Pavlíček P
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #18 kdy: 29.10.2014, 18:55 » |
|
Po cca dvouletém exponovaném provozu CYKY4x2,5 (technologický ventilátor 5,5kW trvale v chodu), přerušená jedna fáze,.., místo s doutnající boulí snadno nalezeno, naštěstí na roštu.... Nedalo mně to a provedl jsem "pitvu" ...... jedna žíla byla z výroby nastavená zkroucením odizolovaných konců v cca 10ti centimetrech! Nechápu jak to mohlo dva roky vydržet.
|