Autor Téma: Je přípustné použití jednotlivých vodičů CYA v uzavřeném plechovém žlabu?  (Přečteno 8331 krát)
Petr_Fiala
« kdy: 05.03.2008, 18:11 »

Je přípustné použití jednotlivých vodičů CYA v uzavřeném plechovém kabelovém žlabu? Jedná se o instalaci osvětlení uvnitř technologické haly. Jde o uložení vodičů pro několik větví osvětlení v jednom kabelovém žlabu bez jakéholi oddělení (bez vyvazování uvnitř žlabu). Nechci řešit tepelnou zátěž vodičů ale principiální přípustnost takového řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 05.03.2008, 22:00 »

TO Fiala.

Ne, není to přípustné. Tento vodič má pouze základní izolaci, a né izolaci dvojitou.  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #2 kdy: 05.03.2008, 22:15 »

Podívejte se také zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6128.0.html podobný problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr_Fiala
« Odpověď #3 kdy: 06.03.2008, 09:04 »

Děkuji za fundované potvrzení mé domněnky. Otázku ještě trochu rozšířím: Dalo by se zjistit která IEC norma tuto problematiku pokrývá? ČSN je jasná, ale jedná se o projekt realizovaný v anglii.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
PPeyrak
« Odpověď #4 kdy: 06.03.2008, 13:37 »

V anglii to asi bude jiná protože už jsem viděl stroje dovezené z anglie, kde byly uzavřené a utěsněné (pryžovým těsněním) plechové žlaby plné vodičů CYA. Dokonce se tam motala napětí 24VDC a 230/400VAC. Už pohled do žlabu průřezu 100x100mm, který byl ze 75% nacpán vodiči různých barev, vyvolával pocit nevolnosti. Jednalo se jak o starší stroje tak i stroj r.v.2008.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr_Fiala
« Odpověď #5 kdy: 06.03.2008, 14:24 »

Musím přiznat, že pohled na tuto instalaci vyvolává velice podobné pocity...  zle
Pokouším se dopátrat normy, která by tuto oblast vymezovala. ČSN tady není tím pravým ořechovým, a je docela možné, že místní regulace takové provedení umožňují... No, nezbývá než pátrat dál...  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 06.03.2008, 14:33 »

TO: Fiala

Pokud máte normu zmiňovanou v diskuzi, ČSN 33 2000-5-52, tak na prvé straně máte také informaci o tom, že tato norma je eqvivalent  HD 384.5.52 S1:1995 a modifikací  IEC 364-5-52:1993  Mrknutí

P.S. V příloze ZB (informativní) najdete "Zvláštní národní podmínky pro Německo a Velkou Británii" Jsou zde také vyjmenované anglické normy  - např. British Standard BS 7671 „Požadavky na elektrické instalace.“.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Petr_Fiala
« Odpověď #7 kdy: 06.03.2008, 14:49 »

Děkuji!
Normu po ruce pochopitelně nemám, ale podle čísel HD and IEC se už dopátrám...
Každopádně díky za pomoc...  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je někde zakázáno používat pro světelné a zásuvkové rozvody v bytech také vodiče s pleteným jádrem?
 Po kolika metrech je potřeba přizemnit vedení?
 Jaká jsou pravidla pro vedení vodičů místností jiného uživatele?
 Je nutné nové natažení kabelů po krádeži části vedení?
 Která ČSN řeší vedení 22kV v budovách?
 Vedli byste nn a data ve stejné drážce?
 Je nutné "presvietenie" káblových trás pred nanesením omietok?
 Podle jakého předpisu zajistit průklest stromoví pro vedení nn?
 Mohu vést některý z domovních obvodů i stropem?
 Mohou vést kabely ve zdi za topením?
 Proč je námraza na tomto místě vedení?
 Také si oříznete křoviny pod vedením distributora sami?
 Jak natáhnout lano Alfe nn?
 Jak zjistit parametry hlavního domovního vedení?
 Kdo se má starat, aby větve nezasahovaly do vedení?
 SOLID: Výběr a stavba elektrických vedení (informace k nové ČSN 33 2000-5-52)
 Na dodávkách elektřiny pro Ostravsko se podílí náhradní přenosová trasa
 Instalace venkovních kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-3
 Proč je na sloupech vn více vodičů než tři?
 Mozem vybrat a pouzit samostatne vodice vodice z CYKY-J kabla?
 Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem(předpoklad
 Lze provést vedení veřejného osvětlení v síti TNC kabelem CYKY-J 4x6?
 Kde zjistit bližší informace k nejkratší vzdálenosti vodičů vn od země?
 K čemu je na sloupu vysokého napětí tohle?
 Je možné mít na stropě 48V DC SELF odhalený rozvod?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 E-kniha z archívu: Stavba a rekonstrukce venkovních vedení nízkého napětí
 Existují přístupné mapy linek 22kV?
 Lze v paneláku v rámci poschodí propojit dvě stoupačky?
 Jaká AlFe se používala na rozvod veřejného osvětlení?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Vzpomínáte na dávné přípravy staveb?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.