Milan Hudec
*
Offline Offline



« kdy: 12.10.2022, 09:12 »

V rámci úspor je záměr 4 byty připojit na 1elektroměr, tuto myšlenku prosím nehodnoťme.
Nejsem si ovše jist, za jakých podmínek je možno propojit stoupačky mezi sebou, v současném stavu jsou vždy 2byty v jedné stoupačce, v praxi by to znamenalo 2kabely "po stropu" 3x cca.6mm, každý v délce 8m.
Tuším problém s hasiči, (hmotnost PVC/úniková cesta a pod).
Dokážete prosím někdo požadavky rozvést?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 12.10.2022, 23:14 »

Zalezi na tom, na akych hasicov natrafite. V bytovom dome, kde som zastupca vlastnikov, nikdy nebola ako zavada uvedena bezna lista s beznym CYKY instalovana pri rekonstrukciac h bytov na spolocnu chodbu. Kontroly robi poziarny technik z firmy objednanej SBD a tiez statni hasici.
V inych bytovych domoch, kde je schodiste bez okien jedina unikova cesta, tiez nie je ako zavada uvedena zvisla lista 60 x 40 mm na schodisti, plna RJ 45 kablov pre internet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 13.10.2022, 06:38 »

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,14462.0.html

Z hlediska požární ochrany je důležité, kam je zařazený konkrétní prostor. Je to poměrně složité. Aby jsme se mohli bavit konkrétně, vlož sem o jaký prostor se z hlediska požární ochrany jedná.

https://www.fa.cvut.cz/fakulta/ustavy/15118-ustav-nauky-o-budovach/nsii/ah03-prednasky-architekti.pdf

Zalezi na tom, na akych hasicov natrafite.

A tím chcete říci co? Nějak to udělej a když to neprojde tak to předěláš?  Nerozhodný  Za mne je moc dobře, že se kolega nejdříve ptá a pak jedná. Jinak to že něco "projde" neznamená že je to správně. Možná to ale ani nebylo špatně pokud nevíme o jaký se jednalo prostor z hlediska požární ochrany. Těžko soudit. TO že někdo jede rychle, ještě neznamená že porušuje předpisy. To mohu soudit až tehdy, když vím kde se tak stalo a tedy jaký rychlostní limit tam je a jakou rychlostí jel.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 13.10.2022, 06:49 »

Krom požárních požadavků, to ale znamená asi mnoho dalších náležitostí. Povolení SVJ, či bytového družstva, projektový návrh řešení,  který by měl být odpovědí na všechny technické a snad i legislativní otázky.  Mrknutí Mrknutí Mrknutí

První otázkou tedy je, z jaké pozice to řešíš. Pokud jako realizátor, měl by tě spíš zajímat nejprve nějaký projekt. Pokud se ptáš jako projektant, čeká tě nějaká prácička se sháněním relevantních podkladů (požární zpráva, ony souhlasy vlastníků, ....) . Pokud jako RT, tak opět čekám že budeš spíš řešit právě tu dokumentaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 13.10.2022, 08:55 »

Snažím se jen poradit, aby si to udělali pokud možno pořádně, prvotní nápad byl byty propojit "prodlužkama",  což jsem se snažil rozmluvit, no obávám se, že jim s úředním šimlem dojde dech a skončí to stejně šnůrou přes byty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 13.10.2022, 09:14 »

Ach jo, doba je divná, ale lidi vymýšlejí ještě divnější věci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 13.10.2022, 10:34 »

Ach jo, doba je divná, ale lidi vymýšlejí ještě divnější věci.
Z jejich pohledu, mrznout, hladovět, nebo přeci jen pár kaček ušetřit a žít na prodlužce to jistou logiku dává.
Ale jak jsem uváděl toto prosím nehodnoťme a držme se pouze technikálií kolem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 13.10.2022, 10:58 »

Ale jak jsem uváděl toto prosím nehodnoťme a držme se pouze technikálií kolem.

K řešení takové úlohy by bylo vhodné  jednopólové schéma, nebo jiný nákres.
Možná, že vše jde vyřešit v rozvaděčích... .proč tahat nové přívody do bytu.
To zadaní je technicky nejasné....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 13.10.2022, 11:45 »

K řešení takové úlohy by bylo vhodné  jednopólové schéma, nebo jiný nákres.
Možná, že vše jde vyřešit v rozvaděčích... .proč tahat nové přívody do bytu.
To zadaní je technicky nejasné....

Dva a dva byty vždy s EM v jedné stoupačce, s předjištěním vždy B20/1, odchody do bytů v trubkách pod omítkou 2x6 (možná 2x10) Al.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Deductio
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline


__09.02__ 31.01.2023


« Odpověď #9 kdy: 13.10.2022, 12:22 »

Kovovou trubkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 13.10.2022, 12:24 »

Byty sa predlzovackami prepajaju uz davno, opaleni absolventi ucilista v odbore pomocny murar zoberu kabel, na obe strany daju zastrcku, zasunu v byte A a byte B a vsetko funguje :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 13.10.2022, 12:27 »

Z opisu pana Hudca je situacia jasna. Teraz ma kazdy byt svoj privod ukonceny v plechovej stupackovej sachte, kde su istice a elektromery. Dva byty napriklad na lavej strane sa chcu napojit na elektromer na pravej strane (a svoje elmery zrusit),  co znamena natiahnut krizom cez chodbu kabel. Na pravej strane bude jediny byt s elektromerom a druhy byt vpravo staci prepojit vnutri stupaciek vpravo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 13.10.2022, 14:00 »

... opaleni absolventi ucilista v odbore pomocny murar zoberu kabel, na obe strany daju zastrcku...
Ta "kvalifikace" není podmínkou.
Už jsem takové řešení viděl u člověka se SŠ vzděláním technického směru, když chtěl napájet chatu elektrocentrál ou
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 13.10.2022, 15:57 »

Z opisu pana Hudca je situacia jasna.

Mě to například jasné není. Jedná se o "prostředek" stoupačky, nebo je to jejich konec? Pak kdy by se jen ten konec přepojil za elektroměr a nebylo by zapotřebí cokoli navíc tahat po chodbách. Případně by se zrušili jen dva elektroměry a pokaždé by se dva byty na jedné ze stoupaček zapojili za jedno měření. Opět jednoduché zapojení bez potřeby cokoliv přetahovat na chodbách. Jen by se vložil podružný elektroměr na jeden z bytů.

Možností je celá řada, jen znát technické podrobnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 13.10.2022, 18:41 »

Mne sa to javi takto : lava strana, byty B1, B2. Prava strana, byty B3, B4. Vsetko na jednom poschodi. Poziadavka je, namiesto 4 elektromerov mat len jeden spolocny pre vsetky byty B1 ... B4. To bez prepojenia pravej a lavej strany nejde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 13.10.2022, 19:13 »

Mne sa to javi takto : lava strana, byty B1, B2. Prava strana, byty B3, B4. Vsetko na jednom poschodi. Poziadavka je, namiesto 4 elektromerov mat len jeden spolocny pre vsetky byty B1 ... B4. To bez prepojenia pravej a lavej strany nejde.
Přesně tak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 13.10.2022, 21:11 »

Z elektrickeho hladiska trivialna vec pre radove svorky a kabel, problem mozu robit hasici, ale som pisal, nepoznam zapis o zavadach z bytoveho domu, kde by toto bolo napadnute. Pre pokoj duse bezhalogenovy kabel a listu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 14.10.2022, 04:23 »

Pokud jsou byty na jednom patře a sousedí spolu, tak není problém provést propojení vnitřkem bytů. Všichni budou na jednom elektroměru, je to jejich společný zájem. Společných prostor se to nebude týkat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je někde zakázáno používat pro světelné a zásuvkové rozvody v bytech také vodiče s pleteným jádrem?
 Po kolika metrech je potřeba přizemnit vedení?
 Jaká jsou pravidla pro vedení vodičů místností jiného uživatele?
 Je nutné nové natažení kabelů po krádeži části vedení?
 Která ČSN řeší vedení 22kV v budovách?
 Vedli byste nn a data ve stejné drážce?
 Je přípustné použití jednotlivých vodičů CYA v uzavřeném plechovém žlabu?
 Je nutné "presvietenie" káblových trás pred nanesením omietok?
 Podle jakého předpisu zajistit průklest stromoví pro vedení nn?
 Mohu vést některý z domovních obvodů i stropem?
 Mohou vést kabely ve zdi za topením?
 Proč je námraza na tomto místě vedení?
 Také si oříznete křoviny pod vedením distributora sami?
 Jak natáhnout lano Alfe nn?
 Jak zjistit parametry hlavního domovního vedení?
 Kdo se má starat, aby větve nezasahovaly do vedení?
 SOLID: Výběr a stavba elektrických vedení (informace k nové ČSN 33 2000-5-52)
 Na dodávkách elektřiny pro Ostravsko se podílí náhradní přenosová trasa
 Instalace venkovních kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-3
 Proč je na sloupech vn více vodičů než tři?
 Mozem vybrat a pouzit samostatne vodice vodice z CYKY-J kabla?
 Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem(předpoklad
 Lze provést vedení veřejného osvětlení v síti TNC kabelem CYKY-J 4x6?
 Kde zjistit bližší informace k nejkratší vzdálenosti vodičů vn od země?
 K čemu je na sloupu vysokého napětí tohle?
 Je možné mít na stropě 48V DC SELF odhalený rozvod?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 E-kniha z archívu: Stavba a rekonstrukce venkovních vedení nízkého napětí
 Existují přístupné mapy linek 22kV?
 Jaká AlFe se používala na rozvod veřejného osvětlení?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Vzpomínáte na dávné přípravy staveb?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 22 dotazů.