ČSN 33 2000-5-52 čl. 520.N3.1 :
"Všechna vedení, instalační krabice a rozvodky i přístroje musí být uloženy tak, aby je po dohotovení bylo možno elektricky zkoušet a byl zajištěn přístup ke svorkám v krabicích za účelem provádění údržby vedení (prohlídky, dotahování šroubových spojů apod.)..."
čl.526.3 téže normy :
"Všechny spoje musí být přístupné k provádění kontroly, zkoušek a údržby ..."
ČSN 33 2000-5-51 čl.513.1 :
"Každé zařízení včetně vedení musí být uspořádáno tak, aby byl usnadněn jeho provoz, prohlídka(kontrola), údržba a přístup k jeho spojům."
Kromě toho je někde uvedeno, že vedení mají mít co nejméně spojů, ale to teď nemohu v rychlosti najít. Kolega Beláň vám snad poradí víc.