna od plev.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #11 kdy: 15.10.2011, 20:31 »

Možná zásadní otázka.
Kolik % světové populace uznává principy ochrany před bleskem dle 62 305?
V IEC je v současné době včetně 21 přidružených celkem 81 národních vydavatelů norem kolik z nich normy plně přebírá nevím, EN 62305 platí v 31 státech. Takže miliarda by to být měla.

Pokud by v každém státě byla na připomínkování stejná skupina jako u nás (což bude s ohledem na naší velikost spíše spodní hranice odhadu) tak se jedná o skupinu v IEC cca 700 lidí a v rámci CENELEC 250.
Množství lidí bude asi větší tak 2-3x
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Alois Kadlík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 17.10.2011, 10:42 »

Pokud sleduji stále některé odmítavé přístupy (např. ve spojení PEN ...),  tak bych si rád udělal představu o velikosti množiny těch blbců, kteří nechápou základni principy.

Prosím o sdělení ustanovení  ČSN, dle které se musí (ne má) spojovat silové elektrické zařízení s uzemněním pro svedení bleskového proudu do země.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #13 kdy: 17.10.2011, 10:56 »

Prosím o sdělení ustanovení  ČSN, dle které se musí (ne má) spojovat silové elektrické zařízení s uzemněním pro svedení bleskového proudu do země.

Trestní zákon § 180
(1) Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #14 kdy: 17.10.2011, 10:57 »

Myslím, že na základě těchto diskuzí nejsem sám, kdo bude zdarma a rád připravovat podklady pro žalující stranu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 17.10.2011, 11:20 »

Pokud sleduji stále některé odmítavé přístupy (např. ve spojení PEN ...),  tak bych si rád udělal představu o velikosti množiny těch blbců, kteří nechápou základni principy.

Prosím o sdělení ustanovení  ČSN, dle které se musí (ne má) spojovat silové elektrické zařízení s uzemněním pro svedení bleskového proudu do země.

Když spojím silovinu se svodem hromosvodu dojde ke zkratu Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 17.10.2011, 11:24 »

Když spojím silovinu se svodem hromosvodu dojde ke zkratu Úsměv
Záleží na okolnostech, podle provedení to může být i způsob jak ohřát terén, vyhnat krtka, zahubit žížaly...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 17.10.2011, 11:37 »

Pan Kadlík pravděpodobně chtěl znát ustanovení ČSN dle kterého uzemnění hromosvodu a uzemnění silových zařízení MUSÍ BÝT vybudováno jako společné uzemnění .
Chybička v dotazu může nastat nejsme stroje,ale lidé a tui jsou chybující.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Znáte nějaké vtipy o elektrice? Přidejte ho sem také!
 Co říkáte na náš západní vzor?
 Proč se kradou železniční kabely ?
 Co byste vytknuli autorovi této hrůzy?
 Proč má žehlička "chlupatou" šńůru ?
 Jakou revizi asi napsat na toto vedení?
 Co myslíte? Je toto lesní osvětlení práce elektrikáře?
 Také se modlíte k elektroměru?
 Jde o nový certifikovaný typ propojovací krabice?
 Kdo by si chtěl udělat kusovou zkoušku na tento nový rozváděč?
 Které elektrikářské video z Youtube hodnotíte jako SUPER?
 Čí "kovářova kobyla NEchodí bosá"?
 Víte, jak můžete také ochránit svá zařízení obyčejnou poštovní schránkou?
 HROBAŘ: ... chrobáčik, kľúče máš na vešiaku....
 Proč mají elektrikáři převážně dcery? Konečně vysvětlení!
 Co udělají myši, když se nebojí elektřiny?
 Neuděláme soutěž o nejexotičtější návod?
 Víte k čemu všemu lze použít zemnící tyčku?
 Mátě nějaké pěkné fotky elektroinstalací z roku 2011?
 ANTILY: Zelenožlutý vodič přes nožovku?
 KURIOZITY: Ekonomická redukce 400V/230V
 Také si reklam nevšímáte?
 Jak se vám líbil 3. díl seriálu Chalupáři?
 KURIOZITY: O tom, jak si slimák našel špatné spaní ...
 Víte co s úsporkou určitě nepůjde?
 Kdy jste, jako elektrikáři, selhali?
 Copak v tom rozvaděči chybí?
 Jak se navždy zbavit podomního oblbovače?
 Jak se pozná auto elektrikáře?
 Už vám dorazil aktuální mikulášský vtip?
 Jaký dárek by měl mít elektrikář pod stromečkem?
 Čemu byste u žárovky AT-50 SUPER uvěřili?
 Kuriozita: Víte proč by si architekti neměli sami tvořit texty do TZ?
 Zajímavé prázdninové úlovky 2013
 Co všechno jste už někdy našli v rozvaděčích?
 Nechcete někdo komerčně využít toto zásuvkové perpetuum mobile?
 Ako zapojiť sušič rúk, chcete sa zasmiat?
 Kdo vi co to jsou Wagosvorky HR ST?
 Co znamenají boty zavěšené na lince VN?
 NOARK zde v prodeji! TÁHNI! K sobě. Podepsán Panlux
 Chtěli byste také na elektromontáže do rozvojové Zambie?
 Jak nahradit pojistku?
 Kolik ušetříte za výměnu bajonetové patice světelného zdroje za E závit?
 HUMOR: Jak může ohradník zkazit jinak pěkný den!
 Co byste vzkázali majiteli s okapem blokovanou pojistkovou skříní?
 Když se na Orlovně nechá otevřená ventilačka!
 Pozor na třpytivé nářadí!
 Co znamená, když má silnoproudař 5A vypnutých?
 Co asi prezident Zeman řekl o českých elektrotechnicích?
 Víte, jak si posvítit ve sprchovém koutě?
 Znáte topení do zásuvky?
 Čeští elektrotechnici uctili památku Járy (da) Cimrmana
 Ví někdo, proč není "Tu kabel"?
 Už jste si zkoušeli osmažit řízek na oleji z trafa? Ještě, ne? Hmmm ...
 Projde svítidlo se stínítkem z růží revizí?
 Do jaké míry je podle vás reálná tato historka o kazašských pastevcích?
 KURIOZITA: Když se administrativa protáhne, můžete mít v kuchyni možná i veřejný vn rozvod
 KURIOZITY: Jak velké krytí IP musí mít zásuvka uvnitř sprchového koutu?
 Je používání vodovodních trubek vhodné pro elektroinstalace?
 Garantuje výrobce proudových chráničů i druhé vybavení poruchovým proudem?
 Jak budete revidovat pochodující rozvaděče?
 Není kovová zábrana zásuvky v rozporu s normou?
 Jak revidovat léčebné zařízení z Postřižin?
 Není někdy opravdu lepší sousedka než EZS?
 Co myslíte, jak dlouho vydrží někdo bez funkčního zvonku?
 Kdy bude norma i na toustovací pilku?
 Neznáte někdo typové označení tohoto jímače?
 Neobvyklé použití membránových krabic KOPOS
 Novinárska otázka: aké následky môže mať sprchovanie rozvodnej skrine?
 Když se zapomene v novostavbě kabelový buben ...
 Elektrický úhoř zabil aligátora
 Míchačka jako centrifuga na hřbitově
 Uzel na kabelu proti přepětí opravdu nepomůže
 Vyřazení pohybového čidla Radkem Červeným
 Kam zmizel Rexel ...
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Lze připojit jednofázovou vidlici jako přívod pro třífázovou?
 Lze revidovat přípojku nn které chybí sloup?
 Indukci zatím nikdo nevytuneloval!
 Mají na Dakaru zázračné pneumatiky?
 Co by měli ve Vietnamu vylepšit na rozvodech, když jim doposud nic nechybělo?
 Za jakou část se správně věší lustr?
 KURIOZITY: Instalační zony podle jednoho uspěchaného cizince
 Nepotřebujeme novou rubriku Ztráty a nálezy?
 Necháte se dobrovolně mučit elektrickým proudem?
 Za jakých okolností připustíte jistič přímo ve sprchovacím koutě?
 Průvan v domě přitahuje blesky!
 Víte, proč by měla být ve výbavě RT i v létě lopata?
 Proč je rozdíl mezi tipem a typem?
 Nenabádá UZEMNISA.SK k sebevraždě?
 KURIOZITY: Žádost o práci elektrikáře
 Kdo přijde na to, proč nečekaný blesk vyskočil z rozvaděče a zmizel?
 Utopený jeřáb v nádrži Dlouhé stráně vyproštěn
 Může mobil připojený k nabíječce způsobit smrt ve vaně?
 Správné proškolení je základ všeho
 Je možné, že ČEZ umí ovládat stav elektroměru dálkově?
 Jsou vidět elektrony ve vodiči?
 Kdo zná wéwéwé tečka uzemneni tečka cz?
 Kolik nesmyslů najdete v tomto článku?
 Věříte pozdravu od vašeho nejdražšího jističe?
 Jak revizní technik elektro odebíral několik let elektřinu načerno?
 Uzemňujete se na noc, nebo i přes den?
 Kdo pochybuje o dalším perpetuu mobile v řadě?
 Může být průtokový ohřívač s bezpečným napětím 120V opravdu bezpečný?
 Soustružníkova pojistka.
 Momenty z veselého přezkoušení padesátky na Elektrické spojce 2022
 Měl by si RT pořídit do své výbavy i krumpáč a lopatu?
 Věděli jste jaké jsou nevýhody u tepelného čerpadla?
 Proč svítí doutnavka i na N vodiči?
 Musí být studenti elektrooborů ženatí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 22 dotazů.