Proč na sloupech nízkého napětí je 6, někdy i více vedení (vodičů) když používáme 3 fázovou soustavu?
Podle mě tam májí být poue 3 vodiče. Může mi to prosím někdo vysvětlit pokud možno podrobněji?
No pokud jde o nn což nepředpokládám, pak odpověď je jednoduše proto  Protože to zkrátka místní okolnosti vyžadují. U vn je odpověď podobně snadná. Na stožáru jsou nejčastěji dvě linky a tudíž jsou tam dvě trojice vodičů. V nejvyšším místě stožáru je pak ochranné zemnící lano, chránící vedení před ´derem blesku. Často jsou vodiče jednotlivých fází tvořeny tzv. svazkovými vodiči, což jsou paralelní 2 či tři vodiče na fázi. Existují různé stožáry s různým uspořádáním fázových vodičů. No a pořadí fází, resp. umístění se v průběhu trasy mění, kvůli provozním parametrům vedení.
|
Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá 
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 25.05.2013, 11:00 » |
|
Je to u nás ? V zahraničí -Řecko,Kypr a pod.... je na jednoum sloupě vn i nn , tudíž více jak 6 drátů.....  Na sloupech nn u nás bývá veden ještě např. místní rozhlas, veřejné osvětlení a pod.... Vodiče při pohledu ze země jsou stejné .... a je jich moc.. 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Juraj Rojko

Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 26.05.2013, 15:17 » |
|
A pokud si dobře pamatuju, tak tu někdo dával (myslím Petr Doležal)...
Omlouvám se za otázku úplně mimo téma, ale nevíte někdo co je s panem Doležalem? Jeho příspěvky jsem tady už docela dlouho neviděl...
|
|
|
|
Sičák.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 26.05.2013, 16:19 » |
|
Mňa by skôr zaujímalo prečo sú na vn 4 resp 5drôtov. Raz keď som prechádzal Rakúskom to tam tak bolo, 4 drôty na izolátoroch + 5ty ako zemniace lano. Načo sú však 4 fázové, ako rezerva? Myslím, že konštrukciou to priponínalo ako naše 1x110kV
|
|
|
|
|
|
|
Hugo K.

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 27.05.2013, 10:28 » |
|
Aha ! Jak je to u vyššího napětí, snad 400kV ? Stožár má tvar Y, příčné břevno a 3x soustavu izolátorů. Vodiče pod jedním izolátzorem jsou 3 a v trase jsou mezi nimi jakési rozpěrky. Podrobnější popis nedám, musel bych vyrazit na výlet do polí, a v tomto počasí.. 
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 27.05.2013, 10:32 » |
|
Vodiče pod jedním izolátzorem jsou 3 a v trase jsou mezi nimi jakési rozpěrky.
Už se to tady psalo : Často jsou vodiče jednotlivých fází tvořeny tzv. svazkovými vodiči, což jsou paralelní 2 či tři vodiče na fázi.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
|
Martin Hroudný
Neverifikovaný uživatel @5
    
Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 27.05.2013, 10:42 » |
|
Je otázkou, co ty ostatní "nadbytečné" vodiče vůbec byly.
Pro vn rozvod jsou použity samozřejmě jen 3 pracovní vodiče, jelikož jde o IT soustavu (izolovaný střední uzel).
Co to mohlo být...
a) zemnící lano (využívá se na vn vyjímečně a jen u příhradových vedení ve specifických případech) b) podvěšený optický dielektrický kabel (optika) c) podvěšené izolované vedení nn (občas se to použije tak, že se to podvěsí na stožáry vn, typicky z koncových trafostanic někde u chajd a samot zpětný průběh někam do půl cesty k odběrům nn - stožáry vn kvůli tomu musí být blíže u sebe) d) holé vedení nn na samostatné konzoli (historické záležitosti, spíše jen křížení - potenciálně nebezpečné) e) další potah vedení vn (tj. prakticky další vedení vn, vždy po 3 dalších vodičích) f) blíže nespecifikovan é kabely jiných organizací, často umístěné "na šedo" (městský rozhlas, cizí optiky, metalické sdělovací kabely, atp.)
Dvojitá, trojitá a obecně vícenásobná vedení vn na společných stožárech jsou spíše z nouze ctnost (nelze vyjednat trasu pro naprosto nezávislé samostatné vedení vn, atp.). Určitě se nedělají kvůli tomu, aby šlo jeden potah vypnout a druhý mezitím provozovat. Až na vyjímečné výjimky je potřeba vypínat kvůli bezpečnosti práce VŽDY oba dva potahy vodičů.
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 27.05.2013, 10:47 » |
|
Z toho mi vychází, že už není tak jednoduché vypnout jedno souběžné vedení (jako u té 110kV) a práce na vedení znamená odpojení tohoto vedení.
Vypnout se nemusí při některých pracech... Nedávno běžel v TV dokument o pracovnících na opravách VVN v USA....z helikoptéry se tam dostal pracovník a pracoval pod napětím stovky kV...... Než se helikoptéra dostala v blízkost rozpěr, natáhl se asi 2 metrový oblouk mezi vodiči a helikoptérou.. .. Zajímavý postup.....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Martin Hroudný
Neverifikovaný uživatel @5
    
Offline
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 27.05.2013, 11:02 » |
|
Vypnout se nemusí při některých pracech... Nedávno běžel v TV dokument o pracovnících na opravách VVN v USA....z helikoptéry se tam dostal pracovník a pracoval pod napětím stovky kV...... Než se helikoptéra dostala v blízkost rozpěr, natáhl se asi 2 metrový oblouk mezi vodiči a helikoptérou.. .. Zajímavý postup.....
Čím vyšší napěťová hladina, tím se méně uplatňují omezení provozu při opravách. Je to logické, protože pracovní vzdálenosti jsou větší. Na 22kV (35kV) se u vícenásobných vedení vypínají VŽDY 2 sousedící potahy. Na 110kV se u jednodušších prací (výměna izolátorů) vypíná jen ten 1 potah, u složitějších prací se musí vypínat oba sousedící potahy. U 220kV a 400kV si dokážu představit, že si tam troufnou na ledacos. U provozně velmi důležitých vedení ZVVN (ss vedení 1000kV, str vedení 750kV,...), která nelze vypínat, se praktikuje i práce pod potenciálem, samozřejmě musí být speciální top vybavení. Speciální obleky, pracovník se musí před úkonem uvést na potenciál, atp. Na youtube je určitě řada ukázek.
|
|
|
|