| | |-+  Budou fungovat 230V. jističe na 12/24V?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Budou fungovat 230V. jističe na 12/24V?  (Přečteno 3517 krát)
hauu
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 25.06.2023, 20:47 »

Mám několik kusů jističů (6A a 16A)
Schneider modulární jistič iC60H - 1P - 6A - charakteristik a B

Potřeboval bych to do jednoho školního projektu pro jištění fotovoltaickéh o panelu a autobaterie při napětí 12 a 24 V. Bude to fungovat? A pokud ano, bude v tom nějaký háček např. ve tvaru vypínací charakteristik y?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 25.06.2023, 22:18 »

Moderator si nemusel dat pracu s odstranenim linku, ale co uz.

AC istice nemusia mat prisposobene kontakty pre zhasanie DC obluku, takze ak to vyrobca vyslovene nepovoli, NIE je to mozne.

Vo Vasom pripade to ale mozne JE.
Schneider ma mizerne riesene datasheety (a nie len Schneider, v poslednej dobe je velmi moderne za datasheet povazovat webstranku v PDF forme, bez grafov, takmer bez cisel, hroza),  takze ak sa pozriete do technickeho listu tu, zistite len, ze je urceny aj pre AC aj pre DC, ale ziadne detaily.
https://www.se.com/cz/cs/product/download-pdf/A9F06106

Je potrebne hladat az v katalogu tu.
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=S1555.pdf&p_Doc_Ref=S1555

Vas istic A9F06106 najdete na stranke 18 kde je specifikovane:
Mezní vypínací schopnost (Icu) dle IEC/EN 60947-2 Pracovní
Napětí (Ue)
Mezi +/- 12 až 60 V
20 kA

Takze to fungovat bude. Ak som nic neprehliadol (kolegovia urcite upozornia),  veselo do toho.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 26.06.2023, 09:00 »

Je tam jeden drobný detail.
Běžný jistič má nějakou tepelnou spoušť, tam se při jmenovitém proudu blíží výkonová ztráta 2W

Takže si spočítejte jaký úbytek napětí bude na jističi a jestli vám to trochu nerozhodí nabíjecí nabíjecí a vybíjecí charakteristik u.

Já jsem na to narazil v minulosti u jističů B2 a tam je to opravdu na rozvodu 12V hodně (při 2A úbytek 1V),  při AC 230V by to byla relativně zanedbatelná hodnota
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr Bohusik
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 26.06.2023, 09:32 »

Z praktických důvodů jsem rozdělil katalog na "obecnou" a technickou část.

Podrobnosti najdete zde:
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=S1624&p_enDocType=Catalog&p_File_Name=S1624.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 26.06.2023, 12:58 »

Použití jističů na malá a stejnosměrná napětí bývá vždy trochu problém. Je třeba uvažovat zejména otázku zhášení oblouku na kontaktech při stejnosměrném provozu již od zhruba 30V (tedy již při nabíjení akku 24V). Také bývá problém s úbytkem napětí na systému jističe při malých napětích a to se týká i při provozu se střídavým napětím. Ten úbytek napětí na tepelné spoušti (v principu bimetalový materiál) nestoupá lineárně u jističů s vyšší proudovou hodnotou, protože bimetal je mohutnější a s menším vlastním odporem, výkonová ztráta je při plném zatížení obdobná. Proto musím říci, že pro nízkonapěťová a stejnosměrná užití jsou pojistky lepší a spolehlivější (a pokud jsou správně dimensované a neopravované, tak také bezpečnější) řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.06.2023, 16:29 »

Určite nepoužite už použitý istič z bežnej prevádzky,
kontakty opálené na sieťovom napätí si takto malé napätie nespriechodní
dostatočne a môžu sa pri väčšej záťaži vyhriať, navyše tam bude úbytok.

U 12 V problém s oblúkom nie je, ale naozaj vadí odpor spúšte.
Preto používam radšej odpínače s poistkami.

Vyskúšajte si ich pri záťaži a zmerajte úbytok,
tiež vyskúšajte, pri akom preťažení vypnú.
(záťaž viacero žiaroviek H4).
Takáto príprava vhodne doplní školskú prácu.

Použiteľné riešenie na 12 V je aj od autopriemyslu,
výhodou autopoistiek je práve malý odpor, teda strata, a rýchla reakcia.
(nechladí ju piesok, oblúk na 12 V sa neudrží)
Napr toto majú v každej predajni autodielov:
https://autickovo.sk/drziak-poistiek-standard-s-30cm-kablom?gad=1&gclid=EAIaIQobChMIx92thdHj_wIVAYhoCR1aagdDEAQYBSABEgJgCfD_BwE
alebo na viac okruhov elegantne:
https://ecoprodukt.sk/p/78231-drziak-nozovych-autopoistiek-tc-r3-76-01-3l110-32v-dc-18480

Už som riešil prípad, kedy som potreboval istič a vypínaciu cievku
na vypnutie DC a zároveň malý úbytok,
výrobca ističov mi na objednávku zhotovil 2 pólové ističe bez spúšte v prevedení
vypínač - aj s príslušným značením, vyrážacou cievkou na DC, istenie zabezpečila poistka.
Aj keď podľa parametrov výrobcu by takéto prevedenie v pohode vyhovelo
až na DC 48 V, pre istotu osádzam vždy dvojpólový.
Modulové vypínače nemajú tak dimenzovanú komoru a obvykle sa na DC použiť nemôžu.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aku vypinaciu schopnost ma dany istic - 6 alebo 10kA?
 Jističe určené pro laickou obsluhu (podle ČSN EN 60898-1)
 Jističe určené pro kvalifikovanou obsluhu
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 Naozaj má istič iC60L vypínaciu schopnosť 100kA pri 230V?
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 ABB: Řada produktů Home
 Nahradí 3 fázový jistič 3 ks jednofázových?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 OEZ: Připojování jističů a náhrady starších jističů
 Jaké jsou výhody a nevýhody AC a DC jističů?
 Jaké jističe/chrániče preferujete?
 Ako presvedcit klienta s viziou prúdových chráničov značky Kanlux?
 Jak zjistit hodnotu 3fázového jističe, když je štítek nečitelný?
 Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?
 Víte o jihokorejské značce jističů LSIS v Havlíčkově Brodě?
 Jak v praxi funguje automaticky se nahazujicí jistič?
 Jakým jističem rozměrově nahradit OEZ LSN?
 Čím lze nahradit jističe Stotz bez výměny pojistkových spodků a dosedů?
 Kde vidíte praktické nasazení elektronického jističe vy?
 OEZ roadshow16: Nová Minia – Nové možnosti
 Kde sehnat jistič do centrály?
 Je možné Eaton PXL instalovat u nás?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Který jistič lze vyměňovat s hřebenem nahoře?
 Jak se oficiálně označuje jistič s vyrážečkou?
 Proč použít vícekanálové jističe Phoenix Contact?
 Kdo vyrábí připojovací nástavec jističe pro průřez menší, než 6mm2?
 Znáte jističe SENTAI?
 Jak vybrat jistič pro stejnosměrný obvod 12V/32A ?
 Jakou hodnotu hlavního jističe zvolit pro svařování 160 ampéry?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Jaké jističe jsou vhodné pro servery v racku?
 Čím nahradit jistič 1J50K M8A?
 ELKAS: Vylepšené jističe PL7
 Lze sestavit rozvaděč z prvků různých výrobců?
 Bezšroubové svorky v miniaturním jističi S200S od ABB
 Existuje velikostní náhrada prvků KOPP?
 Jakým novým typem nahradit IT-M 1,2A/3?
 ABB SACE TMAX XT – to není jen jistič
 Jaký je rozdíl mezi jističem 3+N a 4pólovým?
 Čím nahradit jednofázový jistič OEZ 10A char. B typ LPE?
 (REPRÍZA) OEZ uvádí novou řadu kompaktních jističů 3VA!
 Na téma samonahazovacích jističů ...
 Jaké mohou mít využití vícefázové jističe ABB?
  Jak ovládat Jistič VMTV 1002-33/750?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Co vše se odvozuje od jističe před elektroměrem?
 Jsou jističe známých značek z Bauhausu kvalitní?
 Aka je spravna alternativa hrebena pre uzke istice?
 Lze použít jistič pro funkční spínání?
 Produkty pro měření a komunikaci OEZ 2023
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
 Jak může být jedna značka jističe zaručeně nejlepší
 Značka jističů Schelinger?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.