Lukáš Fořt
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« kdy: 16.01.2018, 17:41 » |
|
Řeším v bytovce problém se schodišťovým spínačem SA10, jeho náchylnost na teplotu není žádoucí a tak hledám náhradu, která fyzicky sedne na místo stávajícího. Jedná se o 4 patrovou bytovku. Na spínači je 8 světel s 6W žárovkama, tedy nějakých 48W odběr. Pokud jsem vše nezapomněl je to tady cca 0,20A? Našel jsem tento spínač: http://www.ehakr.cz/detail/elcon-automat-schodistovy-ukbn-2-sa10/ Dle mého by byl vhodný, ale rád bych byl ujištěn někým, kdo má zkušenost, aby to vše udrželo a fungovalo jak má.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 21.01.2018, 22:17 » |
|
Na základe príkonu žiaroviek to tipujem na LED žiarovky. Keď vezmem do úvahy nábehový prúd 8ks LED žiaroviek.. Dávam tomu relátku rok, maximálne dva.
Já také.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 22.01.2018, 15:22 » |
|
To je takový problém vybavit obdobné přístroje kontakem s dlouhodobou naddimenzovano u kontaktovostí?
Jistěže ne, např. Eaton TLK nebo ten PALADIN mají kontakty na 16 A.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 22.01.2018, 23:38 » |
|
Časová relé se slabšími kontakty jsou určena na provoz se stykačem, v nových objektech to tak bývá zapojeno velmi často, pak je časový spínač téměř nesmrtelný.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Lukáš Fořt
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 01.02.2018, 18:54 » |
|
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) asi budu za hlupáka ale mám trochu potíž. Dnes mi dorazil zmiňovaný UKBN2, ale když jsem šel do rozvaděče, zjistil jsem, že do SA10 vedou jen tři vodiče, viz schéma : http://www.drdys.estranky.cz/img/picture/106/Bez-názvu-14.JPG Avšak UKBN2 má svorky na vodiče 4, viz schéma : http://www.rozvodnice.cz/fotky7875/fotos/_vyrd11_187schema_ukbn2.jpg Pokud tomu dobře rozumím, UKBN spíná nulou, kdežto SA10 spíná fázi? Jak tento problém řešit? Resp. píšu jen blbost a je to nějaká kravina? Díky
|
|
|
|
|
|
|
|