Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 29.10.2021, 08:09 »

Lochuje se běžně, je to rychlé, není problém s průměrem díry, což se u svorek občas stává (M10,12,14,16),   ušetří se přechoďák a jedno místo styku náchylné k držení vody a korozi, jsou menší nároky na prostor, oproti svorce.
Použití pevnostního šroubu a konstrukční  nordlock podložky pak zajistí lepší vlastnosti spojení s konstrukcí co do pevnosti a vodivosti.

Jj.
Nordlock a její sesterské výrobky na principu závěrného klínu vytvoří skutečně pevný spoj,  ale nesmí to dělat jouda, který princip nepochopil a použije pouze jednu, bohužel se s tím i mimo elektro setkávám často zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #19 kdy: 29.10.2021, 09:49 »

Blesk nebo přepětí může být iniciátorem zkratu vůči zemi a pak proud, který do takto vzniklého zkratu teče, než zareaguje jištění, udělá škodu větší, než na počátku krátký impuls.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 29.10.2021, 10:22 »

Blesk nebo přepětí může být iniciátorem zkratu vůči zemi a pak proud, který do takto vzniklého zkratu teče, než zareaguje jištění, udělá škodu větší, než na počátku krátký impuls.


Honzo díky, konečně mě někdo pochopil Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 29.10.2021, 12:03 »

Honzo díky, konečně mě někdo pochopil Úsměv
Asi jsme pochopili, nicméně už Jiří Hrubý zmínil, že proud do země je limitován zemničem, takže je obvykle významně redukován. Následný proud teče vedením a jestli pak vteče i do zemniče, tak jde vždycky o minimálně druhou paralelní cestu a v nejhorším případě (což je impedance zemniče srovnatelná s impedancí vedení) jde o polovinu toho proudu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 29.10.2021, 20:32 »

Blesk nebo přepětí může být iniciátorem zkratu vůči zemi a pak proud, který do takto vzniklého zkratu teče, než zareaguje jištění, udělá škodu větší, než na počátku krátký impuls.



Viete to nejako rozvinúť? Lebo optázka  bola o rozvádzači a jeho prizemnení a skratovom prúde cez uzemnenie a jeho dimenzovanie . Tam je impedancia uzemnenia v rádoch ohmov a "skratový"  prúd pri prerušenom PEN ( lebo len tak môže zemou tiecť nejaký prúd ktorý by mal vybaviť predradené istenie) obmedzený na max desiatky ampér.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 29.10.2021, 20:55 »

Konkrétně, několik sekcí rozvaděčů cca 1000A, impedance 00nic propojených mimo vodičů PE zemním páskem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 29.10.2021, 21:33 »

Takže sústava TNC-S poprípade TNS, PE zbernice rozvádzačov jednotlivých sekcií sú prepojené pásom FeZn 30x4 + prepojovacími vodičmi zberníc PE a uzemnené ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #25 kdy: 30.10.2021, 11:05 »

Konkrétně, několik sekcí rozvaděčů cca 1000A, impedance 00nic propojených mimo vodičů PE zemním páskem.


To samé jako u traf vn/nn 1600kVA i větších ,    uzemění páskem 30/4 a to ještě provrtaným 16 dírou!....nikdo ,nikdy s tím neměl problém (ani puntičkářští RT)  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 30.10.2021, 17:09 »


Všechny tyto problémy/otázky by nenastaly, pokud by realizátor použil Dehn (mají hezky vše potřebné uvedeno.
Keď myslíte na toto,:
https://www.dehn.cz/cs/3981/2403/Familie-html/2403/P%C3%A1skov%C3%A9vodi%C4%8De.bin

tak sú tam pre rôzne pásky len hodnoty pre dobu 1s do 300 stupňov...no a keby som to jak RT chcel riešiť v rozvádzači, tak mi treba hodnoty pre 5s....
a teplota 300  je tiež celkom dosť pre EZ v rozvádzači...

A napr. pre pásik FeZn 20x2,5 či nerez 30x4(5) tam skratové prúdy nevidím..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 30.10.2021, 22:56 »

Asi je na to nemají zkoušené.....
Nicméně obvyklý typ pásku ano, tj.7.3 kA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde najdu literaturu, jak postupovat při výpočtu zkratových proudů?
 Jak vypočítat zkratový proud za UPS při napájení z UPS?
 Jak velký proud by mohl vytékat ze zásuvky bez předřazených jističů a pojistek?
 Jak správně vypočítat zkratový proud?
 Jak vypočítat zkratové proudy v soustavě vn 22kV?
 Zkratové proudy v instalacích nízkého napětí, základní veličiny, zjednodušený výpočet, dimenzování vedení a jisticích přístrojů
 Zareaguje i jistič při zkratu v případě použití omezující pojistky?
 OEZ otevřel novou zkušebnu a my byli u toho!
 Jak si radíte s dimenzováním jistících přístrojů z hlediska zkratu vy?
 Co je to koeficient "K" a co o něm víte?
 Co vše způsobí zkrat v obvodu? Víte, k čemu dochází?
 Je vám jasné, co při zkratu způsobí náhlá změna impedance v obvodu?
 Jaká je normalizovaná doba zkratu pro vysokonapěťová spínací a řídící zařízení?
 Jaké prvky lze použít na ochranu pouze proti zkratovým proudům?
 Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice?
 Jaký zkratový proud mohu reálně očekávat u transformátoru s výkonem do 1kVA?
 Existuje jeden základní vzorec k výpočtu zkratového proudu?
 Proč ve většině elektroprojektů v RD nejsou udávány zkratové poměry?
 Jak zjistit zkratový výkon generátoru, popř. ověření impedance obvodu?
 Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči?
 Jak určím zkratový proud Ik3“ v nezmapovaném elektrickém rozvodu?
 LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
 Jak velké škody mohou napáchat obloukové zkraty?
 Jaký zkratový proud očekávat u zásuvky 125A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.