« Odpověď #19 kdy: 19.12.2012, 22:47 » |
|
Zkusils proměřit izolační odpor mezi L a PEN?
|
Elektrikář - údržbář §6, §8
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #22 kdy: 20.12.2012, 09:43 » |
|
Po všech vyzkoušených možnostech by mě zajímala úroveň DC proudu vedením za ACIDURkou. Zkusil bych sehnat patřičný klešťák
Měřák mám, byla stejná jako hned za fénem, prostě situace na zblbnutí, hlava mě to nebere. (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) všem kolegům, kteří zapřemýšleli
|
|
|
|
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 20.12.2012, 14:18 » |
|
Co třeba tohle? - fén běžící na jednu půlvlnu vyvolává zpětné vn ruchy do sítě - vedení od jističe k zásuvce je někde poškozené (již napálená cestička) a toto vn rušení zvýší unikající proud (vn rušení dodá sílu k průrazu a síť energii) - ten může být tak velký, že jistič vypadne Mohl by to být vlastně PVC tranzistor zapojená do zkratu řízený rušením z fénu řešení: opravit odrušení fénu vyměnit poškozené vedení Tvrdší charakteristik u rozhodně nenechávat! = požár
|
|
|
|
|
Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #25 kdy: 20.12.2012, 19:36 » |
|
Klasika, fén má asi kulatou vidlici a pro spotřebič II třídy a tím má stále stejnou polaritu v zásuvce, nebo ho majitelka ze zásuvky vůbec nevytahuje. Dioda na první stupeň pak dělá stejnosměrnou složku proudu stále ve stejné polaritě. Použitý jistič má mírně magneticky tvrdší obvod a lepí - je citlivější - shodný princip s polarizovaným relé - pomocí malého permanentního magnetu lze enormě zvýšit citlivost relé. Patrně jste fén přímo na jističi zkoušel s opačnou polaritou ss složky a tím jistič držel. Jistič C je pro přítah méně citlivý, tak tepavá složka proudu jej ještě nepřitáhne.
Tudíž řešení je jistič jiné výrobní série, nebo jiného výrobce, nebo jiný fén, nebo alespoň k fénu placatou vidlici, tam se to statisticky vystřídá.
P.S. Také je možné, že má paní ještě jiný tepelný spotřebič s diodou, dlouhodobě běžící - třeba nějaký teplovzdušný ventilátor. A ten trvalé zmagnetování a zcitlivění jističe podpoří.
Výměna vedení podle mne nic v této problematice nezmění.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 20.12.2012, 19:41 » |
|
>Kurka:
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 20.12.2012, 20:00 » |
|
To Kurka, jistič C, který také padal byl úplně jiný, ale je pravda, že padal až po delší době, fény jsem zkoušel dva, nicméně jistič vedle napájí přímotop který jede stále na poloviční výkon, to mne nenapadlo, ach jo, to jsem si zas udělal ostudu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stanislav Selič
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #35 kdy: 21.12.2012, 05:41 » |
|
Stav. samostatný okruh v koupelně jištěný jističem B16/1, TN-C, paneláková klasika. Při zapnutí fénu na první stupeň, tj. přes diodu jistič padá, u ostatních zásuvek v bytě nikoli, stejně tak drží při plném výkonu fénu, zkoušel jsem to s jiným fénem a situace se opakovala, pomohla výměna jističe za D, céčko padalo také. před elektroměrem na chodbě je instalovaný jistič C 25/1. Hodnota smyčky v zásuvce jd 0,6 Ohm, napétí 241V. Nenapadá někoho nějaká teorie jevu? Jen pro pořádek uvedu, že jistič jsem vrátil ten původní s charakteristik ou B.
Možná prasklý hliníkový drát, klidně někde v izolaci centimetr za oholením. Těchto věcí jsem poslední dobou pár dělal. Pokud je tam měď, zkontrolovat všechny spoje, rozebrat a znovu zapojit. Už jsem našel důvod, kdy dotažení spojů bylo OK, ale drát držel uvnitř jen na kousíčku. Další důvod: prasklé pouzdro jističe kam se umísťuje vodič po dotažení, aneb kvalita nade vše. Nakonec to vyhořelo a až pak jsem to našel. Fungovalo to tak, že většinou to jelo bez problémů, méněkrát jistič vypadával. Kdyby to pkmohlo, rád jsem posloužil.
|
Ničemu nevěř, všechno si zkontroluj.
|
|
|