A s těma pojistkama bych šel co nejvýš, ať je neběháte furt měnit. Místo vypínače pak dát jistič. Teoreticky to omezí i 200A gG, ale to je na větší odpínač FH1. Pro malý PV odpínač je to maximum 125 A gG.
Rozumím správně Vámi navržené možnosti, že pojistky v RH slouží jako ochrana proti zkratu té 4x16, přičemž jistič v RP má zajišťovat ochranu proti přetížení?
ČSN 33 2000-4-43 ed 2, čl. 433.2.2
Přístroj chránící vodič před přetížením může být umístěn kdekoliv na trase tohoto vodiče, jestliže část vedení mezi místem, kde ke změně (průřezu, druhu, způsobu uložení nebo složení) vedení dochází, a místem, ve kterém je ochranný přístroj, nemá ani odbočku, ani zásuvku a splňuje alespoň jednu z následujících dvou podmínek:
a) je chráněno před zkratovým proudem, jak to požaduje článek 434