Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: František Šohajda 15.05.2015, 07:31



Název: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?
Přispěvatel: František Šohajda 15.05.2015, 07:31
Firma Bonega začala vyrábět novou charakter. jističů s označením "Z"  s vyp. proudem
2-3 In. Vypnutí do max. 5ms při. max zatížení.
Pro velmi rychlou reakci na přetížení.
Pro citlivé přístroje.
Budou mít v praxi nějaké vhodné použití?


Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 15.05.2015, 11:24
V tomto jsem skeptik, když vidím tu nechuť osazovat SPD třetího stupně, k citlivým zařízením.
Tak nějak jsem vnitřně na pochybách, že na toto zákazník uslyší.


Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 15.05.2015, 11:37
Pokud budou od BONEGA, tak určitě ne. :)


Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?
Přispěvatel: Jan Franěk 15.05.2015, 11:50
Protože jde o novinku, je potřeba ji nejprve otestovat a najít pro ní vhodné uplatnění. Pak nevidím důvod proč to nepoužít, i když jde o Bonegu. Použil jsem ji v mnoha domech a krom pár problémů se svorkami a především měkkými šrouby, což se už zlepšilo, jsem nezaznamenal nějakej problém.

Ale vypadá to, že jsem asi sám, komu tady Bonega nevadí  ;)


Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 15.05.2015, 11:59
Ale vypadá to, že jsem asi sám, komu tady Bonega nevadí  ;)

Mně taky Boneqa nevadí, s oblibou navrhuji jejich jističe s odpínatelným "N" pólem.
Nemám na to, žádnou negativní odezvu od montážníků ani uživatelů.


Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?
Přispěvatel: rostislav šašvata 15.05.2015, 12:43
Jističe BONEGA dává náš výrobce rozvaděčů do rozvaděčů již 15 let. Za tuto dobu měl poruchu jeden proudový chránič. Myslím, že není k tomu co dodat.


Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?
Přispěvatel: Jan Franěk 15.05.2015, 13:22
Ale zpět k tématu. Napadají vás nějaké konkrétní aplikace, s jističi Z?


Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?
Přispěvatel: Milan Hudec 15.05.2015, 13:58
Jasně jištění dlouhých vedení, kdy v určitém úseku přestávábýt rozdíl mezi zkratem a přetížením, ale Bonegu nepoužívám.


Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 15.05.2015, 14:02
Napájení nějakých řídících jednotek v rozvaděči např. Ale ty mají většinou na vstupu nějakou pojistku, takže to asi bude zbytečné.


Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 15.05.2015, 14:28
Co takto dotaz na pana Hudečka z Boneqy?
Předpokládám, že si toto vyžádal trh (na základě čeho ovšem netuším).


Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 15.05.2015, 15:08
Jističe s charakteristik ou Z se vyrábí už nějaké desetiletí, teď nemyslím Bonegu.
Občas se hodí pro jištění elektroniky.

Chápu, že většina elektrikářů si vystačí s B, C, D a o tom, že existují i charakteristik y A, K, Z vůbec netuší, a nepotřebují je.

Stryker: někdy je důležité vědět I2t za jističem...
nebo měkké zdroje, které ani při tvrdém zkratu prostě ten pětinásobek na shození jističe B nedají, ...
naopak magnetické pohony, na které nestačí D

a pak budete za tyhle charakteristik y vděčný



Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 15.05.2015, 15:31
Vo vacsine pripadov miesto istica "Z" vyhovie poistka...


Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 15.05.2015, 15:49
Pojistku na dálku nadřazeným systémem přes pohon nenahodíte :-)

Tyhle jističe asi moc velkým kasovním trhákem nebudou, proto je nedělá kde kdo. Ale to je Bonegy boj, jestli to dokáží prodat.


Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.05.2015, 16:35
Dnes už to nepoužívám, ale měl jsem "kutilský koutek",  kde jsem měl panel s jištěním jedné zkušební zásuvky B4 a někdy ani to nestačilo a při nějakém zkratu v opravovaných přístrojích to shazovalo i jistič v rozvaděči.
Tohle by možná nebylo špatné. Ale kolik takových "kutilů" by si to koupilo, když dnes se skoro nic nevyplatí opravovat?


Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 15.05.2015, 16:49
Domácí kutilové asi nebudou cílová skupina zákazníků. :-)


Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?
Přispěvatel: Jan Palička 15.05.2015, 21:39
Sïemens už roky dělá jističe s firemní charakteristik ou A také s vypínacím proudem 2-3 In, avšak s trochu jiným rozsahem tepelné spouště než je Z od Bonegy. Podle katalogu Siemensu je vypínací charakteristik a A určena pro omezenou ochranu polovodičů, ochranu měřicích obvodů s měřicími transformátory a  ochranu obvodů s velkými délkami vodičů před nebezpečným dotykem s požadovanou dobou vypnutí do 0,4 s podle ČSN 33 2000-4-41 (DIN VDE 0100 Teil 410)
Zajímavý přehled je na německé wikipedii http://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter.