Určitě dám pak vědět, jak to nakonec dopadlo.
V týmu, který rekonstrukci řeší, mám na starosti záležitosti ohledně specializovaný
ch divadelních technologií, nicméně toto je toho součástí a s podobnou problematiku přepěťovek v dané situaci moc zkušeností nikdo nemá. Nebo přesněji řečeno, obecné technické řešení je celkem jasné, ale jeho konkrétní proveditelnost a ufinancovateln
ost je těžko řešitelným problémem. Pokud bude alespoň trochu možné rozšířit podzemní prostor rozvodny, byl by zde instalován pouze "svorkový" rozvaděč, tj. skříň vyhrazená pouze přepěťovým ochranám a odsud by jedním společným kanálem odcházel kompletní svazek kabelů.
Jak jsem již zmiňoval, FeZn pásek po obou stranách uvnitř výkopů, by odlehčoval vedení při případném svodu blesku kořenovým systémem. Kabelové vedení, cca 70cm hluboko, by bylo zasypáno pískem a nad tím cca 10-15cm FeZn pásky, spojené do jednotné zemnící soustavy. Otázkou je, zda takto ošetřené trasy s kabely, obsahující vodiče o průřezu 4 mmq zajistí, aby v naprosté většině případů nepřesáhl proudový ráz možnosti levných varistorových svodičů 2. stupně, byť by zde správně měly být samozřejmě kombi 1+2.
V reálu je nejvíce pravděpodobné, že ve většině případů i u neošetřené instalace nejspíše odejde několik celkem snadno vyměnitelných tyristorů a pokud půjde jen o malý počet okruhů, představení se následující dny odehraje, vstupné se nebude vracet, pojišťovna poměrně malé částky snad také vyplatí. Ale nelze vyloučit ani následující scénář: Bouřka pozdě v noci, ze čtvrtka na pátek, jeden slušný zásah stromu trochu vyvinutějším bleskem. V cca v 17. hod. v pátek zjišťuje po příjezdu technický personál, že nelze "rozběhnout" technologii - na monitorech tma, "modrá smrt", vykřičníky ve žlutých trojúhelnících, "errory" v červených kolečkách..., v rozvodně smrádek a pár očouzených míst v oblasti multikonektorů, popř. pekelně drahých switchů. Letmý odhad škod ukazuje na spodní hranici 200kKč. V pátek se jistě hrát nebude. Ani v sobotu, ani v neděli, nejdříve možná ve čtvrtek, než se nějak seženou náhradní komponenty, vše nakonfiguruje a zprovozní s provizorním zapůjčeným vybavením. Každý den se neprodají vstupenky za cca 100kKč, není tudíž příjem, se kterým se počítalo, škody šplhají rychle k milionu a pokračují. Pojišťovna se zdráhá platit, najímá experta, právníci řeší... Tento scénář bude předložen pochopitelně investorovi, projektová dokumentace musí ochranu proti přepětí obsahovat i pro tuto část rozvodů.
Nejpravděpodob
nější tedy nakonec bude, že se toho nechá co nejvíce při starém a rekonstrukce se pojme jako oprava.