Každý vodič tam má svůj účel. Smysl paralelních cest pro bleskové impulsní proudy je zvýšení spolehlivosti a snížení impedance, tedy i indukovaného napětí.
Pri všeobecnej schéme a teórii o bleskových prúdoch prečo nie.
V príspevku ale hlavne odkazujem vyložene na
montážní návod.
Ja chápem, že návody nie sú pre laikov, ale aj pre odborníkov DEHN v bodoch B1 a B2 jednoznačne v schéme návodu zakresľuje požiadavku na ich vzájomné prepojenie na miestach mimo MEB s odbočkami na MEB, resp. na svorku PEN na SPD1.
Potom každý zodpovedný, ale nie celkom samostatne uvažujúci montér slepo veriaci návodom, nainštaluje vedľa MEB ďalšie svorkovnice B1 a B2.
Prívodnú B1 pritom najskôr pripojí rovnakým prierezom prívodného PENu na MEB.
Z výstupnej B2 do PENu v SPD1 zapojí minimálne CYA16, resp. možno max. 35 mm2, a zo svorkovnice B2 bude pokračovať vnútorným PENom.
Do toho ešte prepojí svorkovnice B1 a B2 PENom prívodu.
A medzi tým všetkým niekde v strede nájde miesto pre SPD1.
Pri prívode a vývode 3x240+120 to môže vyzerať v súlade s montážnym návodom minimálne neštandardne.
Takto nejako mi to vychádza pri dôslednom dodržaní montážneho návodu, a aj preto upozorňujem na to, že v montážnom návode je iba teoretická schéma, a ten červene označený prepoj celú montáž poctivákom zbytočne komplikuje.
A tých prechoďákov navyše pre bleskové prúdy ...
Aký vážny dôvod zabraňuje tomu, aby sa to červené v montážnom návode vynechalo?
-----
Neverím síce že to niekto takto v realite aj zapojí, ale bolo by dobré, keby návod na montáž spracovaný možno iba niekde od stola bol čo najviac aj v súlade s minimom z pohľadu noriem, odbúraním zbytočnej námahy montéra i výsledným bezpečnostným a vizuálnym efektom. A okrem toho, načo je dobré dávať požiarnikom do rúk rozpor s požiadavkami výrobcu a reálnou montážou?
DEHN by sa vo svojich návodoch SPD mohol i z dôvodu maximáliek prierezov pre svorky na SPD trocha viac povenovať aj odporúčaným dispozičným riešeniam pre rôzne prierezy chránených vedení a prípadne aj dĺžkam pripojovacích vodičov. Netvrdím že musí, ale ako top firma, ktorá chce preventívne predchádzať nesprávnym montážam svojich kvalitných a drahých výrobkov, a tým i naplneniu svojho hesla, by aj mohol.
Skutočne nemám záujem rozvracať vžité, najskôr 200kA bleskom v praxi nepreverené postupy, ale ruku na srdce: v správnom rozmiestnení a montáži vnútornej ochrany pred bleskom je stále o čom diskutovať.
Momentálne sa chystám na poloostrov Howth, takže schválne tam nafotím aj prípadný bleskozvod na majáku. Zatiaľ sa tam i v okolí Spire vraj turisti motkajú celkom v zdraví pohode.
V júni som mal na záhrade Íra, a ten nevidel toľko bleskov za celý život, čo u nás za jeden búrkový letný večer. Takže určite budú rozdiely aj v rizikách.