Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči?  (Přečteno 8991 krát)
Lukáš Jůzl
*
Offline Offline



« kdy: 01.01.2019, 18:44 »

Mám v objektu blízko trafa podružný rozvaděč, kde je vypočítáno Ik“=7kA. Byla tady chybně stanovena vypínací schopnost jističů na 6kA. Dotaz je, zda-li postačí, pokud se změní jištění přívodního kabelu z jističe na pojistky (CYKY 4x16, 63B/3 -> 63A gG),  které omezí tento proud na jakoukoliv hodnotu pod 6kA (v tomto případě cca 4kA).
V Sichru to vypadá ok, ale jde mi o to, jestli takto mohu porovnávat špičkovou hodnotu omezeného proudu 4kA a efektivní hod. Icn 6kA. Popř. zda-li musím vzít v úvahu ještě něco jiného?

Nebo je potřeba vyrobit rozvaděč s přístroji stavěnými na 10kA?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 01.01.2019, 19:55 »

Tak sem hoď výpočet ze SICHRU, ať se podíváme. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Lukáš Jůzl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.01.2019, 21:01 »

Přikládám výpočet s 2 variantami jištění kabelu  Úsměv

* Projekt1.zip (8.42 KB - staženo 333 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #3 kdy: 01.01.2019, 22:04 »

Osadil bych pojistkový odpínač OPV14/3 a pojistky PV14/63A.
Nemáš jištění na primární straně toho distribučního trafa. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #4 kdy: 02.01.2019, 07:24 »

Osadil bych pojistkový odpínač OPV14/3 a pojistky PV14/63A.
Nemáš jištění na primární straně toho distribučního trafa. Úsměv



Pokud vím, Sichr s jištěním na straně vn nepočítá.

A s těma pojistkama bych šel co nejvýš, ať je neběháte furt měnit. Místo vypínače pak dát jistič. Teoreticky to omezí i 200A gG, ale to je na větší odpínač FH1. Pro malý PV odpínač je to maximum 125 A gG.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 02.01.2019, 07:34 »

Jak to je se stavbou trafostanic u stávajících instalací kdy jističe zkratovému proudu přestanou odpovídat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #6 kdy: 02.01.2019, 07:39 »

Jak to je se stavbou trafostanic u stávajících instalací kdy jističe zkratovému proudu přestanou odpovídat?

Obvykle se spolehneme na omezující vlastnosti nožovek v PS.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Lukáš Jůzl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 02.01.2019, 10:32 »

Přikládám výstřižek z katalogu Oez Minia, kde je tabulka udávající max. zkratové proudy s předřazenou pojistkou. Když budu uvažovat např. pojistky 125A gG a jistič LTE 63B/3, dostanu hodnotu Icn = 25 kA. Což řeší můj problém.

Je potřeba poté ještě odečíst hodnotu Io a s něčím ji porovnávat,  když už mám takhle tabelárně dané Icn?


* minia.PNG (181.07 KB, 930x647 - prohlédnuto 1161 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Jůzl
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 02.01.2019, 11:10 »

A s těma pojistkama bych šel co nejvýš, ať je neběháte furt měnit. Místo vypínače pak dát jistič. Teoreticky to omezí i 200A gG, ale to je na větší odpínač FH1. Pro malý PV odpínač je to maximum 125 A gG.

Rozumím správně Vámi navržené možnosti, že pojistky v RH slouží jako ochrana proti zkratu té 4x16, přičemž jistič v RP má zajišťovat ochranu proti přetížení?

Citace
ČSN 33 2000-4-43 ed 2, čl. 433.2.2
Přístroj chránící vodič před přetížením může být umístěn kdekoliv na trase tohoto vodiče,  jestliže část vedení mezi místem, kde ke změně (průřezu, druhu, způsobu uložení nebo složení) vedení dochází, a místem, ve kterém je ochranný přístroj, nemá ani odbočku, ani zásuvku a splňuje alespoň jednu z následujících dvou podmínek:
a) je chráněno před zkratovým proudem, jak to požaduje článek 434
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 02.01.2019, 11:39 »



Pokud vím, Sichr s jištěním na straně vn nepočítá.

A s těma pojistkama bych šel co nejvýš, ať je neběháte furt měnit. Místo vypínače pak dát jistič. Teoreticky to omezí i 200A gG, ale to je na větší odpínač FH1. Pro malý PV odpínač je to maximum 125 A gG.

Ale počítá. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #10 kdy: 02.01.2019, 12:07 »

Ale počítá. Mrknutí

Dají se vložit, otázka je, zda a co počítá.

Rozumím správně Vámi navržené možnosti, že pojistky v RH slouží jako ochrana proti zkratu té 4x16, přičemž jistič v RP má zajišťovat ochranu proti přetížení?


Ano, proti zkratu lze jistit pouze na začátku vedení, proti přetížení na začátku i na konci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde najdu literaturu, jak postupovat při výpočtu zkratových proudů?
 Jak vypočítat zkratový proud za UPS při napájení z UPS?
 Jak velký proud by mohl vytékat ze zásuvky bez předřazených jističů a pojistek?
 Jak správně vypočítat zkratový proud?
 Jak vypočítat zkratové proudy v soustavě vn 22kV?
 Zkratové proudy v instalacích nízkého napětí, základní veličiny, zjednodušený výpočet, dimenzování vedení a jisticích přístrojů
 Zareaguje i jistič při zkratu v případě použití omezující pojistky?
 OEZ otevřel novou zkušebnu a my byli u toho!
 Jak si radíte s dimenzováním jistících přístrojů z hlediska zkratu vy?
 Co je to koeficient "K" a co o něm víte?
 Co vše způsobí zkrat v obvodu? Víte, k čemu dochází?
 Je vám jasné, co při zkratu způsobí náhlá změna impedance v obvodu?
 Jaká je normalizovaná doba zkratu pro vysokonapěťová spínací a řídící zařízení?
 Jaké prvky lze použít na ochranu pouze proti zkratovým proudům?
 Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice?
 Jaký zkratový proud mohu reálně očekávat u transformátoru s výkonem do 1kVA?
 Existuje jeden základní vzorec k výpočtu zkratového proudu?
 Proč ve většině elektroprojektů v RD nejsou udávány zkratové poměry?
 Jak zjistit zkratový výkon generátoru, popř. ověření impedance obvodu?
 Jak určím zkratový proud Ik3“ v nezmapovaném elektrickém rozvodu?
 LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
 Jak velké škody mohou napáchat obloukové zkraty?
 Pracujete u hromosvodního materiálu s hodnotou zkratového proudu?
 Jaký zkratový proud očekávat u zásuvky 125A?
 Jak norma ČSN 33 2000-5-551 určuje požadavky na zkratové proudy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 22 dotazů.