Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #3 kdy: 15.05.2015, 11:50 » |
|
Protože jde o novinku, je potřeba ji nejprve otestovat a najít pro ní vhodné uplatnění. Pak nevidím důvod proč to nepoužít, i když jde o Bonegu. Použil jsem ji v mnoha domech a krom pár problémů se svorkami a především měkkými šrouby, což se už zlepšilo, jsem nezaznamenal nějakej problém. Ale vypadá to, že jsem asi sám, komu tady Bonega nevadí
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #6 kdy: 15.05.2015, 13:22 » |
|
Ale zpět k tématu. Napadají vás nějaké konkrétní aplikace, s jističi Z?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 15.05.2015, 15:08 » |
|
Jističe s charakteristik ou Z se vyrábí už nějaké desetiletí, teď nemyslím Bonegu. Občas se hodí pro jištění elektroniky.
Chápu, že většina elektrikářů si vystačí s B, C, D a o tom, že existují i charakteristik y A, K, Z vůbec netuší, a nepotřebují je.
Stryker: někdy je důležité vědět I2t za jističem... nebo měkké zdroje, které ani při tvrdém zkratu prostě ten pětinásobek na shození jističe B nedají, ... naopak magnetické pohony, na které nestačí D
a pak budete za tyhle charakteristik y vděčný
|
|
|
Zaznamenáno
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
|
|
|
|
Jan Palička
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 15.05.2015, 21:39 » |
|
Sïemens už roky dělá jističe s firemní charakteristik ou A také s vypínacím proudem 2-3 In, avšak s trochu jiným rozsahem tepelné spouště než je Z od Bonegy. Podle katalogu Siemensu je vypínací charakteristik a A určena pro omezenou ochranu polovodičů, ochranu měřicích obvodů s měřicími transformátory a ochranu obvodů s velkými délkami vodičů před nebezpečným dotykem s požadovanou dobou vypnutí do 0,4 s podle ČSN 33 2000-4-41 (DIN VDE 0100 Teil 410) Zajímavý přehled je na německé wikipedii http://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|