							 Před pár týdny jsem narazil na tyto fotografiie a nejsme sto se dohodnout jak se to touto situací vlastně má. Rád bych slyšel více názorů na toto řešení. Upozorňuji že nechci nic takového aplikovat jde mi čistě o akademický zájem. 
  Čistě z hlediska ochrany nevidím problém pokud se počítá s tím že příkon je omezen na 16A celkem a ne 32A na fázi tedy odběr je na tuto situaci dimenzovám. Problém vidím v tom že popis neodpovídá skutečnosti, že jištění je přeci jen dimenzováno na 3x32A, v zásuvce na 3X32A která se tváří jako by v ní mělo být to co v ní být to co má a ne jen 1 fáze na 3 dutinkách a tedy po připojení zařízení do tohoto bodu se nevytvoří točivé pole a když by tam někdo připojil další rozvaděč problém s odběrem a vším ostatním se znásobí a dále v připojení rozvaděče do psa... Za mě tedy striktní NE tomuto řešení a už vůbec ne na pódiu.
  Prosím tedy o vaše názory a případně i podložené normami doma je nemám a na firmě se stěhujeme a teď to nenajdu.  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	|     | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							František Šohajda 
							
								  
								  Offline
 
  
								RT E2-A 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #4 kdy: 13.09.2016, 12:38 » | 
								
								 | 
							  
							 
							A co to tak udělat obráceně? Zásuvku na 400V s 1fázovou zabudovanou a jištěnou? Tzv. kombi zásuvku. Toto zapojení je dost nestandartní! Vypadá to jako na samouka elektrikáře !    
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Zdenek Hejčl 
							
								OSVČ - živnostník 
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #5 kdy: 13.09.2016, 12:57 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Z fotky není patrné, zda je vidlice na 400V s kolíky, nebo dutinkami.Vidím to spíše, jako nebezpečný bastl. Pokud je vidlice na 400V s kolíky máme dost nebezpečnou věc: druhý konec vidlice na 230V s obnaženými kolíky.   Nešlo by sdělit, jaká je tam použitá koncovka s kolíky, nebo dutinkami na 400V?  
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Petr "Egestas" Tesař 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #11 kdy: 13.09.2016, 17:08 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Až dokončíte sťahovanie, pozrite si 34 0350. Dovtedy sa snažte používať rozvádzač v súlade s návodom výrobcu.
  Znovu upozorňuji pro mě je tohle nepřijatelné, není to moje a rozvaděče si dělám sám tak jak mají být pro to co je potřeba. V tomto případě mi jde jen o akademický zájem. Podle krytu to bude zásuvka, resp. ještě jsem neviděl zástrčku s krytem. Takže z hlediska bezpečnosti tak nějak OK. Z hlediska možnosti souběhu odběru na "více fázích" to nebude nic extra. Rozhodně to je nestandardní řešení   Z fotky není patrné, zda je vidlice na 400V s kolíky, nebo dutinkami.Vidím to spíše, jako nebezpečný bastl. Pokud je vidlice na 400V s kolíky máme dost nebezpečnou věc: druhý konec vidlice na 230V s obnaženými kolíky.   Nešlo by sdělit, jaká je tam použitá koncovka s kolíky, nebo dutinkami na 400V?  Na té redukci budou dutinky a na rozvaděči kolíky tak jak se standardně napájí rozaděč... Je ta CYSY 3x? Je zásuvka 3+PE+N? Je ten pes za chráničem? Pokud ano a je to slušně pospojované, pak je to zvěrstvo, ale pořád bezpečnější než celkem obvyklé opačné redukce. Holt nižší komfort no...
  Přesný typ koncovek by nebyl?
  Nemám tucha vidím to co vy..  
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Petr "Egestas" Tesař 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #12 kdy: 13.09.2016, 17:24 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Až dokončíte sťahovanie, pozrite si 34 0350. Dovtedy sa snažte používať rozvádzač v súlade s návodom výrobcu.
  Prodlužovací pohyblivé přívody musí být opatřeny vidlicí i pohyblivou zásuvkou téhož vzoru, na týž jmenovitý proud a totéž jmenovité napětí. Oddělitelné pohyblivé přívody musí být opatřeny vidlicí i nástrčkou na týž jmenovitý proud a totéž jmenovité napětí, jakož i se stejným počtem pólů, Výjimku tvoří oddělitelné pohyblivé přívody opatřené na druhém konci nezáměnnou nástrčkou na menší jmenovitý proud (např. 2,5 A) a určené pro elektrické spotřebiče malého výkonu (do 100 W).     tohle jsem hledal.  
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Tomáš.Ondra 
							
								Neverifikovaný uživatel @5 
								      
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #15 kdy: 13.09.2016, 22:10 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Přesně tak to bude, adapter pro využití tam, kde mám v case napevno rozhozené 1f zesilovače do 3f pro rovnoměrné zatížení zdroje. V kokrétní aplikaci není, ani technicky, využitelný jejich plný výkon, resp. vím,že s 3,6kW si vystačím a přívod 400V je komplikovaný, nebo nemožný a nebo taky 3+PE, tak je toto praktická pomůcka od přepojování jednotlivých vidlic do externího x-psa, který vidlicí skončí v té samé 1f zásuvce.
  Bezpečnost by tímto neměla být omezena, přetížení ohlídá jištění 1fzásuvky, ze které je to napájené. Je to podobné přechoce M 5x16A na F 5x32A jen to proklemování fází, to povolené nebude. Co na to místní rt? Vaše reakce, pokud na tohle narazíte? 
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Vít Rotrekl 
							
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #16 kdy: 14.09.2016, 21:48 » | 
								
								 | 
							  
							 
							... Co na to místní rt? Vaše reakce, pokud na tohle narazíte?
  Nikdy jsem tam nebyl a nikdy jsem to nevidel. Bylo me to zatajeno... Jak psal Jirka Schwarz. Pokud je to z vidlize na zasuvku a v zasuvce proklemovany faze a zarizeni nepotrebuje 400V, ale jen 3x 230V. Tak jako provizorium, proc ne. Ochrana proti pretizeni by mela byt zajistena predrazenym jistenim one zasuvky e ktere to bude napojeno.  
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							Mírně pokročilý RT    
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jan Franěk 
							
								Český elektrikář - živnostník 
								  
								  Offline
 
  
								  
								váš elektrikář a revizní technik 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #17 kdy: 15.09.2016, 06:47 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Pokud je to dobře provedeno a slouží to konkrétní aplikaci tak s tímto nemám problém.  U filmařů jsou  podobných redukcí tisíce. Tam to navíc bývá využito  (zatíženo) na maximum.  Prochází to revizemi pravidelně a jsou v běžné nabídce půjčoven filmové techniky.       
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz ,   revize@fraja.cz ,  tel: 728171585  
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 |