Řeším v bytovce problém se schodišťovým spínačem SA10, jeho náchylnost na teplotu není žádoucí a tak hledám náhradu, která fyzicky sedne na místo stávajícího.
Jedná se o 4 patrovou bytovku. Na spínači je 8 světel s 6W žárovkama, tedy nějakých 48W odběr. Pokud jsem vše nezapomněl je to tady cca 0,20A?
Našel jsem tento spínač:
Kód:
http://www.ehakr.cz/detail/elcon-automat-schodistovy-ukbn-2-sa10/
Dle mého by byl vhodný, ale rád bych byl ujištěn někým, kdo má zkušenost, aby to vše udrželo a fungovalo jak má.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #1 kdy: 16.01.2018, 22:00 »

Tento spínač je opravdu přímá náhrada za SA10 s dostatečně dimenzovaným relé na výstupu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Lukáš Fořt
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 16.01.2018, 22:17 »

Děkuji moc za rychlou reakci, trochu mě vylekalo namísto starých 10A toto relé snese pouze 4A.
Tedy problém vyřešen.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
mafiak
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 17.01.2018, 11:52 »

Na základe príkonu žiaroviek to tipujem na LED žiarovky. Keď vezmem do úvahy nábehový prúd 8ks LED žiaroviek.. Dávam tomu relátku rok, maximálne dva.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 17.01.2018, 12:36 »

Náběhový proud kontaktům neublíží. Horší je to s vypnutím, ale ani to bych neviděl tak tragické.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #5 kdy: 17.01.2018, 15:33 »

Jestliže by to relé bylo schopné spínat 15 klasických žárovek 40W/230V a jestliže bych s tou 6W žárovkou počítal jako s klasickou žárovkou 60W/230V, potom

(15x40)/60=10

by to relé mohlo být schopné spínat 10 těchto 6W žárovek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Bohuslav Hrebeň
*
Offline Offline



Revízny technik - A-E2


« Odpověď #6 kdy: 21.01.2018, 19:23 »

Ja ako náhradu za SA10 montujem schodiskový Automat   PALADIN.
https://www..../obchod/1008146-284210-schodistovy-automat-1-mod_-paladin-p-16898.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 21.01.2018, 22:17 »

Na základe príkonu žiaroviek to tipujem na LED žiarovky. Keď vezmem do úvahy nábehový prúd 8ks LED žiaroviek.. Dávam tomu relátku rok, maximálne dva.
Já také.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 22.01.2018, 12:23 »

To je takový problém vybavit obdobné přístroje kontakem s dlouhodobou naddimenzovano u kontaktovostí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 22.01.2018, 15:22 »

To je takový problém vybavit obdobné přístroje kontakem s dlouhodobou naddimenzovano u kontaktovostí?
Jistěže ne, např. Eaton TLK nebo ten PALADIN mají kontakty na 16 A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 22.01.2018, 23:38 »

Časová relé se slabšími kontakty jsou určena na provoz se stykačem, v nových objektech to tak bývá zapojeno velmi často, pak je časový spínač téměř nesmrtelný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Lukáš Fořt
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 01.02.2018, 18:54 »

 asi budu za hlupáka ale mám trochu potíž.
Dnes mi dorazil zmiňovaný UKBN2, ale když jsem šel do rozvaděče, zjistil jsem, že do SA10 vedou jen tři vodiče, viz schéma :
Kód:
http://www.drdys.estranky.cz/img/picture/106/Bez-názvu-14.JPG
Avšak UKBN2 má svorky na vodiče 4, viz schéma :
Kód:
http://www.rozvodnice.cz/fotky7875/fotos/_vyrd11_187schema_ukbn2.jpg
Pokud tomu dobře rozumím, UKBN spíná nulou, kdežto SA10 spíná fázi?
Jak tento problém řešit? Resp. píšu jen blbost a je to nějaká kravina?
Díky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 01.02.2018, 19:30 »

Nějak nechápu zadání. SA10 je třívodičové, ovšem SA10E čtyřvodičové. Na který se ptáte? V odkazovaném je SA10E. Nic to ale nemění na faktu, že všechny (i UKBN) se ovládají nulou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Fořt
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 01.02.2018, 20:18 »

No počítal jsem s tím, že jen vyměním kabely, z nynějšího SA10 a dám je do nového UKBN.
Nevím si rady jak ho zapojit, resp. mě vyvádí z míry že vlastně jeden kontakt zůstane prázdný?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 02.02.2018, 17:29 »

Tak si pořádně prohlédněte schéma a zamyslede se nad elektropneumat ickým ovládáním SA10 a elektronickým ovládáním UKBN. Elektroniku musíte napájet pořád, kdežto SA10 supluje trvalé napájení pomocí gravitace. Přidáte tedy nulák pro napájení a máte obsazený všechny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Fořt
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 02.02.2018, 17:51 »

Jasný... vždyť sem hlupák... Chybí zkušenosti hold, tedy jedna nula rozepínací a druhá nastálo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu znát schéma zapojení pulsního relé jako náhradu schodišťových vypínačů?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Kontrolujete deblokaci osvětlení chodeb?
 Jak zapojit ctyri vypinace do schodistoveho zapojeni?
 Čím spínat světla aby se rozvítila najednou a chvíli sama svítila?
 Jak zhotovit časové relé?
 Vyrábí se prostorový spínač vyměnitelný za křížový vypínač?
 Čím nahradit elektronický schodišťový automat z NDR?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Poradíte mi s problémem schodišťového automatu?
 Existuje dvojitý vypínač č.7 (do jedné krabice)?
 Je pravda, že musí dle nové EN schodišťové osvětlení svítit i přes den?
 Existuje radiovy vypinac schodistak?
 Řešíte raději zapojení schodišťáku pomocí 3Ax1,5 nebo 5Cx1,5?
 Je možné nahradit jeden vypínačů ovládání světla schodiště pohybovkou?
 Jak nahradit jeden střídavý spínač (č.6) klávesnicí a ovládat okruh kódem?
 Jak nahradit schodišťový automat časovačem?
 Musí se v byt.domě použít pro spínání osvětlení tlačítko s orientační signálkou?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak typ schodišťového automatu s funkcí aut. přepnutí na trvalý provoz zvolit?
 Jak zapojit vypínače na schodišti s orientační doutnavkou?
 Víte o další funkci el.mechanického schodišťového automatu?
 Postačí mezi "schodišťáky" třížilové propojení?
 Jak osvětlit schodnice LED páskama, aby se schodnice postupně rozsvěcovaly?
 Schodišťový vypínač.... jak jinak?
 Jak nahradit jeden schodišťový vypínač detektorem pohybu?
 Poradíte mi jak zapojit schodišťový automat CRM-42?
 SCHRACK: Schodišťové automaty - neprávem opomíjené instalační spínací přístroje
 Jak nejlépe připojit další svítidlo do schodišťáku na "špatné" straně chodby?
 Jak vyřešit propojení venkovního čidla se schodišťovým automatem?
 Jaký typ PLC zvolit pro chytřejší schodišťový automat?
 Přepínač světla si sám změní polohu pro svícení - čím to?
 Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
 Jaká je obvyklá citlivost schodišťového automatu na nastavení času?
 Jaká je hodnota odporu pro schodišťový automat SA 10?
 Kam se u křížového přepínače zapojuje orientační doutnavka?